Перейти к публикации

Вопросы новичка по sinumerik 840d


ForgottenGood

Рекомендованные сообщения

Всем доброе время суток!На предприятии внедряется новое оборудование и так получилось,что фирма подрядчик не выполнила до конца все свои обязательства. Поэтому стала задача внедрить оборудование самостоятельно. Станок вертикально-токарный.

Первая проблема с которой мы сталкиваемся:

Включаем станок, и движение по осям в ручном режиме не происходит,выдает ошибку: "Разблокировка оси отсутсвует". И так по всем осям. Разъезд по нулям не происходит тоже.

Практическим путем была устранена методом открытия и закрытия двери станка. (хотя датчик закрытия двери работал).

В чем может быть причина и как избавится от этой ошибки.

Вторая проблема

Мы не можем сбросить программу на станок(ЧПУ без жесткого диска, только оперативка 2мб).

У нас урезаная по железу версия чпу. Поэтому usb не работает. Вход для PCMCIA карты есть,но опять же не ясно работает она или нет

Как можно проверить работает ли PCMCIA, или как можно сбросить программу через СОМ-порт?

Заранее спасибо всем за ответ

Изменено пользователем ForgottenGood
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Проблема с дверью - не проблема. Производитель станка сделал так, чтобы станок при включении "проверял" работоспособность систем защиты.

Вторая проблема решается установкой на Ваш компьютер NetworkManager и настройкой связи со стойкой. Но это уже не RS232, а LAN. Если разъём не выведен на внешнюю сторону стойки ЧПУ, то откройте её и посмотрите на материнской плате этот разъём.

Ну или паяйте кабель RS-232, если есть COM-порт на внешнем PC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема с дверью - не проблема. Производитель станка сделал так, чтобы станок при включении "проверял" работоспособность систем защиты.

Вторая проблема решается установкой на Ваш компьютер NetworkManager и настройкой связи со стойкой. Но это уже не RS232, а LAN. Если разъём не выведен на внешнюю сторону стойки ЧПУ, то откройте её и посмотрите на материнской плате этот разъём.

Ну или паяйте кабель RS-232, если есть COM-порт на внешнем PC.

спасибо.

LAN есть внутри стойки. Попробуем.

А можете описать порядок действий передачи УП на станок с ПК, с помощью networkmanager. Нужно ли какие действия выполнять на станке?

Изменено пользователем ForgottenGood
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Никто не поможет?Как установить связь со станком и сбросить УП :wallbash:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Никто не поможет?Как установить связь со станком и сбросить УП :wallbash:

У меня флоппик установлен в стойке, вот и вся сеть :((. USB есть, но что-то не пашет, вроде только 256Мб понимает, не пробовал, всё не озаботиться найти.

А у вас вообще нет ввода? Так не бывает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы не можем сбросить программу на станок(ЧПУ без жесткого диска, только оперативка 2мб).

А Винда тоже на 2мб. установлена?

USB разъём на внешней понели или в нутри?

USB можно проверить подключив мышь. А вот программы через него забрать на стойку сложнее, нужно входить в Винду.

Изменено пользователем Terex
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас сименс не на винде, вроде на ДОСе. Хотя я точно не знаю, как проверить?Сфоткаю инфу по информации памяти

Сегодня сфоткаю первичный экран "Службы"

У меня флоппик установлен в стойке, вот и вся сеть :((. USB есть, но что-то не пашет, вроде только 256Мб понимает, не пробовал, всё не озаботиться найти.

А у вас вообще нет ввода? Так не бывает.

Есть USB(на внешней панели), есть вход для PCMCIA карты(внутри стойки чпу). Изменено пользователем ForgottenGood
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас сименс не на винде, вроде на ДОСе. Хотя я точно не знаю, как проверить?Сфоткаю инфу по информации памяти

Сегодня сфоткаю первичный экран "Службы"

Есть USB(на внешней панели), есть вход для PCMCIA карты(внутри стойки чпу).

если есть юсб в чем проблема? только не используйте флешку больше 2 гб. возмите лучше на гиг.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если есть юсб в чем проблема? только не используйте флешку больше 2 гб. возмите лучше на гиг.

В том что не определяется флешка.Подключил мышку-тоже ничего не заметил. Может в каких то разделах?

Как посмотреть содержимое флешки?Нужно в "Службы "заходить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В том что не определяется флешка.Подключил мышку-тоже ничего не заметил. Может в каких то разделах?

Как посмотреть содержимое флешки?Нужно в "Службы "заходить?

На экране должен быть курсор мыши "стрелка" если работает мышь , стрелка перемещается и должны работать кнопки интерфейса при нажатии на них.

