Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Форумчене, если возможность отключить лазерную защиту на листогибе. Уже устали покупать приемники и передатчики. Станок постоянно работает на рабочей скорости 10мм/с. Завод-производитель  отказался это делать, хотят постоянно нас доить.....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Конечно, есть. Как - зависит от способа реализации этой защиты.

Как это реализовать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Darley EHP-LS 130.32/27 CL . Лазер Acas


Darley EHP-LS 130.32/27 CL . Лазер Acas

Я думаю это можно сделать только перепрошив ChipCard, все ведь подвязано под PLC....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Звездные воины прям..., замкни её на саму себя..... можно проводами..., там все просто, обычная логика 0-1 ...

Изменено пользователем Chikua
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Звездные воины прям..., замкни её на саму себя..... можно проводами..., там все просто, обычная логика 0-1 ...

когда замыкаем перемычкой, то станок работает на безопасной скорости (рабочей скорости) 10мм/с. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
все ведь подвязано под PLC....

Обычно никаких переделок программы ПЛК не требуется. Достаточно скоммутировать режим работы с роботом. Попробуйте узнать у производителя, как это сделать. Можно, конечно, разобраться и самому, но для этого надо иметь программу ПЛК и средство её просмотра и редактирования.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

все ведь подвязано под PLC....

Обычно никаких переделок программы ПЛК не требуется. Достаточно скоммутировать режим работы с роботом. Попробуйте узнать у производителя, как это сделать. Можно, конечно, разобраться и самому, но для этого надо иметь программу ПЛК и средство её просмотра и редактирования.

 

Попробую узнать. Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Форумчене, если возможность отключить лазерную защиту на листогибе

В первую очередь выложите электрические схемы. Важно знать, на каком уровне она организована. :smile:   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Форумчене, если возможность отключить лазерную защиту на листогибе

В первую очередь выложите электрические схемы. Важно знать, на каком уровне она организована. :smile:   

 

Абсолютно согласен с VAD000. 

Необходимо:

1. Взять єл. схему.

2. Покурить минут 20-30

3. Подготовить 1,5 м провода с обжимкой и наконечниками

4. Правильно подключить 10-15 мин

ИТОГО в течении часа все работает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Форумчене, если возможность отключить лазерную защиту на листогибе

В первую очередь выложите электрические схемы. Важно знать, на каком уровне она организована. :smile:   

 

Схему прилагаю. Подскажите как ее отрубить....

Elektrisch Schema 12.2688 NL.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ерундово,

у тебя там блок стоит 4А1 - PCSS Lazersafe (http://www.lazersafe.com.au/), весь контроль через него, и если перемычку воткнуть, то он ругаться будет при включении, лечиться только перепрошивкой блока. пишите им письма типа хотим и все....

официалы не хотят отключать, так как не хотят за вас ответственность брать, это нормально "там"

Но это отключение безопасности!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

brat83, на CF диске ЧПУ найдите файлы delem.def и seq_inp.txt (hard disk\delem\bin) и выложите их на форуме. Думаю, что можно отключить лазерную защиту, отредактировав эти файлы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не уверен, что это можно будет сделать просто, так как все входы/выходы на DA103 задействованы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

brat83, на CF диске ЧПУ найдите файлы delem.def и seq_inp.txt (hard disk\delem\bin) и выложите их на форуме. Думаю, что можно отключить лазерную защиту, отредактировав эти файлы.

Подождите пару деньков, пока нет доступа к станку. Файлы выложу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не забудьте опубликовать все файлы с расширением def из этой директории, если таковые имеются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну как? победили? как проверку замкнутости цепи обошли?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну как? победили? как проверку замкнутости цепи обошли?

Пока не победили. Руководство тормознуло идею. Но через месяц, думаю все вернется....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 года спустя...

Приветствую и с Праздником!!

Чтобы не создавать новую тему спрошу тут!!!

имеем станок Байкал APHS 3106*120   Delem DA-66We

При работе идет медленное опускание пуансона!!! вечером все работала,утром включили и выскакивают ошибки 4241,4242,4243,4229(все ошибки типа лазерная защита)

4241:Stopped by first obstruction.Release down switch

4242:Stopped by second obstruction.Release down switch

4243:Crawl speed due to second obstruction

4229:Crawl speed due to centre obstruction

Вопрос!!! лазерная защита (PCSS by LazerSafe  F Series) имеет 3 точки считывания?? Если они сбились,то как их правильно настроить?

Если объясните на пальцах и по русски,буду очень благодарен 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
    • Anat2015
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
    • Viktor2004
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
    • gudstartup
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
    • Killerchik
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
×
×
  • Создать...