Перейти к публикации

Нагрев LED светильника


Рекомендованные сообщения

задайте аналитически хоть посмотрите в какой области работаете

Аналитически задавали на первых этапах работы, но потом пришло понимание, что мы таким образом упускаем запирающий эффект. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Аналитически задавали на первых этапах работы, но потом пришло понимание, что мы таким образом упускаем запирающий эффект.
 

 

А ну да вы говорили

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

упускаем запирающий эффект

 

Задача понятна. Получить количественную оценку проблематично. Но, что бы посмотреть конвективные токи, необязательно сильно мельчить сетку.

Вот модель, подобная Вашей. Видно, что в глухом канале (средний) движения воздуха нет. 

post-21019-0-16946900-1426404564_thumb.png

Результат получен в предположении, что температура на всей поверхности радиатора постоянна. Зато задача решается 5-6 мин. Вы можете прогнать большое количество вариантов конструкций и положений устройства в пространстве и выбрать оптимальный.

Вот здесь анимация, если интересно:

Animation 1.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вы можете прогнать большое количество вариантов конструкций и положений устройства в пространстве и выбрать оптимальный.

Спасибо большое. С этим я разобрался и Вы полностю правы по поводу оценки запирающего эффекта.

 

Но есть еще один параметр задачи - температура. Т.к. LED чувствительны к нагреву, то необходимо четко понимать как поведет себя нагрев. И тут начинаются странности. Полученные результаты с образца не соответсвуют расчетным. А именно:

1. Температура возле LED сошлась

2. Температура на поверхности светильника - расхождение 15°С

3. Температура на торце светильника - расхождение 10°С

4. Температура на обечайке оптического блока - расхождение 20-25°С

 

С чем это связанно и как это лечить.... в обще пока так и не появилось решения :no:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

упускаем запирающий эффект

 

Задача понятна. Получить количественную оценку проблематично. Но, что бы посмотреть конвективные токи, необязательно сильно мельчить сетку.

Вот модель, подобная Вашей. Видно, что в глухом канале (средний) движения воздуха нет. 

attachicon.gifлинии тока.png

Результат получен в предположении, что температура на всей поверхности радиатора постоянна. Зато задача решается 5-6 мин. Вы можете прогнать большое количество вариантов конструкций и положений устройства в пространстве и выбрать оптимальный.

Вот здесь анимация, если интересно:

attachicon.gifAnimation 1.zip

 

Если честно, то я вообще не понял представленную структуру течения. 

Такое впечатление, что или ГУ стоят очень близко, или решение просто не сошлось.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если честно, то я вообще не понял представленную структуру течения.  Такое впечатление, что или ГУ стоят очень близко, или решение просто не сошлось.
 

Задана постоянная температура на поверхности тв. тела. Для получения картины конвективного тока. решение сошлось.


1. Температура возле LED сошлась 2. Температура на поверхности светильника - расхождение 15°С 3. Температура на торце светильника - расхождение 10°С 4. Температура на обечайке оптического блока - расхождение 20-25°С

Это рссчетные данные? Скажите тогда диаметр корпуса и  рассеиваемую в тепло мощность.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Если честно, то я вообще не понял представленную структуру течения.  Такое впечатление, что или ГУ стоят очень близко, или решение просто не сошлось.
 

Задана постоянная температура на поверхности тв. тела. Для получения картины конвективного тока. решение сошлось.

 

Дело не в температуре, а в траектории линий тока.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Такое впечатление, что или ГУ стоят очень близко, или решение просто не сошлось.

А что с ними не так?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну т.е. не смущает, что они ровненько под углом конусом идут к объекту?

Ни снизу, ни через циклическую структуру с закруткой, а именно под углом...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну т.е. не смущает, что они ровненько под углом конусом идут к объекту? Ни снизу, ни через циклическую структуру с закруткой, а именно под углом...

Что-то не могу загрузить картинку. Выдает сообщение:

 Ошибка Загрузка не удалась. Пожалуйста сообщите об этом администрации форума.

 

Давно уже считал лампочку. Картинка была схожая. А вообще форма обтекания напоминает факел. Зона максимальных скоростей много выше - порядка 10 диаметров источника тепла.

 

С чем это связанно и как это лечить.... в обще пока так и не появилось решения
 

Я посмотрел распределение температур на корпусе диаметром 50 мм и тепловой мощности 20 Вт. Максимальный перепад составляет 6-7 градусов. Температура в зоне источника порядка 90°С. Если форум починят, выложу картинки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну т.е. не смущает, что они ровненько под углом конусом идут к объекту? Ни снизу, ни через циклическую структуру с закруткой, а именно под углом...

Нет. Там ламинарное движение, начальные возмущения отсутствуют. Почему должно быть по-другому?

 

 

 

Если форум починят, выложу картинки.

Если СССР починят....

 

Мегатуториал: загружайте картинку на имижд-хост ( на fastpic.ru, к примеру), а сюда вставляйте ссылку в виде



[img=http://адрес_картинки.png]
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Ну т.е. не смущает, что они ровненько под углом конусом идут к объекту? Ни снизу, ни через циклическую структуру с закруткой, а именно под углом...

Нет. Там ламинарное движение, начальные возмущения отсутствуют. Почему должно быть по-другому?

 

 

 

 

Если возмущения нет, то почему поток снизу не подходит вертикально, а идет по конусу?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если возмущения нет, то почему поток снизу не подходит вертикально, а идет по конусу?

Потому что со всех сторон подсос идет. Грубо говоря, если вместо нагретого тела поставить сток жидкости, какие ожидаются траектории?

Думаю, что и FV покажет то же самое, если нагреть кубик в большом пространстве с опенингами на всех границах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Думаю, что и FV покажет то же самое, если нагреть кубик в большом пространстве с опенингами на всех границах.

Может быть, FS и не совсем корректно отрисовывает картину течения. Ведь, как я понимаю, расчет идет на основе зависимостей плотности и теплопроводности воздуха от температуры. Бог его знает, что там заложено.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Если возмущения нет, то почему поток снизу не подходит вертикально, а идет по конусу?

Потому что со всех сторон подсос идет. Грубо говоря, если вместо нагретого тела поставить сток жидкости, какие ожидаются траектории?

Думаю, что и FV покажет то же самое, если нагреть кубик в большом пространстве с опенингами на всех границах.

 

Зависит от скорости. По идее должны образоваться циркуляционные зоны.

P.S. Если дадите модель, то с радостью проверю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
P.S. Если дадите модель, то с радостью проверю.

ТС, не упусти свой шанс!  :biggrin:

 

Но если упустит, то вот:

ae0ec9d55f0624d8bbd729ef50028340.png

3d70d81d07e3da673eef6f1072ca305e.png

d4501ed3b50a49f013ab4aa9d3fd22e0.png

Кубик со стороной 20мм в сфере диаметром 130мм. Температура поверхности кубика 70С, среды на бесконечности 20С, воздух, ламинар, стационар ...

 

 

Не люблю я эти хостинги.

Допишите перед адресом картинки

[img=

  , а после адреса скобку квадратную закройте ]

И явится чудо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

P.S. Если дадите модель, то с радостью проверю.

ТС, не упусти свой шанс!  :biggrin:

 

Но если упустит, то вот:

Кубик со стороной 20мм в сфере диаметром 130мм. Температура поверхности кубика 70С, среды на бесконечности 20С, воздух, ламинар, стационар ...

 

 

Все понятно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться   
    • Bot
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.  
    • Bot
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
    • Александр1979
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
    • lem_on
    • gudstartup
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с? 
×
×
  • Создать...