Перейти к публикации

Спецификация для SW по ГОСТ


Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus  

627 пользователей проголосовало

  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?

    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?

    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?

    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?

    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?

    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63


Рекомендованные сообщения

  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 месяцев спустя...


UnPinned posts

У меня в SW2018 SP4.0 вот так выводить массу и материал. Исправил, поменяв в шаблоне "Масса_ФБ" и "Материал_ФБ" на "Масса" и "Материал"

 

Untitled-1.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 27.08.2018 в 12:07, tuser сказал:

1. При сохранении ведомости макросом SaveAsPDF перезаписывается PDF файл 00 конфигурации

Странно.. А как у вас сам файл с ведомостью называется? Должен по типу АБВГ.123456.789ВП Наименование.slddrw

 

В 27.08.2018 в 12:07, tuser сказал:

2. Вопрос более существенный и серьезный. В ВП не вижу покрытия вообще, ни намека! Вот это Беда!

Если я правильно понял, то покрытие ваше это материал. А материалы в ВП не входят.

В 27.08.2018 в 12:07, tuser сказал:

3. Еще одним вопросом для закрытия темы является вот какой. Что подкрутить, чтобы заработали графы ВП "Куда входит"

Ну это так просто не подкрутить. Этого функционала в макросе пока просто не существует.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@andergrin Если просто заменить на Массу и Материал, то потеряется функционал с "см. табл" и "-"... Проверь..

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стояли на машине СВ15 и СВ16. Снес 15 за ненадобностью, теперь не могу запустить ТТ, пишет "run-time error 48 error in loading dll". Пробовал другие версии этого макроса, везде та же ошибка. В референсес смотрел, там никаких потерянных ссылок нет. Кто подскажет, как побороть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Переустанови 16 версию.

TT привязывается к последней установленной версии SW.

Другого пути не знаю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я делал Исправить установку, т.к. некоторые другие макросы не работали. После исправления вроде все работают, кроме этого.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, kkk сказал:

В референсес смотрел, там никаких потерянных ссылок нет. Кто подскажет, как побороть?

Ну тогда просто гляньте эти ссылки и на какие файлы ссылаются.

Попробуйте вообще отключить все ссылки связанные с Solidworks, а потом подключить ссылки снова (возможно через кнопку Browse...).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SW2016 SP5, swplus_2013

В Мпроп задаю значение Первичное_применение_SP. В чертеже в свойствах создаю свойство "Первичная применяемость СП", задаю значение $PRPSHEET:"Первичное_применение_SP" и оно не вычисляется. То есть заданное в мпроп значение  не появляется. Что делать, чтоб появилось?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, Docuk1 сказал:

То есть заданное в мпроп значение  не появляется. Что делать, чтоб появилось?

Полагаю, что в свойствах листа чертежа не выбран вид в котором присутствует модель с данным свойством. Например, выбран пустой вид для Использовать значения, настроенные пользователем с модели, показанной в : http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/drawings/HIDD_DRAWING1.htm?id=d19a357081164ae38b05481ccd0dcc4e#Pg0&ProductType=&ProductName=

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, Kelny сказал:

Ну тогда просто гляньте эти ссылки и на какие файлы ссылаются.

Попробуйте вообще отключить все ссылки связанные с Solidworks, а потом подключить ссылки снова (возможно через кнопку Browse...).

Так в том то и дело, что никуда не ссылается. Просто выкидывает ошибку и все. Какой конкретно длл глючит, или какой ссылки не хватает не понятно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, kkk сказал:

Так в том то и дело, что никуда не ссылается. Просто выкидывает ошибку и все.

Имеется ввиду в редакторе макросов меню Tools-References... и куда там ссылки идут (в окошке со ссылками на библиотеки). Там же и провести манипуляции описанные выше, по отключению и включение или подключения конкретных DLL.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Kelny сказал:

Имеется ввиду в редакторе макросов меню Tools-References...

Я про эти ссылки и писал выше.

