Есть проблема следующего рода: с установки умягчения вода поступает на две установки- первая обратного осмоса и второй является подпитка контура. В момент когда подпитка не требуется все работает хорошо, когда процессы накладываются друг на друга возникает падение давления на установке осмоса, в связи с этим падает производительность. Но не это самое плохое, когда падает давление в момент отмывки- мембрана плохо очищается установка начинает применять свой интеллект и все заканчивается каким нибудь косяком. В общем требует постоянного контроля. Запрещать включение тех или иных установок через внешний контроллер затруднительно, так как различных комбинаций масса и прописать их все не реально. Остается одно универсальное решение на все случаи жизни - держать давление до установки осмоса постоянным, путем установки регулирующего клапана. Получится в магистрали всегда будет давление, а на подпитку либо что осталось либо, когда осмос отработает. В сети есть регулирующие клапаны "до себя" но там столько вариантов что я запутался. Помогите подобрать регулирующий клапан Dy 1" Dn 6 bar, на американках. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


когда процессы накладываются друг на друга возникает падение давления на установке осмоса, в связи с этим падает производительность.

получается, когда работает только обратный осмос-давление есть.

когда к обратному осмосу параллельно добавляется подпитка-в магистрали не хватает расхода на два потребителя и давление падает. в таком случае предохранительный клапан не поможет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Если подпитка параллельная и время её не ограниченно, то "придушите" ее входным вентилем.

Если поможет, то ставьте диафрагму для бака-ёкэ.

Хорошо было бы упрощённую схемку увидеть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал прижать вентиль на выходе, либо подпитка бака открыта постоянно, либо не работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а если в вентиле спилить резьбу на штоке, и опереть на пружину  аля предохр. клапан

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а если в вентиле спилить резьбу на штоке, и опереть на пружину  аля предохр. клапан

 

 Спилить резьбу - не кошерно и это не будет регулятор давления.

 

Пробовал прижать вентиль на выходе, либо подпитка бака открыта постоянно, либо не работает.

 

Надо прижать подпитку, что бы при её открытии, падение давления на входе установки обратного осмоса было не критично.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Надо прижать подпитку, что бы при её открытии, падение давления на входе установки обратного осмоса было не критично.

При таком варианте подпитка не справляется, когда осмос закончит отбирать свою часть расхода, нужно подать всю воду на подпитку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С регулятором давления может, не получится, так как при падении давления ниже регулируемого все будет по-старому.

 

Может поставить электромагнитный клапан на подпитку, а сигнал взять с установки обратного осмоса (клапан, насос,сигнальная лампочка...) который есть только при помывке

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да клапан с управлением это крайний вариант, если ничего другого не получится. А что если поставить предохранительный клапан, отрегулировать его бара на три, а выход и сброс объединить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да клапан с управлением это крайний вариант, если ничего другого не получится. А что если поставить предохранительный клапан, отрегулировать его бара на три, а выход и сброс объединить?

Как я понял, поставить предохранительный клапан на подпитку, который будет её перекрывать при падении давления во время промывки.

Возможно, сработает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда осмос закончит отбирать свою часть расхода, нужно подать всю воду на подпитку.

если включить ПК так, то:

-расход от насоса будет идти на осмос. если осмос работает и расход омоса больше подачи насоса, то давление в линии упадет, и весь расход будет поедать осмос; если расход осмоса меньше подачи насоса, то в магистрали будет настроенное давление, а излишки расхода будет сливаться на слив ПК.

-если осмос не работает, то веся подача насоса будет сливаться через ПК на слив, и в подпитку, при этом давление на входе подпитки будет низкое, а вы будете жечь электроэнергию= давление_настройки_ПК * подачу насоса.

post-37397-0-43243200-1412015625.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня вход с городских сетей, так что предохранительный клапан может и сработать в такой схеме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если искать первопричину данной ситуации, то на поверхности их две.

1. Недостаточная (или близкая к пределу) производительность установки умягчения воды.

2. Значительная длина или малый диаметр подвода от магистрали (посмотреть проект, возможно, не то установили).

    и проверить поностью ли открыта арматура.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут две проблемы нарисовались, оказывается не так просто купить ПВХ под клей, три года назад было полно сейчас фиг достанешь. А с проектом все просто: как раз года четыре года назад установили систему комплексонатной обработки воды и понадобилось продувать бак, количество подпитки значительно изменилось.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать? 
    • gudstartup
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
    • Viktor2004
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
    • gudstartup
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • gudstartup
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь. 
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.  
×
×