Перейти к публикации

Тепловая трубка


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте!

Интересует встроенная в FS возможность задать тепловую трубку.

1)Верно ли я понимаю,что она не требует настройки материала? (беру пример задачи с тепловыми трубками из тьюториала, принудительно задаю материал "изолятор"-результаты расчета не отличаются от случая,когда принудительно на трубки задан материал медь). А как тогда на трубке появляется температура (из того же примера: температура поверхности,с которой надо тепло отводить 77 градусов,а на контактной поверхности трубки-   47,11)?
2)Теперь по сопротивлению,которое К/Вт: в примере оно 0,3К/Вт. В этом случае в трубку поступает 5,9Вт, с нее снимается 5,278Вт (величина heat transfer rate  на контактной поверхности). Допустим, 0,6Вт это погрешность. Меняю сопротивление трубки на 0,03К/Вт - немного изменяются температуры на контактных поверхностях трубки (десятые доли градуса) и в трубку поступает уже 6Вт, снимается 4,5Вт. куда 1,5Вт девается?

3)Удивляет перепад температуры по длине трубки: сопротивление 0,3К/Вт, на входе в трубку 5,903Вт, на выходе 5,278Вт, то перепад должен быть 0,3*5=1,5К? а если смотреть в результаты расчета,то на площадке подвода 47,11градусов, а на площадке отвода 47 градусов. То есть перепад 0,11-почему?

 

 

Вот файл:

https://yadi.sk/d/89-1WtUbieouK

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Товарищи,откликнитесь,пожалуйста! Если вопрос глупый-подскажите хоть в чем глупость-то? По паспорту тепловая трубка должна иметь перепад температур,а тут в примере он на уровне погрешности-почему так?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
беру пример задачи с тепловыми трубками из тьюториала

Укажите имя файла.

Товарищи,откликнитесь,пожалуйста!

У Вас приложена голая сборка.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Укажите имя файла.

 

 

У Вас приложена голая сборка.  

epic pc.sldasm

это пример из тьюториала -самый последний в тьюториале за 2013 год, у меня этот файл нашелся в С:\Program Files\SolidWorks Corp\solidworks Flow simulation (2)\Examples\e1-electronic components\ready to run\epic pc.sldasm

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Понятно. Как говорится на этом форуме, мне влом подробно с ним разбираться. Единственно, на что хочу обратить Ваше внимание, что это Examples for Electronics Cooling Module. То же написано и в хелпе на тепловую трубку: This feature is available for the Electronics Cooling module users only. Есть ли этот модуль у Вас в FS? У меня, похоже, нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В SW2014 русский хелп:

post-21019-0-25827200-1440855859_thumb.png

Только перевод, как всегда некорректен. Эта фишка доступна всем пользователям FS, т.е. мы можем ее определить в задаче. Однако в общем модуле она не работает. В этом убеждает решение простейшей задачи теплопроводности: результат абсолютно не зависит от величины заданного теплового сопротивления. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет слов...

спасибо,ccc44, мне такое в голову не приходило (считать-то считает,температуры выдает)...

как тогда поступить? задать конфигурацию трубки и поставить материал вроде меди? смущает только, что трубка в жизни тонкостенная, а в примере -сплошной массив. а делать тонкостенную-боюсь сетку не удастся корректно построить...  что посоветуете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Реальные тепловые трубки для электронных модулей видел издали и очень давно. Моделировать ее в FS вряд ли возможно, если даже знать, что за агент там внутри.

Можно попробовать найти и поставить этот модуль Electronics Cooling. Если нет - моделируйте габариты и задавайте материал с теплопроводностью раз в пять-десять больше, чем у меди. Если есть реальная трубка - можно попытаться определить ее теплопроводность, например опуская один конец в кипяток и замеряя температуру на другом конце.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 8 лет спустя...
29.08.2015 в 17:47, chin сказал:

нет слов...

спасибо,ccc44, мне такое в голову не приходило (считать-то считает,температуры выдает)...

как тогда поступить? задать конфигурацию трубки и поставить материал вроде меди? смущает только, что трубка в жизни тонкостенная, а в примере -сплошной массив. а делать тонкостенную-боюсь сетку не удастся корректно построить...  что посоветуете?

Здравствуйте, получилось ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...