Перейти к публикации

проблема с кромкогибом EHT CYBELEC DNC 1200


Рекомендованные сообщения

помогите разобраться: оси не выходят в ноль, пишет ошибка оси R , нет питания 24 v, ошибка BV1..... если кто то что то подскажет, буду благодарен.....  

кромкогиб EHT CYBELEC DNC 1200 Изменено пользователем sanya fesyuk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


пишет ошибка оси R , нет питания 24 v, ошибка BV1.
 

Давайте по порядку. Сколько у Вас осей? Y1, Y2, X и R? Сможете выложить фотки?

Что происходит после включения станка и нажатия на СТАРТ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

пишет ошибка оси R , нет питания 24 v, ошибка BV1.
 

Давайте по порядку. Сколько у Вас осей? Y1, Y2, X и R? Сможете выложить фотки?

Что происходит после включения станка и нажатия на СТАРТ?

 

8 осей, иногда долго базировался, пока не ударишь чем то по оси R сверху, потом утром при базировании тронулись оси и сразу остановились, вот 2 дня не можем запустить... какие фотки нужны?

Изменено пользователем sanya fesyuk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какие фотки нужны?

 

Какие мне нужны фотки

1.

пока не ударишь чем то по оси R сверху

Куда конкретно надо бить?

 

2. Ошибки на экране ЧПУ.

 

Помимо фоток, перечислите все оси, которые у Вас есть. Если отбросить гидравлические оси, сервоусилители на механических осях одинаковые или нет? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

8 осей, иногда долго базировался, пока не ударишь чем то по оси R сверху, потом утром при базировании тронулись оси и сразу остановились, вот 2 дня не можем запустить... какие фотки нужны?

 

 

 

Интересное решение проблемы - ударить чем то сверху, может чересчур сильно ударили? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо, прежде всего, локализовать неисправность. Откройте электрический шкаф перед инициализацией машины и посмотрите, какие сообщения об ошибках индицируются на сервоусилителях осей во время включения, а так же на дисплее ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

какие фотки нужны?

 

Какие мне нужны фотки

1.

пока не ударишь чем то по оси R сверху

Куда конкретно надо бить?

 

2. Ошибки на экране ЧПУ.

 

Помимо фоток, перечислите все оси, которые у Вас есть. Если отбросить гидравлические оси, сервоусилители на механических осях одинаковые или нет? 

 

x, x2, z, z2,  y1, y2, r, r2, есть для поддержки металла при гибе (вспомогатель) фото ошибок немного позже скину.... в электрошкафе везде светят единицы

Изменено пользователем sanya fesyuk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

x, x1, z,z1, y,y1, r,r1

 

А может все-таки - X, X2, Z, Z2, Y1, Y2, R, R2  :smile: 

post-21816-0-31014900-1430895705_thumb.jpg

 

Попробуйте программно отключить оси R и  R2, сохранив для них параметры.

Далее проведите инициализацию осей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

x, x1, z,z1, y,y1, r,r1

 

А может все-таки - X, X2, Z, Z2, Y1, Y2, R, R2  :smile: 

attachicon.gifP0001.jpg

 

Попробуйте программно отключить оси R и  R2, сохранив для них параметры.

Далее проведите инициализацию осей.

 

да, вы правильно назвали оси, я не отключал оси ещё до этого, что бы не сбить настройки

 

 

x, x1, z,z1, y,y1, r,r1

 

А может все-таки - X, X2, Z, Z2, Y1, Y2, R, R2  :smile: 

attachicon.gifP0001.jpg

 

Попробуйте программно отключить оси R и  R2, сохранив для них параметры.

Далее проведите инициализацию осей.

 

да, вы правильно назвали оси, я не отключал оси ещё до этого, что бы не сбить настройки, как безопасно это сделать?, у меня ещё есть ось BV1

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По идее, при отключение осей параметры должны сохраниться, но лучше сделать BACKUP (можно сфоткать или даже переписать) Параметры с 120 по 148. 

post-21816-0-58419700-1430897021_thumb.jpg

post-21816-0-76281000-1430897020_thumb.jpg

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По идее, при отключение осей параметры должны сохраниться, но лучше сделать BACKUP (можно сфоткать или даже переписать) Параметры с 120 по 148. 

attachicon.gifP0002.jpg

attachicon.gifP0003.jpg

а где и как правильно отключить оси?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а где и как правильно отключить оси?

В 8-м сообщение я привел "скрин" конфигурации осей, просто удаляете строчки с R и  R2, не забудьте сфоткать данную страницу, потом параметры осей придется вбивать вручную.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

а где и как правильно отключить оси?

В 8-м сообщение я привел "скрин" конфигурации осей, просто удаляете строчки с R и  R2, не забудьте сфоткать данную страницу, потом параметры осей придется вбивать вручную.

 

вот мне скинули фотки, может что то поможет...

post-47387-0-89968100-1430904428_thumb.jpg

post-47387-0-25490300-1430904462_thumb.jpg

post-47387-0-52668300-1430904484_thumb.jpg

post-47387-0-79957000-1430904538_thumb.jpg

post-47387-0-74528400-1430904560_thumb.jpg

post-47387-0-68143600-1430904576_thumb.jpg

post-47387-0-41063300-1430904608_thumb.jpg

post-47387-0-53454100-1430904633_thumb.jpg

post-47387-0-89029500-1430904662_thumb.jpg

post-47387-0-42150300-1430904692_thumb.jpg

post-47387-0-45656700-1430904705_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне нужна фотка NPU - карты (на ней находится ENC)

а где находиться эта NPU карта? ещё пишет на мониторе ошибку (мотор BV1 из строя) фотки пока нет

Изменено пользователем sanya fesyuk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а где находиться эта NPU карта?

 

Вот ее новый дизайн, попробуйте поискать по названию

post-21816-0-45389000-1430920575_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

а где находиться эта NPU карта?

 

Вот ее новый дизайн, попробуйте поискать по названию

attachicon.gifnpu.JPG

 

вот фото эл. шкафа, где это находиться?

post-47387-0-76896000-1431003906_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

вот фото эл. шкафа, где это находиться?

 

У вас каждый из блоков подписан NPU или CPU

Смотрите внимательно.

И не бейте больше молотком)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

вот фото эл. шкафа, где это находиться?

 

У вас каждый из блоков подписан NPU или CPU

attachicon.gifpost-47387-0-76896000-1431003906.jpg

Смотрите внимательно.

И не бейте больше молотком)))

 

просто я слегка, нужен был как бы толчёк....., а эту плату можно извлекать, ни каких сбоев не будет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас явно нет питания +24V на некоторых блоках. Надо проверить цепи этого напряжения от источника до потребителей. Начните с предохранителей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
    • gudstartup
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...     
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
    • Orchestra2603
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать. 
×
×