Здравствуйте, такая задача: выяснить влияние вентилятора на скорость нагрева стальных заготовок в печи. Впервые работаю с Flow Simulation, до этого только статикой занимался. 

Имеется - печь (банальная коробка с оболочкой), размеры не важны. В ней посередине подвешен цилиндрический образец. Сначала симулировал просто нагрев без вентилятора - установил в Heat Sources печь, заданный режим нагрева - до 1к градусов цельсия. Внутрь Fluid воздух, и две Radioactive Surface - внутренняя поверхность печи, и вся поверхность образца. (не знаю надо было это делать или нет, и так и так считает и разница небольшая вроде). Расчёт проходит, всё нормально. Получаю время, за которое образец нагрелся до нужной мне температуры (снимал температуру с поверхности, сердечник холоднее понятное дело).

Далее установил на одну из стенок вентилятор. Вот тут и начались сложности. Я так понимаю мне нужен Internal Fan, но для него надо указать входную и выходную поверхность. В реальных печах вроде вентилятор замуровывают в стену, то есть входного отверствия как такогово нет. Как лучше симулировать реальный процесс? это первое.

Я решил отодвинуть чуть вентилятор от стенки, на пару миллиметров, входную поверхность указал со стороны стены, дабы убедить софтину что всё честно. Выбрал вентилятор самый мощный, глянул характеристики - 200+ м3/ч расход. Но расчёт получился странным: время увеличилось вдвое. При анализе выяснил, что у меня вентилятор дует с температурой ниже, чем в печи, хотя берёт её из той же печи. Уже проверил все галочки, материал вентилятора задал Insulator (как я понял фактически нагрев тела будет игнорироваться программой), для того, чтобы сам вентилятор не грелся. 

Помогите найти ошибку - ведь число логически не должен быть нагрев с вентилятором на столько затянут, и уж не думаю, что медленнее чем без вентилятора.

Изменено пользователем stealth93
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Что то владельцы сайта на ссылки в подписях ругаются поэтому ссылка - http://www.vniimt.ru/rus/_id/18/  на первой картинке в печном агрегате смонтированы улика, подводящие и отводящие каналы, сопловые системы. Трансмиссия печного вентилятора вынесена в холодную зону за печь. Роторы примерно такие же как на картинке номер 2 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это конечно хорошо, но мне не так важен сам вентилятор, его строение и прочее, как уменьшение времени нагрева от его присутствия в печи. но блин, почему он дует с температурой ниже чем должно быть, не понятно. То есть у меня выходит: быстрее всего нагревается без вентилятора, а с вентилятором чем мощнее, тем дольше. чушь какая то... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто забавно видеть, что на 2 курсе человеку дали задание порвать канат в космос-ворксе. На 3 курсе -- смоделировать сопряженный теплообмен в нестационаре в cfd. Глядишь, курсу к 5 дойдут таки до изгиба балки и растяжения пластины с отверстием..

 

можно от проблемы не уходить?)

Ну, можете попробовать выложить свой проект, если не в 2014 версии. С условием, что потом, вопреки традиции, не будете удалять свои сообщения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Удаление сообщений было вынужденным, у меня начались серьезные проблемы с этой темой, кто то прогуглил из комиссии) потому извиняюсь)

Выложить не могу по той же причине) и картинки по минимуму)

по теме: уже пробовал двинуть вентилятор дальше-ближе от стены, изолятором делал и другими материалами, тип вентилятора менял, все тщетно... одну картинку скину все таки, но позже. Как то раз получилось, но не помню как)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня начались серьезные проблемы с этой темой, кто то прогуглил из комисси

Строгость и интернет-продвинутость комиссии должна лишь способствовать развитию скиллов по обхождению наложенных запретов.

 

Выложить не могу по той же причине) и картинки по минимуму

 

Тогда почему бы не создать новый аккаунт, а не пользоваться уже "засвеченным"? Спрашивать на другом форуме, лучше иноязычном. Изменить задачу до неузнаваемости, оставив только основное -- проблему с температурой потока после вентилятора. Да, и заходить на форум только через прокси-сервер..

