Перейти к публикации

Спецификация для SW по ГОСТ


Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus  

627 пользователей проголосовало

  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?

    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?

    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?

    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?

    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?

    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63


Рекомендованные сообщения

  • 3 года спустя...


UnPinned posts

Да, проверил на другой машине, проблема возникает. Но решается вроде просто. Нужно в окне макроса зайти в Tools-References и проверить что отмечены необходимые пункты библиотек. Есть есть что лишнее - отключить.

Достаточно этого:

Visual Basic for Applications

SoidWorks Extensibility Type Library

OLE Automation

Microsoft Forms 2.0 Object Library

SolidWorks 2008 Constant type library

SldWorks Type Library

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, проверил на другой машине, проблема возникает. Но решается вроде просто. Нужно в окне макроса зайти в Tools-References и проверить что отмечены необходимые пункты библиотек. Есть есть что лишнее - отключить.

Достаточно этого:

Visual Basic for Applications

SoidWorks Extensibility Type Library

OLE Automation

Microsoft Forms 2.0 Object Library

SolidWorks 2008 Constant type library

SldWorks Type Library

:blink::blink: :blink:

post-21585-1239700876_thumb.jpg

это почему так???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kolobok

Она может как SldWorks 2008 Type Library называться.

p5ih

Нужно сначала остановить дебагер. Черный квадратик в меню нажать...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день всем.

Я тоже пользовался внутренней спец. SW . Только немно подкорректировал EditSpec v2.5 (был такой), он

вставлял разделы автоматически( т.е. если присутствовали детали соответствующего раздела).

Но в шаблоне таблицы на спец. был добавлен столбец "Раздел СП SW"(название столбца можно любое) по которому производилась

сортировка(ее можно скрывать).

Каждая модель имела свойство "Раздел СП SW" в которой и забивалось нужное значение по определенной методике т.е. код .

Если нужно расскажу отдельно. В результате на чертеже вставлялась спецификация, затем макросом добавлялись разделы, производилась

сортировка, скрывался столбец "Раздел СП SW", добавлял бланк спецификации, таблица разбивалась и вставлялась в бланки.

Если добавлялась деталь то она всегда встает в конце таблицы, после сортировки по "Раздел СП SW" деталь перемещается в нужное

место, при этом разбитая таблица не изменялась.

Модели крепежа созданы отдельными файлами но с конфигурациями.

Работал макрос в коллективе из пяти человек

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Crab

Я знаю про EditSpec v2.5. Более того, данный макрос уважаемого Rich побудил меня к написанию собственного. В моем сортировка также происходит на основании свойства Раздел.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

_Leon_

Дико извиняюсь, но коли уж такая пьянка пошла - у меня вопросик по PROP_3.2 и его адаптации в SW2009...

При тыканьи в кнопочку выдаётся это

Может у Вас есть идеи чего он от меня хочет????

Я понимаю что в API что-то изменилось, но вот что???

В 2008 всё без проблем!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SERoz

Возможно поможет тот же совет, что я давал на прошлой странице.

http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...st&p=253493

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

_Leon_ у меня вопросик ... как переписать зависимый текст ? ... ну вместо "контора" чтоб "организация" было... или любое другое свойство поменять...

Спасибо!

З.Ы. а так очень хорошая спецификация получаеться... :smile: ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

_Leon_ у меня вопросик ... как переписать зависимый текст ? ... ну вместо "контора" чтоб "организация" было... или любое другое свойство поменять...

Спасибо!

З.Ы. а так очень хорошая спецификация получаеться... :smile: ...

Думаю как обычно - открываешь в редакторе макросов именно этот макрос, открываешь окошко с телом макроса (можно перебирать в дереве макросов, верху/слева), ищешь слово "контора" и меняешь его на "организаия"...

Моя так делает... :wink:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Leon

А как производишь сортировку стандартных изделий?

Я правильно понял, если при редактировании добавляются детали то нужно перезапускать макрос.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

p5ih

Так свойства в основных надписях для листов спецификации с макросом не связаны. В макрос лезть не надо, просто щелкаете на заметке правой кнопкой, Выбираете "Редактировать текст в окне" и вписываете свое свойство. Потом сохраняете как шаблон основной надписи с тем же именем.

