Гидравлическое сопротивление радиаторов Vogel&noot.


Рекомендованные сообщения

В технической документации к данным радиаторам есть формула (на скрине). Подставляем расход 130 л/ч для радиатора 21К получаем всего лишь 138Па. Это очень МАЛО для радиатора. Подскажите в чем я ошибаюсь.

post-40652-1376495422_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


В технической документации к данным радиаторам есть формула (на скрине). Подставляем расход 130 л/ч для радиатора 21К получаем всего лишь 138Па. Это очень МАЛО для радиатора.

Добрый день, коллега.

Похоже, что на картинке значение К не соответствует принятой размерности.

Посмотрите аттач, в нем приведены данные и расчет радиатора.

Там другой порядок аналогичной величины.

С уважением, Герман.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего в коэ-те К уже забиты сечение и коэ-нт местного сопротивления. Скорости же маленькие отсюда и маленькое сопротивление.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...