HELP! ай я яй!14011


Рекомендованные сообщения

Приветствую форумчане! у меня такая проблема,может кто подскажет-после запуска системы SINUMERIK 840D сразу появляется ошибка 14011 Channel1 block programm does not exist or is not released. Не сбрасывается и не запускается ни один цикл. В MDA также не работает. Единственное что могу это привязать оси. Ну и в JOG все двигается. Если кто сталкивался помогите решить более безболезненно. Не прибегая к сносу архивов. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


 если поможет - мне бы вряд ли помогло)))

 

14011 Канал%1 кадр%2 программа%3 отсутствует или редактируется
Параметр:
%1 = номер канала
%2 = номер кадра, метка
%3 = имя программы
Объяснение: В программе обработки детали был найден неизвестный идентификатор(строка).
Поэтому предполагается, что речь идет об имени программы. Указанная в вызове
подпрограммы или в оператореSETINT программа обработки детали не существует.
Новшеством от ПО5 является то, что если на ММС редактируется программа, то
запуск сNC-Start более невозможен.
Ошибка возникает, еслиPI FB-4 используется для отсутствующей программы.
Реакции:
- кадр коррекции с реорганизацией
- устанавливаются сигналы интерфейсов
- индикация ошибки14011

 

Помощь:
Существуют различные причины ошибки:
•Орфографическая ошибка в параметре3 названного идентификатора
•Проверить вызов подпрограммы/операторSETINT или операторPROC. Догрузить и разрешить
выполнение программы обработки детали или закрыть редактор ММС.
•Аналогичный операторуSETINT PI "_N_ASUP__" FB-4 хочет выбрать отсутствующую
программу
•Ошибка указания пути в вызове подпрограммы, если подпрограмма вызывается не через путь
поиска, а через абсолютное указание пути. Примеры для полного указания пути:
/_N_directoryName_DIR/_N_programmName_SPF или
/_N_WKS_DIR/_N_wpdName_WPD/_N_programmName_SPF. directoryName: MPF, SPF, CUS,
CMA, CST (установленные директории). wpdName: спец. для приложения идентификатор
директории детали(макс. 24 символа). programmName: имя подпрограммы(макс. 24 символа)
•Параметр3 может быть макроименем. Файл макроопределения имеет неподходящее
содержание или он сохранен не в директориюDEF_DIR или он не был активирован(через
POWERON или управление наMMC или службуPI 'F_COPY').
•Параметр3 может быть переменной, 0. Файл определенияGUD, определяющий переменную,
отсутствует, или он не сохранен в директориюDEF_DIR или он не активирован(через процесс
INITIAL_INI или через управление наMMC или службуPI 'F_COPY'.
•Программа обработки детали может быть запущена и сCPU (ASUP).
•Указание: Речь может идти и о запущенной сPLC PROG_EVENT_DESK программе.

 

 

 

2-185

SINUMERIK 840D sl/840D/840Di/810D Руководство по диагностике(DA), выпуск08/2005

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да спасибо, я это читал.Но тут сказано о какой либо программе обработки как если бы я сам хотел ее вызвать не закрыв при этом редактор. Но у меня немного другая ситуация-я не выбираю никаких программ, а ошибка возникает сразу после загрузки системы. Как будто ругается на весь канал. Может есть конкретные указания к моим действиям что где поменять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...