 

2 минуты назад, Kelny сказал:

Там же и провести манипуляции описанные выше, по отключению и включение

Сейчас попробовал поотключать-включать все что связано с Солидом. Не помогло. Подключить длл можно было бы попробовать, но он не пишет, с какой длл проблема.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, kkk сказал:

Сейчас попробовал поотключать-включать все что связано с Солидом. Не помогло.

Т.к. макрос лишь запускает программу EXE (т.к. речь шла о запуске макроса сразу не обратил на это внимание), то там необходимых ссылок вобщем-то все две: сам VBA и swvba.tlb (так понимаю обе неотключаемые), что бы вытащить путь к макросу и найти рядом файл для запуска.

 

23 часа назад, kkk сказал:

Пробовал другие версии этого макроса, везде та же ошибка.

Непосредственно ТТ.EXE не запускается? Возможно нужно просто оставшуюся версию Solidworks запустить в режиме восстановления как посоветовали выше.

Изменено пользователем Kelny
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Kelny сказал:

Непосредственно ТТ.EXE не запускается?

Нет, выкидывает ту же ошибку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, kkk сказал:

Нет, выкидывает ту же ошибку.

Ну то есть проблема не в макросе и ошибка не там.

В программе так понимаю основные используемые библиотеки:

sldworks.tlb (SldWorks #### Type Library)
swconst.tlb (SolidWorks #### Constant type library)
swpublished.tlb (SolidWorks #### exposed type libraries for add-in use)

#### - версия программы.

 

Возможно регистрация этих библиотек поможет восстановить работоспособность программы: regsvr32 /i "диск:\Путь\Файл.tlb" (или возможно в реестре пути подправить)

Или установка Solidworks в режиме восстановления, тогда все ссылки и установки программы должны будут восстановиться.

Изменено пользователем Kelny
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Kelny сказал:

Возможно регистрация этих библиотек поможет восстановить работоспособность программы: regsvr32 /i "диск:\Путь\Файл.tlb" (или возможно в реестре пути подправить)

Или установка Solidworks в режиме восстановления, тогда все ссылки и установки программы должны будут восстановиться.

Спасибо, попробую попозже регистрацию. Восстановление уже делал. Этому макросу не помогло.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята, может кто знает что сделать что-бы заработал макрос Roughness, установлен SW 2017 и Win 10. При запуске ошибок не выдаёт но ни чего не происходит. На фото красным отмечены участки кода не дающие запустит макрос, я так понимаю проблемы с совместимостью 64 разрядной системой. Как скорректировать код что-бы всё заработало?    

Рисунок 1.png

Рисунок 2.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Виталий 4891 сказал:

так понимаю проблемы с совместимостью 64 разрядной системой. Как скорректировать код что-бы всё заработало? 

Declare PtrSafe Function ..., или универсальный код по ссылке с проверкой разрядности: http://www.cyberforum.ru/vba/thread768794.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Виталий 4891 сказал:

На фото красным отмечены участки кода не дающие запустит макрос

 

Если бы винда была 32-bit, то красной была строка выше "#Else".. На запуск макроса данная краснота роли не играет..

2 часа назад, Kelny сказал:

универсальный код

Так он уже есть в макросе..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Добрый день, господа!
Возможно вы меня поправите, но так как решения проблемы с отображением массы в чертеже я не нашел, поступил следующим образом:

В 27.08.2018 в 09:38, markey сказал:

Решение вопроса с массой на чертеже в последней версии солида 2018 кто-нибудь решил?

На прилагаемых изображениях удалил в макросе то, что выделено красными прямоугольниками. Высоту символов при указании сортамента (выделено синим прямоугольником) заменил с 3.5 на 2.5, поскольку текст не вмещался в рамку. 
Примечание - SolidWorks 2018

1.png

2.png

3.png

4.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102. 
    • Artas28
      уже ничего.
    • ДОБРЯК
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
    • Bot
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен. 
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
    • gudstartup
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?  
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC 
×
×
  • Создать...