XPшка с диска Cybelec. Сделали восстановление из образа - образ голая XP. Есть 3 диска Cybelec: windows, DNC/PC 1200 и PC + 2 дискеты с конфигурацией(видимо одинаковые) станка Bystronic. раньше тоже переустанавливали и всё нормально было, но после синего экрана и сброса настроек биоса первый раз. В DNC строчка ENC пустая, а до этого(пока возможно ещё пока драйвер ключа не установили) значился файл той самой "zhamba"(может немного путаю) и при это ЧПУ выдавала сигнал готовности, гидравлика включалась, но станок ничего не давал делать.

Изменено пользователем DocR
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
конфигурация ENC изменена и связи нет. В DNC строчка ENC пуста

ENC - это плата NPU. С ней все в порядке? Горят ли ней индикаторы: SN, SP или GV? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
да светятся

Все три? Это плохо. Скорее всего плата повреждена.

GV - быстрое опускание

SN - опускание

SP - подъем

 

У меня был такой случай, пробил каскад на выходе SP, т.е. на выходе постоянно 24В.

На ЧПУ периодически пропадала связь с ENC, приходилось делать инициализацию. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, плата NPU такая же как и на фото в 19 сообщении. Там индикация сигналов линеек A, B, In цилиндров  и +5V, это есть. Сейчас я так думаю в NPU нет файла с расширением ENB(boot), для загрузки и поэтому с ней нет связи. Похоже только замена.

Изменено пользователем DocR
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Плату убили однозначно программой winflach, аппаратно она исправная. Сейчас я так думаю в NPU нет файла с расширением ENB(boot)

Так "перепрошейте" ее с помощью этой программы:

 ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/Flash_program/ModEva%20&%20880S_Windows/ENC%20Software%20Update%20a%20Windows%20based%20ModEva%20control%20Flashwin%20installed.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет связи с ENC программа пишет

Boot ENC, boot Axis пустые  :smile:

Изменено пользователем DocR
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Boot ENC, boot Axis пустые, а была "жамба"

 

Я тут запустил эту программу, т.е. flash12.exe на PC.

post-21816-0-83540200-1430290334.jpg

У Вас то же самое?

Если это так, то проблема не только с NPU-платой, но и с N2X-платой. Может дело все-таки с DNC?

Лучше всего сделать так. Демонтировать NPU-плату, и поставить на другой станок с ModEva. Только ModEva должна работать под WinXP, есть еще ModEva под Win98.

Запустить flash12.exe и все станет ясно.  :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ставить некуда платы

 

Из какого Вы региона?

 

post-21816-0-27462200-1430295483.jpg

 

А Вы не хотите залить образ на жесткий диск?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Плату убили однозначно программой winflach
Если и убили, то только флэш-память. Обычно она съемная, на панельке. 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

vad0000, Ростов-на-Дону. Да, winflash именно так как на картинке. Не совсем понял, от куда образ взять? Или наш образ здесь выложить? ПО мы всё начисто переустанавливали, но диск "с" не форматировали только.

Tad, есть такая в плате на панельке, программатор имеется тоже, вот что только шить или есть смысл чистую поставить?

Изменено пользователем DocR
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПО мы всё начисто переустанавливали, но диск "с" не форматировали только.

Вы делали по этой инструкции?

restore_xpe_v2.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Есть программа которая с таким же названием "zhamba", создает какую-то дискету с файлами, только что с ней делать не разобрались.

Выложите ее. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть такая в плате на панельке, программатор имеется тоже, вот что только шить или есть смысл чистую поставить?

Раньше мне не не удалось прошить чистую флэш с компа в DNC60. Попробуйте еще раз залить ENC софт по этому мануалу 

Sandisk_CF_Auto_Biosload_VE400_LX800_V1.5.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Раньше мне не не удалось прошить чистую флэш с компа в DNC60

У Вас была стандартная флешка?

 

Может дело в этом: 

To be able to restore Windows XPe, please purchase a Compact Flash of
minimum 1Gb of industrial type (-40°C to +85°C, type Hard disk simulation
UDMA) purchased from Cybelec or a hard disk of 20GB at least.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В DNC60 это чип на панельке. А с CF картой, наверное, возможны такие же траблы, как и на Delem. То есть пойдет только карта, отформатированная производителем софта или оборудования.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А с CF картой, наверное, возможны такие же траблы, как и на Delem. То есть пойдет только карта, отформатированная производителем софта или оборудования.

Для эксперимента я как-то решил поставить Delem на "левую" CF карту. Операционная система WinCE поставилась без проблем. Но для запуска  Delem потребовалось активация лицензий, на этом эксперимент я прекратил. Думаю, активацию произвести бы не удалось, т.к. при запросе кода активации,  Delem распознал бы  "левую" CF карту.  :smile:  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Ребята помогите пожалуйста!

В Modeva 10S при гибке забивая параметры по L-alpha  задние упоры отъезжают неправильно, что можно с этим сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Bot
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • gudstartup
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
    • Killerchik
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
×
×