Перейти к публикации

Delem DA66T - Прошу помощи


Рекомендованные сообщения

но голова не загружается

 

Не загружаться можно по разному :smile:

 

А это уже, вероятно, проблема с CF картой

 

Я бы попытался загрузить операционную систему с USB порта, не исключены проблемы с "железом".  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Алексей Феникс

с юсб не загружается, поэтому чпу снимается и едет обратно на завод, так как есть подозрения на проблемы с аппаратной частью

Изменено пользователем Алексей Феникс
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня был курьезный случай с ЧПУ DELEM 65W. На заводе было плохое заземление, я как-то дотронулся до ЧПУ и пробило статикой. ЧПУ перестало загружаться. Мы его полностью разобрали, сняли материнскую плату, а компьютерщики ее восстановили.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема с Baykal-ом решена путем замены DIM-карты. Dim-карта была установлена с более нового станка. После обновления программной оболочки до последней версии все заработало.  :clap_1:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
После обновления программной оболочки до последней версии все заработало

Update Вы проводили с помощью Rescue-Stick? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

После обновления программной оболочки до последней версии все заработало

Update Вы проводили с помощью Rescue-Stick? 

Нет, был файл обновления.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, был файл обновления.

 

post-21816-0-26504300-1404442380.jpg

 

Да, совсем забыл, что в 66t - Update и Rescue Stick создаются на разных носителях, в отличие от предыдущих версий. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, кто располагает руководством к DELEM DA-66T версия 2.3 на русском языке? Очень нужно!!!
Заранее спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Прошу помощи в восстановлении DA66T головы. У нас поначалу вылазила ошибка dim, а сейчас висит на запуске DA-TOUCH и не грузится дальше. Все началось после снятия CF карты и сливания с неё образа через кардридер. Образ слился, но теперь при восстановлении его на USB или другую CF он висит как написано выше. При восстановлении на родную CF загрузка не доходит даже до DA-TOUCH(в BIOS CF определяется не как 1G, а как 497MB). Кто продавал станок не отвечают и вообще закрылись. На заводе говорят что ПО ставят не они, а продажники. Хотелось бы найти образ флэшь или Rescue-Stick для восстановления. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Боюсь, что после ваших манипуляций материал, который вы просите, уже не поможет. Сейчас вам надо обращаться на завод-изготовитель с просьбой или отформатировать и перепрограммировать старую карточку или приобрести новую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Боюсь, что после ваших манипуляций материал, который вы просите, уже не поможет. Сейчас вам надо обращаться на завод-изготовитель с просьбой или отформатировать и перепрограммировать старую карточку или приобрести новую.

Возможно повторюсь, но на заводе сказали что поставляют тем кто продает без ПО(чисто железку). А продавцы уже ставят ПО и продают.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой завод? Не поверю, так как ПО ставит ОЕМ производитель. Возможно, не хотят общаться с вами напрямую, тогда действуйте через дилера. Сути это не меняет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rescue-Stick для восстановления. 

 Rescue-Stick как правило завод-изготовитель станков высылает по почте. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

В продолжение темы. Прислали новую DIM новую CF и файл с инструкцией для чистой установки DELEM. На данный момент не грузится ни с USB ни с CF. Подозрение на настройки биоса. 

Алексей Феникс писал что у него разрешение уплыло, и у нашего такая же ситуация. Похоже сбился биос, а там есть какаято настройка. Может есть возможность у кого скинуть фото с настройками в bios DA-66T?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
    • Anat2015
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
    • Viktor2004
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
    • gudstartup
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
    • Killerchik
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
×
×
  • Создать...