 

А может решение проблемы в действительности проще, типа язык интерфейса сменить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Удаление сообщений было вынужденным, у меня начались серьезные проблемы с этой темой, кто то прогуглил из комиссии)

 

И что ? по моему это замечательно если студент ищет ответы в сети и посредством нее коммуницирует со специалистами. 

 

Печной агрегат какой ? какая температура нагрева и система отопления  - газовое топливо или эл. нагрев ?  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нагрев до тысячи допустим, вообще Эл.нагрев, но я не стал усложнять расчет и рисовать нагрев.элементы, потому тупо греется печь, режим нагрева - с комнатной до тысячи по дуге, функция не важна я думаю.Внутри воздух.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kristeen или MotorManiac, а можно с вами в скайпе например пообщаться. общение со специалистами, как вы говорили, мне не всегда удобно на форуме отвечать)|

Я впринципе понял в чём дело, у меня воздух проходя через вентилятор охлаждается. Если ставлю материал Insulator - то температура вентилятора всегда -273, поставил железный, стало лучше, но всё равно дольше чем без вентилятора. Правильного варианта так и не нашёл. 

Изменено пользователем stealth93
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Нагрев до тысячи допустим

 

Вентилятор при таких Т не актуален как бы

 

Можно узнать почему не актуален? сразу извиняюсь за тупость) я совсем по другой специальности учусь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нагрев до тысячи допустим, вообще Эл.нагрев, но я не стал усложнять расчет и рисовать нагрев.элементы, потому тупо греется печь, режим нагрева - с комнатной до тысячи по дуге, функция не важна я думаю.Внутри воздух.

В чем проблема это посчитать ручками в грубом приближении, провести пару условных экспериментов для получения данных для графиков и выяснения невязки с расчетом и с этим идти сдаваться?

Изменено пользователем BlackWolf
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Можно узнать почему не актуален?

 

При таких температурах теплообмен хорошо идет изучением - или от нагревательных элементов или посредсвом излучения продуктов сгорания природного газа. Конвективный теплообмен будет выражаться в процентах от лучистого в данной системе. Печной вентилятор будет стоит очень дорого и не даст того эффекта как в печах с конвективным типом теплообмена. 

 

Вы бы выложили конкретную схемку с параметрами что вам нужно обсчитать, так сложно диалоги вести беспредметно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выкладываю. Удалять не придётся, это не конкурсная работа, так что всё таки можно выложить я думаю)

Собственно проанализировал, вот картинка всех вариантов что пробовал, и сводка по ним.

post-40327-0-46609000-1398596769_thumb.png

Вентилятор осевой во всех случаях.

Сразу понятно что смущает - с малопроизводительным вентилятором время нагрева уменьшилось, незначительно правда (чуть больше чем на 4%). Железный вентилятор тоже уменьшил, правда судя по эпюре не настолько хорошо как хотелось бы. Хотя вариант с ним больше похож на реальность, всё таки в реальном эксперименте (он будет наверно) вентилятор будет материальным.

Напрашивается вариант с более мощным вентилятором. Нашёл данные от центробежного, скатал кривую производительности, сделал по ней осевой вентилятор, для чистоты эксперимента. Производительность почти в 6 раз больше. Но время значительно увеличилось в случаях с изолятором/железом. А эпюра вообще ужасная, вентилятор гонит воздух с температурой меньше, чем температура образца, то есть фактически охлаждает его. Почему так я не пойму, настройки всегда постоянные были, менял только вентилятор. Разве что при расчёте FS жаловался на то, что массовый расход вентилятора выходит за кривую производительности (кривой перевод, но как то так).

 

Буду очень признателен любой помощи. Сам же попробую вентиляторы промежуточной производительности, может до какой то точки будет сокращение времени, а потом спад.
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так: дана печь - коробка с полостью внутри, заполнена воздухом. Печь нагревается, нагревает воздух, нагревает образец. Не пойму что здесь непонятного)

По картинкам - это разрез, наружняя красная оболочка - печь, внутри зелёный прямоугольник - цилиндрический образец. У левой стенки печи прямоугольник - соответственно вентилятор.

Изменено пользователем stealth93
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      Импортозамещение  
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • maxx2000
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.  
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
×
×