Перейти к публикации

Постпроцессор на фрезер


Рекомендованные сообщения

Всем привет. Нужна помощь по постпроцессору для 3-х фрезера со стойкой WL4M. Взял за основу пост с Fanuc0M-FNC, он более подходит. Фактически всё переделал под WL4M, но есть один момент. Я хочу что-бы после смены инструмента при первом перемещении стояла G0 а так как он запоминает что предыдущее было такое же он не ставит. INTERP_@=99999 не предлагайте что-бы везде стояло. Может оператор условия какой то, типа: if T=T@ then INTERP_@=99999.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Всем привет. Нужна помощь по постпроцессору для 3-х фрезера со стойкой WL4M. Взял за основу пост с Fanuc0M-FNC, он более подходит. Фактически всё переделал под WL4M, но есть один момент. Я хочу что-бы после смены инструмента при первом перемещении стояла G0 а так как он запоминает что предыдущее было такое же он не ставит. INTERP_@=99999 не предлагайте что-бы везде стояло. Может оператор условия какой то, типа: if T=T@ then INTERP_@=99999.

Поделитесь постом) orgo@bk.ru
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может оператор условия какой то, типа: if T=T@ then INTERP_@=99999.

Не прокатит. Дело в том что в каждом следующем AbsMove старое значение инструмента будет равно новому, поэтому G0 будет выводиться в каждом кадре перемещения. Можно сделать, например, как то так:

program LoadTl

....

pervoe_peremeshenie=1

end

program AbsMov

if pervoe_peremeshenie=1 then INTERP=0

.......

pervoe_peremeshenie=0

end

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет всё равно не получается. Ещё заметил что координаты X и Y которые не менялись также нет в УП, и это уже проблема. Если после фрезы D10 поставить D100, а следующее перемещение только по Z, то можно втулится. Можно поставить XT_@=maxreal YT_@=maxreal ZT_@=maxreal, но тогда УП будет сильно замусорена. Пост прикреплю может что то посоветуете.WL4M_gorizont.rar

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не прокатит. Дело в том что в каждом следующем AbsMove старое значение инструмента будет равно новому, поэтому G0 будет выводиться в каждом кадре перемещения. Можно сделать, например, как то так:

program LoadTl

....

pervoe_peremeshenie=1

end

program AbsMov

if pervoe_peremeshenie=1 then INTERP=0

.......

pervoe_peremeshenie=0

end

Так не прокатит! Нужно чуть подправить:

program LoadTl

....

pervoe_peremeshenie=1

end

program AbsMov

if pervoe_peremeshenie=1 then begin ! Если это первое перемещение то сработают следующие операторы

INTERP=0; INTERP@=999 ! *************Тут по любому в кадр пойдет G0

X@=9999; Y@=99999 ! ************Вывод в кадр ХУ даже если значения не изменились

.......

pervoe_peremeshenie=0 ! вырубаем флажок первого перемещения, что б потом не перло всегда G00

end

Должно работать!

Удачи!!!

Ну и с прошедшими праздниками и с наступающим Старым Новым ГАдом! :beer:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так не прокатит! Нужно чуть подправить:

Это была неудачная проба пера после новогодних каникул :beer::drinks_drunk: .

Вместо X@=9999 я, на всякий случай, пишу X@=MaxReal, не принципиально, но мало ли...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это была неудачная проба пера после новогодних каникул :beer::drinks_drunk: .

Вместо X@=9999 я, на всякий случай, пишу X@=MaxReal, не принципиально, но мало ли...

Да это не существенно так как прописано у меня MaxReal=99999. Спасибо за саму мысль о первом перемещении, а ququshka большое спасибо, всё действительно работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 6 лет спустя...
В 09.01.2013 в 08:47, Saylon сказал:

Да это не существенно так как прописано у меня MaxReal=99999. Спасибо за саму мысль о первом перемещении, а ququshka большое спасибо, всё действительно работает.

Приветствую спустя почти 7 лет. Поделись постом друг, если остался) nochnik005@gmail.com

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Dmitriiy сказал:

старые посты не подходят к новой версии спрута

это нормально когда у них что-то не работает. обычное дело, вечный betatest.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Например вот.

В CLData то есть строка:
 10:     CUTCOM     ON(71), LENGTH(9)15, X 0, Y 0, Z 0, N 0, K 0, M 0, LEFT(8)

Почему она не выводится? Написано же ON.

 

Выше в операции стоит G49. Выключилась компенсация. А снова не включается.

Screenshot_21.thumb.png.02251b5e2b9ddd2ebd5222ff80bbe315.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Dmitriiy сказал:

Почему она не выводится? Написано же ON.

3 минуты назад, Dmitriiy сказал:

Выше в операции стоит G49. Выключилась компенсация. А снова не включается.

обратись в службу поддержки, они пообещают исправить в очередном обновлении. раньше так было.

их традиции вечны и неизменны...

Скрытый текст

вечный betatest

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 12/9/2019 в 11:59, Dmitriiy сказал:

Например вот.

В CLData то есть строка:
 10:     CUTCOM     ON(71), LENGTH(9)15, X 0, Y 0, Z 0, N 0, K 0, M 0, LEFT(8)

Почему она не выводится? Написано же ON.

 

Выше в операции стоит G49. Выключилась компенсация. А снова не включается.

 

Объяснить ситуацию можно следующим образом:
Скорее всего в этих операциях вы используете один и тот же инструмент.  В программе CutCom стоит проверка на предмет смены инструмента, если смены не было то во второй операции коррекция на длину инструмента не выводится. А вывод отмены коррекции G49, в конце первой операции,  вы организовали принудительно.
Уберите условие на проверку смены инструмента и тогда (в вашем случае) G43/G49 будет выводиться всегда, даже когда инструмент не  менялся в соседних операциях.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.  
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
×
×
  • Создать...