Введите пароль доступа "Производитель"

Что-бы посмотреть содержимое флэшки перейдите "Меню"--"Пусконаладка"--"HMI"--"Редактор"

с права видны все разделы диска и съёмные устройства.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В том что не определяется флешка.Подключил мышку-тоже ничего не заметил. Может в каких то разделах?

Как посмотреть содержимое флешки?Нужно в "Службы "заходить?

внешний юсб подключен к материнке?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

внешний юсб подключен к материнке?

Ну питание так точно есть, мышка загорелась :smile:

На экране должен быть курсор мыши "стрелка" если работает мышь , стрелка перемещается и должны работать кнопки интерфейса при нажатии на них.

Введите пароль доступа "Производитель"

Что-бы посмотреть содержимое флэшки перейдите "Меню"--"Пусконаладка"--"HMI"--"Редактор"

с права видны все разделы диска и съёмные устройства.

курсор не появился.

Попробую после обеда.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Введите пароль доступа "Производитель"

Что-бы посмотреть содержимое флэшки перейдите "Меню"--"Пусконаладка"--"HMI"--"Редактор"

с права видны все разделы диска и съёмные устройства.

Захожу в редактор и мне выдает ошибку открытия файла badien.dat. Его по ходу нет.

По вертикали только одна кнопка "Открыть..."

Третья проблема нарисовалась

При смене инструмента(команда в МДА "T1D1M6") происходят след. действия:шпиндель якобы ставит инструмент в магазин(почему якобы,потому что в шпинделе нет инструмента)= магазин выходит в 6 позицию-шпиндель подъезжает, опускается напротив ячейки выполняет команду М50 и на этом зависает, а точнее выдает ошибку 700240. И пишет что выполняется ослабление инструмента.

Изменено пользователем ForgottenGood
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скидываю фотки стойки

Состояние памяти

Изображение

Окно моделирования ток. обработки (не совсем ясно как здесь посмотреть траекторию)

Изображение

Первичное окно "Службы"

Изображение

Настройки передачи программы обр. детали

Изображение

Извините за качество(

Изменено пользователем ForgottenGood
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вторая проблема

Мы не можем сбросить программу на станок(ЧПУ без жесткого диска, только оперативка 2мб).

У нас урезаная по железу версия чпу.

А как Вы определили что у вас ЧПУ без жесткого диска? Интересно было бы узнать кто Вы по специальности.

<noindex>http://iadt.siemens.ru/forum/</noindex> можете задать свои вопросы там.только для начала прочитайте хотя бы инструкцию по эксплуатации,которая пришла со станком.Заодно и про ошибки PLC почитаете.

<noindex>http://iadt.siemens.ru/?id=1059</noindex>-а это документация по системам ЧПУ SINUMERIK.

Изменено пользователем vik_sf
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вторая проблема

Мы не можем сбросить программу на станок(ЧПУ без жесткого диска, только оперативка 2мб).

У нас урезаная по железу версия чпу.

А как Вы определили что у вас ЧПУ без жесткого диска? Интересно было бы узнать кто Вы по специальности.

<noindex>http://iadt.siemens.ru/forum/</noindex> можете задать свои вопросы там.только для начала прочитайте хотя бы инструкцию по эксплуатации,которая пришла со станком.Заодно и про ошибки PLC почитаете.

<noindex>http://iadt.siemens.ru/?id=1059</noindex>-а это документация по системам ЧПУ SINUMERIK.

Спасибо за ссылки

Ну я никак не опеределял, так вроде сказали поляки(которые ставили станок) моему начальству.

По специальности я....можно сказать технолог-программист.

Электроника вроде настроена, с моей стороны требуется подготовка и внедрение УП. Но сначала надо узнать станок. Из документации есть разные электросхемы,пневмосхемы. По сименсу-руководство по программированию, руководства оператора нет.

Изменено пользователем ForgottenGood
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У МЕНЯ НА СТОЙКИ ЕСТЬ КЛАВИША HELP ТАМ ПРАКТИЧЕСКИ ЕСТЬ ВСЕ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ.У ВАС НЕТ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У МЕНЯ НА СТОЙКИ ЕСТЬ КЛАВИША HELP ТАМ ПРАКТИЧЕСКИ ЕСТЬ ВСЕ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ.У ВАС НЕТ?

эх, клавиша есть, но она не работает :dry:
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...

В процессе эксплуатации возникла проблема

При переходе с рабочей плоскости G18 в G17 (для того, чтобы посверлить отверстия по диаметру заготовки) заметил, что координаты X и Z  не совпадают.

Станок: токарно-карусельный с функцией сверления.

Может кто подскажет, где компенсировать эту разницу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • malvi.dp
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Bot
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • gudstartup
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
×
×