13 минут назад, vad0000 сказал:

Это программная позиция

А при выходе в ноль? Это нуль-метка + смещение?

Замедляться начинает по нуль-метке?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда ЧПУ видит нуль-метку, ЧПУ берет координаты из опорных, и включает торможение балки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Когда ЧПУ видит нуль-метку, ЧПУ берет координаты из опорных, и включает торможение балки

А програминая UDP в каждой программе задаётся?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, Guhl сказал:

А програминая UDP в каждой программе задаётся?

ЧПУ ее автоматически рассчитывает, но ее всегда можно изменить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, vad0000 сказал:

ЧПУ ее автоматически рассчитывает, но ее всегда можно изменить

Решил сымитировать работу листогиба с помощью сервака, чтоб разобраться где проблема - на стороне железа или чпу.

А вот такой еще вопрос:

Видел клинья для направляющих оси Y в направлении X, эти клинья прижимаются винтами. И видел, что в направлении Z тоже есть винты и место как бы есть для клиньев. А самих клиньев нет )))

Причем на трёх листогибах.

Должны быть клинья в направлении Z?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Guhl сказал:

разобраться где проблема - на стороне железа или чпу.

Какая проблема?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Tad сказал:

Какая проблема?

Если в ноль при включении выходит из нижнего положения, то выставляет флаг референца, показывает координату и начинает потом рыскать вниз-вверх, статус при этом 1-6. То есть видно по индикации, что он стоит в статусе 1, съезжает с UDP и подбивает вверх (статус 6).

Если выйти в ноль при включении , когда он стоит возле UDP или на ней, то выезжает вверх, выставляет флаг референца, не показывает координату и стоит на месте со статусом 1.

Если сделать гиб, то он его делает, потом выезжает куда-то возле матрицы, показывает UDP и начинает делать раскание со статусом 1-6

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно видео этих процессов.

На видео должны быть видны движения балки и одновременно показания на дисплее.

И чья гидравлика (бренд).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Guhl сказал:

Если в ноль при включении выходит из нижнего положения, то выставляет флаг референца, показывает координату и начинает потом рыскать вниз-вверх, статус при этом 1-6. То есть видно по индикации, что он стоит в статусе 1, съезжает с UDP

Что Вы имеете ввиду под UPD?

UPD появится после того, как Вы сделали первый гиб.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, vad0000 сказал:

Что Вы имеете ввиду под UPD?

UPD появится после того, как Вы сделали первый гиб.

По диагностике в ручном видно.

 

 

 

Screenshot_20240325-231132.jpg

32 минуты назад, Tad сказал:

Нужно видео этих процессов.

На видео должны быть видны движения балки и одновременно показания на дисплее.

И чья гидравлика (бренд).

Видео пока нету. А гидравлика rexroth 4WREE.  Таблица 7002.

Пока пришел к мнению, что гидравлика ни при чем. Пропорциональные клапаны меняли на новые, по словам персонала. Остальные клапаны работают адекватно. Цилиндры не травят.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Правда выход 9 активируется сигналом Y_OPEN. 

Но в секвенсере я наблюдаю внутренний сигнал  UDP от чпу, который активирует выход 25 вот в этой строке. Я ее выводил на мониторинг

:80:%Y%09 :=Y_OPEN

:84:%Y%25 := Y_UDP*E_IP

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так вроде бы нажал на кнопку Руч.реж. и появился соответствующий экран. Или я не правильно понимаю?

Изменено пользователем GenK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Экран должен быть такой

IMG_20240326_110547_625.jpg

С этого экрана у меня вообще не ездят оси. Сколько ни пробовал, и на педали жал и кнопками. Вообще ноль реакции

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...