по поводу адресов еще.

почитайте B-63983EN - мануал по программированию PMC, там подробней расписано про адресацию

post-51704-0-32418700-1449118254.jpg

post-51704-0-78409500-1449118437.jpg

Изменено пользователем Alex_Fanuc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Спасибо за развернутый ответ.
Программу PMC (проект станка), со станка считывали?
У меня с помощью ладера через ethernet не получается соединиться. Или надо через rs232?
Cвязь есть, FOCAS через ethernet работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно забрать программу с помощью флешки с станка:

- вставляете флеш карту

- заходите в бут меню на панельке

- там есть строчка сохранить системные данные

- выбираете файл PMC1.000 (по умолчанию такое название)

- забираете флешку

 

Более подробно можно почитать в разделе приложений B-63945RU для 31i стойки, раздел "Загрузочная система"

 

Таже можно забрать программу и с помощью Ethernet:

- для этого нужно запустить Фанук ладер

- зайти в настройки Tool -> Option -> вкладка "Setting"

- тут добавляем устройство с которым будем соединяться (указываем ip адрес и порт, которые указывали при настройке панели System->ВСТР.ПОРТ и/или PCMCIA ЛВС-> Общий и/или Focas2)

- далее жмакаем опять Tool -> Load From PMC

Изменено пользователем Alex_Fanuc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По просьбам, выкладываю порядок установки и использованные мануалы

Использованые мануалы.rar

Порядок установки.txt

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...

Добавлю, после продолжительных поисков, нашел на одном японском форуме архив "GE Fanus Focas Lib 2.5"

Это как раз и есть диск с библиотеками Фокас, кому надо могу скинуть)


Хотя, зачем лишние телодвижения. Free to Use наше все))

 

 

GE Fanus Focas Lib 2.5-Focas2.rar

fanuc-focas-hssb-manual.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, спасибо, это и юзаем :smile: , посвежее бы чего нить найти.
Этого api для реализации мониторинга достаточно. Также пришёл к выводу что OPC сервер мне не нужен (не понятно что из pmc можно выудить полезного для мониторинга), по крайней мере пока не дойдёт дело до siemens 840D.

 

Добавлю, после продолжительных поисков, нашел на одном японском форуме архив "GE Fanus Focas Lib 2.5"

Это как раз и есть диск с библиотеками Фокас, кому надо могу скинуть)


Хотя, зачем лишние телодвижения. Free to Use наше все))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Понимаю, что тема устарела, но хотелось бы узнать как обстоят дела с реализацией мониторинга?

Имеются какие-нибудь работающие решения? Сам тоже занимаюсь в этом направлении, хотелось бы обсудить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

День добрый, мониторинг реализован. Написан проект на InTouch, где отображается текущее состояние станка (оси, клапана, датчики, аварии и пр.), причем все динамично)))

Сейчас работаю над архивом состояний (забыл все( все с нуля приходится вспоминать) - задача сделать трех месячный архив, для анализа аварий, контроля режимов и прочего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 15.06.2017 в 09:19, Edgeline сказал:

Понимаю, что тема устарела, но хотелось бы узнать как обстоят дела с реализацией мониторинга?

Имеются какие-нибудь работающие решения? Сам тоже занимаюсь в этом направлении, хотелось бы обсудить.

Есть реализация на базе FOCAS для FANUC. (коэф. заргрузки оборудования, прямая передача программ в чпу, таймлайн (хронология производственных циклов с привязкой к изделиям)).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Добрый день. Стоит задача мониторинга станков Fanuc 0i. Использую OPC -server KepServerEx. При работе server-a - ошибка  

1)Fanuc Focas Ethernet       Could not acquire library handle for device 'Fanuc.Device1'. FWLIB error: 65521.

2)Fanuc Focas Ethernet       Fanuc.Device1 | Device is not responding. | ID = '192.168.7.109'.

 

Хотя через SkyMars все работает - в чем может быть проблема?

Драйвера Fanuc Focas Ethernet Driver, как я понимаю, идет в комплекте  с OPC-server-oм.


 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4.Ставим OPС ядро - OPC Core Components Redistributable, версию от 3.00.101 и выше.

5.Ставим OPC сервер от KEPware - KEPserverEx v4.5

6.Устанавливаем библиотеки Focas:
скопировать в System 32, и в корень (куда устанавливали опс сервер) опс сервера (где библиотеки), и в папку Drivers, тоже в корне опс сервера

 

посмотрите блокнот "порядок установки", чтобы опс сервер увидел нужно скопировать библиотеки фокаса в систему и в корень опс сервера

 

п.с.

драйвер с стороны опс есть, но нет с стороны системы.

Изменено пользователем Alex_Fanuc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 17.08.2017 в 10:44, Alex_Fanuc сказал:

п.с.

драйвер с стороны опс есть, но нет с стороны системы.

Спасибо, все заработало.

Остался вопрос:

#3020 - Power on timer (read only)

#3021 - Cycle start timer

Эти переменные не получается прочитать.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, vitalik_u сказал:

Спасибо, все заработало.

Остался вопрос:

#3020 - Power on timer (read only)

#3021 - Cycle start timer

Эти переменные не получается прочитать.

 

 

насчет этого к сожалению не подскажу, для фиксации времени наработки использую скипт в скада системе, основанный на:

для времени включения - контакт состояния гидростанции "работает"

для времени цикла - внутренняя переменная "работа в цикле"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Меня вот что интересует.

Есть станочные пульты на которых есть индикация координат.

Так вот если кнопки пульта подключаются к дискретным входам, светодиоды к дискретным выводам, то индикатор этот подключается к RS-232.

Каким образом он достает из макропеременных текущие координаты?

 

 

HP-D.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 24.08.2017 в 08:43, vitalik_u сказал:

Остался вопрос:

#3020 - Power on timer (read only)

#3021 - Cycle start timer

Эти переменные не получается прочитать.

 

 

Если вы хотите считывать эту информацию подобно SkyMars, считывайте через FOCAS API, там есть специальные для этого функции.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Дело вот в чем. Мы с коллегами реализуем систему мониторинга для своего предприятия, и у нас есть необходимость получать со станков ошибки в реальном времени. Получаем командой cnc_rdalmmsg почти со всех Фануков, но есть группа станков на стойках 0i-D c которых прилетают только системные ошибки (которые описаны в мануале по стойке). Те ошибки, которые обычно прописаны в адресах А логики станка, на этих станках попросту отсутствуют. Весь раздел А пустой. Посмотрев логику возникновения одной из ошибок обнаружил, что активируется R адрес с комментом ALARM MESSAGE и все. В схеме дальше логика ни куда не заходит, а таких адресов там больше сотни. При возникновении ошибки она отображается не в окне по кнопке MESSAGE, а на экране по кнопке CUSTOM. Я так понял логика действий станка при возникновении ошибки прописана на языке C, ну и сами тексты ошибок с пояснениями там же. Дак вот вопрос можно ли как-нибудь вытащить эти ошибки со стойки? Может кто сталкивался с этим? Есть конечно идея запилить сообщения в ладдер и выводить на экран MESSAGE, но как то не сильно хочется заливать в десяток станков по 150 ошибок в каждый.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, tdscross сказал:

можно ли как-нибудь вытащить эти ошибки со стойки?

А кто мешает мониторить те значения R которые соответствуют ошибкам какой-нибудь командой из PMC window library?

Или найти команду для мониторинга именно тех сообщений, команду типа cnc_rdopmsg cnc_rdopmsg2 cnc_rdopmsg3

Вы их все перепробовали? Их же несколько сотен в описании

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...