Crab

Если после создания спецификации в сборке что-то добавилось, то конечно новый компонент попадает в конец таблицы и нужно перегенерить спецификацию. А сортировка путем перемещения строчек.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Leon

Если наименование состоит из нескольких строчек, то можно ли кол-во в графе "Кол." переносить в последнюю строчку не ручным способом.

Мы у себя пользуем еще и SWR-ку, так там используется сортировка по определенной записи крепежа(шаблон наименования крепежа),

возможно ли реализовать это здесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

p5ih

Так свойства в основных надписях для листов спецификации с макросом не связаны. В макрос лезть не надо, просто щелкаете на заметке правой кнопкой, Выбираете "Редактировать текст в окне" и вписываете свое свойство. Потом сохраняете как шаблон основной надписи с тем же именем.

Спасибо все работает... кстати про библиотеки у меня не работает без -> "SolidWorks 2009 Commands type library" ну всмысле пока галочку не поставишь.... Изменено пользователем p5ih
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Crab

можно ли кол-во в графе "Кол." переносить в последнюю строчку не ручным способом.

Не знаю, может быть. Но в любом случае потеряется связь с количеством в сборке. По мне лучше так оставить.

Мы у себя пользуем еще и SWR-ку, так там используется сортировка по определенной записи крепежа(шаблон наименования крепежа),

возможно ли реализовать это здесь.

Я не сталкивался с этим при использовании SWR-спецификации. В базовом комплекте сортировки стандартных нет вообще. Я в свое время писал свой плагин для сортировки. Сейчас тот же алгоритм действует и в этом макросе. У вас, наверное, оф. версия и вам SWR свой плагин выдала?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Leon

Версия не оф. Плагин тоже где-то скачивал(остался дистриб. назывался "Sort2.1")(кто писал не знаю). вот что написано в readme:

Пару о слов о принципе работа сортировщика. Для его правильной работы желательно,

чтобы запись стандартного изделия выглядела, например, следующим образом.

Винт А.М8-6gx40.48 ГОСТ 17473-80

В данной строчке есть три пробела, отделяющие Наименование крепежа,

Блок свойств, Наименование стандарта и номер стандарта.

Наименование крепежа и Блок свойств ищутся с начала строки,

а Наименование стандарта и номер стандарта с конца. Если вы напишите

Винт А М8-6gx40.48 ГОСТ 17473-80,

то Блоком свойств окажется только Буква А и все. М8-6gx40.48 вообще рассматриваться не будет.

А у вас какой принцип сортировки: по наименованию или еще какой-то. У меня стандартные изделия шайбы в начале.

Может что-то не так делаю. Или какой-то порядок тоже нужен.

Мне нравится ваш макрос. Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Crab

Плагин тоже где-то скачивал(остался дистриб. назывался "Sort2.1")(кто писал не знаю)

Sort2.1 писал я :smile:

В этом макросе алгоритм один в один. Шайбы должны быть в конце.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Leon

Извиняюсь.

Попробовал на рабочей готовой модели, все заработало.

Еще вопросик. Можно ли где-то настроить чтобы текст в графах "Обозначение" и "Наименование"

форматировался сразу слева, сейчас по центру.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно ли где-то настроить чтобы текст в графах "Обозначение" и "Наименование"

форматировался сразу слева, сейчас по центру.

Можно в шаблоне таблицы. Но тогда и заголовки разделов съедут... Я сделаю в следующей версии.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Leon

Будет отлично.

А не игрался ли с исполнениями как в SWR ?

Можно ли реализовать в макросе ввод строки вручную например: в раздел "Комплекты" и "Материалы"

А4___ЛНПК4.075.000___Комплект ЗИП__1

А4___ЛНПК4.075.000___Комплект сменных частей__1

А4___ЛНПК4.078.000___Упаковка_____1

Приходится вставлять модель чтобы не пропадали при генерации специф.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   1 пользователь

    • iDim25



  • Сообщения

    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Bot
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • gudstartup
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
    • Killerchik
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
×
×
  • Создать...