Перейти к публикации

Delem DA66T - Прошу помощи


Рекомендованные сообщения

но голова не загружается

 

Не загружаться можно по разному :smile:

 

А это уже, вероятно, проблема с CF картой

 

Я бы попытался загрузить операционную систему с USB порта, не исключены проблемы с "железом".  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Алексей Феникс

с юсб не загружается, поэтому чпу снимается и едет обратно на завод, так как есть подозрения на проблемы с аппаратной частью

Изменено пользователем Алексей Феникс
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня был курьезный случай с ЧПУ DELEM 65W. На заводе было плохое заземление, я как-то дотронулся до ЧПУ и пробило статикой. ЧПУ перестало загружаться. Мы его полностью разобрали, сняли материнскую плату, а компьютерщики ее восстановили.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема с Baykal-ом решена путем замены DIM-карты. Dim-карта была установлена с более нового станка. После обновления программной оболочки до последней версии все заработало.  :clap_1:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
После обновления программной оболочки до последней версии все заработало

Update Вы проводили с помощью Rescue-Stick? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

После обновления программной оболочки до последней версии все заработало

Update Вы проводили с помощью Rescue-Stick? 

Нет, был файл обновления.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, был файл обновления.

 

post-21816-0-26504300-1404442380.jpg

 

Да, совсем забыл, что в 66t - Update и Rescue Stick создаются на разных носителях, в отличие от предыдущих версий. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, кто располагает руководством к DELEM DA-66T версия 2.3 на русском языке? Очень нужно!!!
Заранее спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Прошу помощи в восстановлении DA66T головы. У нас поначалу вылазила ошибка dim, а сейчас висит на запуске DA-TOUCH и не грузится дальше. Все началось после снятия CF карты и сливания с неё образа через кардридер. Образ слился, но теперь при восстановлении его на USB или другую CF он висит как написано выше. При восстановлении на родную CF загрузка не доходит даже до DA-TOUCH(в BIOS CF определяется не как 1G, а как 497MB). Кто продавал станок не отвечают и вообще закрылись. На заводе говорят что ПО ставят не они, а продажники. Хотелось бы найти образ флэшь или Rescue-Stick для восстановления. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Боюсь, что после ваших манипуляций материал, который вы просите, уже не поможет. Сейчас вам надо обращаться на завод-изготовитель с просьбой или отформатировать и перепрограммировать старую карточку или приобрести новую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Боюсь, что после ваших манипуляций материал, который вы просите, уже не поможет. Сейчас вам надо обращаться на завод-изготовитель с просьбой или отформатировать и перепрограммировать старую карточку или приобрести новую.

Возможно повторюсь, но на заводе сказали что поставляют тем кто продает без ПО(чисто железку). А продавцы уже ставят ПО и продают.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой завод? Не поверю, так как ПО ставит ОЕМ производитель. Возможно, не хотят общаться с вами напрямую, тогда действуйте через дилера. Сути это не меняет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rescue-Stick для восстановления. 

 Rescue-Stick как правило завод-изготовитель станков высылает по почте. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

В продолжение темы. Прислали новую DIM новую CF и файл с инструкцией для чистой установки DELEM. На данный момент не грузится ни с USB ни с CF. Подозрение на настройки биоса. 

Алексей Феникс писал что у него разрешение уплыло, и у нашего такая же ситуация. Похоже сбился биос, а там есть какаято настройка. Может есть возможность у кого скинуть фото с настройками в bios DA-66T?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
    • kkk
      Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа?
    • YuriySt54
      В данной конструкции можно сразу одним телом делать и обрезать. Но меня интересовало, можно ли сразу при построении массива ограничить лишнее.
×
×