Пишу дипломную работу, ранее с FlowVision не сталкивался.

  Помогите, пожалуйста, разобраться с тем, как можно моделировать клапан сброса давления (ЛСК - легкосбрасываемая коснтрукция, остекление) при помощи ГУ.

В SolidWorks сделал модель здания. На стене 1 находится ЛСК (остекление). Открыл во FlowVision. Задал ГУ.

Вариант 1: для остекления задаю ГУ стена. В течениие 5 сек. из отверстия в оборудовании , находящегося внутри здания, происходит утечка газ. После этого с помощью фильтра произвожу поджиг получившейся смеси. Происходит взрыв. Давления взрыва на стене 1 (на высоте 1,2 м от пола) записываю в glo файл. В glo файле нахожу максимальное давление для каждой итерации. Строю график изменения максимального давления от времени. Максимальное давление на стене 1 (на высоте 1,2 м от пола) достигает 45кПа. 

Вариант 2 : для остекления задаю ГУ свободный выход. Далее все те же действия, что и в варианте 1. Получаю, что максимальное давление на стене 1 (на высоте 1,2 м от пола) достигает 33кПа. 

Целью моей работы на первом этапе является определение площади ЛСК (остекления), которая позволила бы снизить давление до безопасных для здания 5 кПа.

Пробовал использовать различные типы ГУ, но давление, при срабатывании ЛСК,  по-прежнему остается в районе 33-36кПа. 

Подскажите, пожалуйста, как можно разрешить эту ситуацию?

post-47460-0-05937200-1431435394_thumb.jpg

post-47460-0-92529500-1431435444_thumb.jpg

post-47460-0-65064100-1431436453_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Под остеклением вы подразумеваете мгновенно разрушающуюся перегородку?

 

Если да, то вам нужно моделировать здание без стекла, и еще некоторое пространство вокруг здания - полусфера.

И на границе этого пространства задавайте неотражающее.

 

Свободный выход фиксирует давление. Поэтому и не сбрасывается. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Можно задавать детонацию смеси через задание Т и P в заданной области, где ПДК достигает соответствующего уровня. Если идет именно воспламенение, т.е. дефлограционный режим

2. Рекомендую за дверью в стене дорисовать внешнюю область на границах которой задать Свободный выход. В противном случае ГУ в проеме двери будет существенно влиять на распределение скоростей в ее окрестности.

 

Вообще задача о взрывной волне сводиться к задаче бодания двух баранов. Первый баран это атмосфера, второй баран это продукты сгорания, между ними волна.Соответственно нужно корректно задать свойства веществ, подобрать сетку и шаг интегрирования (обычно CFL=1) и корректно задать геометрическую постановку. Если где-то напортачить, то это повлияет на скорость распространения волны в пространстве.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Под остеклением вы подразумеваете мгновенно разрушающуюся перегородку?

 

Если да, то вам нужно моделировать здание без стекла, и еще некоторое пространство вокруг здания - полусфера.

И на границе этого пространства задавайте неотражающее.

 

Свободный выход фиксирует давление. Поэтому и не сбрасывается. 

Здравствуйте, спасибо за ответ.

Остекление-это мгновенно разрушающаяся перегородка. 

"и еще некоторое пространство вокруг здания - полусфера" - т.е. в SolisWorks нужно переделать модель здания?

"И на границе этого пространства задавайте неотражающее" - если я правильно понимаю, то в модели горения, которую я использую, есть только типы границ:

1. Стенка

2. Вход/выход

3. Свободный выход

4. Симметрия

5. Периодическое

6. Сопряженное

7. Скользящая поверхность

1. Можно задавать детонацию смеси через задание Т и P в заданной области, где ПДК достигает соответствующего уровня. Если идет именно воспламенение, т.е. дефлограционный режим

2. Рекомендую за дверью в стене дорисовать внешнюю область на границах которой задать Свободный выход. В противном случае ГУ в проеме двери будет существенно влиять на распределение скоростей в ее окрестности.

 

Вообще задача о взрывной волне сводиться к задаче бодания двух баранов. Первый баран это атмосфера, второй баран это продукты сгорания, между ними волна.Соответственно нужно корректно задать свойства веществ, подобрать сетку и шаг интегрирования (обычно CFL=1) и корректно задать геометрическую постановку. Если где-то напортачить, то это повлияет на скорость распространения волны в пространстве.

Здравствуйте, спасибо.

1. Да, взрыв дефлаграционный.

2. На данном этапе ГУ для двери - "стенка" 

Не получается осуществить сброс давления после того, как меняю ГУ ЛСК со "стенка" на "свободный выход" или "вход/выход". Судя по комментарию Bonusfrag, просто меняя ГУ для ЛСК, это сделать не получится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот такая д.б. геометрия:

сначала создаете проект на базе полусферы.

низ полусферы - стенка будет,

верх полусферы - вход-выход или свободный выход. 

В эту полусферу вставляете подвижное тело - здание. Делаете его неподвижным. Всё здание - ГУ стенка.

Вот так должно стать:

post-26004-0-00869700-1431539004_thumb.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Да, взрыв дефлаграционный.

2. На данном этапе ГУ для двери - "стенка" 

Не получается осуществить сброс давления после того, как меняю ГУ ЛСК со "стенка" на "свободный выход" или "вход/выход". Судя по комментарию Bonusfrag, просто меняя ГУ для ЛСК, это сделать не получится.

 

1. У меня там текст пропал в части дефлограции. ОК, т.е. нужно задавать смесь в объеме и модификатор Поджиг.

2. В первую очередь измените конфигурацию расчетной области на ту, что вам выше указали - добавьте внешний объем. Далее, если вы знаете уровень давления, при котором стекло теряет несущую способность и хрупко разрушается, то вы можете установить в проеме Подвижное тело без движения и на его внутренней поверхности писать давление (не забудьте включить Сохранение истории) и оценивать его значение. Как только значение давления доходит до требуемого уровня останавливаете расчет, убираете Подвижное тело и продолжаете расчет.

Другой вариант: в проеме задаете модификатор сопротивления с такими параметрами, чтобы сопротивление запирало поток в проеме. Перед модификатором создаете плоскость и на ней создаете Характеристику по Давлению. Создаете пользовательскую переменную, где прописываете зависимость параметра от давления на плоскости. В свойствах Модификатора Сопротивление указываете в качестве параметра созданный ранее пользовательский. Ну или, как в предыдущем случае, просто убираете модификатор.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Ветерок
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
    • Александр1979
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
    • Killerchik
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
×
×
  • Создать...