Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Хороший вопрос. Если сравнивать с результатами нелинейного расчета на устойчивость, то выглядит как расчетное значение. При такой табличной нагрузке я бы не сказал, что произойдет потеря несущей способности...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Если сравнивать с результатами нелинейного расчета на устойчивость, то выглядит как расчетное значение.

То есть результат в альбоме типовых решений сходится с результатом нелинейного расчета на устойчивость?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Потерю устойчивости надо исключить конструктивно.  Только прочность чтобы определяла все.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет не сходятся. По результатам расчета МКЭ, допускаемые нагрузки выше...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Останется тривиальный изгиб по сопромату. Вполне можно и на логарифмической линейке сосчитать,
Потерю устойчивости надо исключить конструктивно. Только прочность чтобы определяла все.

Вот только тривиальный изгиб по сопромату и прочность это не одно и тоже.)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот только тривиальный изгиб по сопромату и прочность это не одно и тоже.)

Угадаю мелодию с двух нот: ИСПА.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не всегда когда используют числа используют численный метод

Не всегда когда интеграл в одном элементе берется аналитически метод перестает быть численным.)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нет не сходятся. По результатам расчета МКЭ, допускаемые нагрузки выше...

Я ведь правильно понимаю, что Вас интересует методика расчета(не обязательно связанная с МКЭ), с помощью которой можно получать результаты из этого альбома?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
они в окно...

Я нажал кнопrу зарегистрироваться. Согласился с правилами форума.

Какой из пунктов правил форума я нарушил?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Какой из пунктов правил форума я нарушил?

Кстати, здесь нет такого правила, но вообще бывает:

- запрещается создавать несколько аккаунтов.

Может статься, с легкой руки оно появится :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:poster_dont:

Какой из пунктов правил форума я нарушил?

 

Формально - никаких.

Но вас заблокировали навсегда. За нарушение правил форума, с которыми вы, кстати, согласились, когда регистрировались под ником ISPA.

А вы клонов плодите.

:poster_dont:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Формально - никаких.

Ну, если вдаваться в юридические тонкости...

 

8. Если участнику было применено взыскание одним из модераторов или администраторов, которое по его мнению неверное, то он может аппелировать ко всей администрации форума только через личные сообщения (ПМ).

формально это правило ограничивает варианты защиты своей позиции. Слово "только" как бы исключает возможность избавляться от наказания созданием новой учетки, поскольку недвусмысленно указано - только через личку.
 


Но вас заблокировали навсегда.

эх, а жаль :sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Но вас заблокировали навсегда. За нарушение правил форума, с которыми вы, кстати, согласились, когда регистрировались под ником ISPA.

Это неправда. Пользователя ISPA заблокировали по его просьбе. Очень много было грязи и хамства в его адрес. В основном из-за травли.

Вы собираетесь продолжить этот процесс?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вы собираетесь продолжить этот процесс?)

 

Этот процесс собираетесь продолжить вы. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я ведь правильно понимаю, что Вас интересует методика расчета(не обязательно связанная с МКЭ), с помощью которой можно получать результаты из этого альбома?

 

Не совсем так. В общем, я свою задачу выполнил, подтвердил расчетным путем (МКЭ) допускаемые нагрузки. Тему же создал, потому что стало любопытно как все это считали раньше без МКЭ. Будем так говорить - хочу интелектуально вырасти в процессе понимания методики расчета данной конструкции аналитически...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Этот процесс собираетесь продолжить вы.

Вы умеете мысли читать?)

Но чтобы вы не беспокоились скажу, что не собирался и не собираюсь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.  
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль. 
    • Guhl
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
    • gudstartup
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
×
×
  • Создать...