Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

1 час назад, GenK сказал:

Проделал наконец-то эти тесты с ХСБ. Все в норме, тесты прохдят ОК - и отдельно ЧПУ-ДМ101, и ЧПУ-ДМ103, и вся связка ЧПУ-ДМ101-ДМ103.

Перепрошивка в действительности была не удачной - оказалась не апгрейдом, а даунгрейдом: т.к. изначально заводом-изготовителем на модулях ДМ была установлена версия 3.7 (сделал фото вначале), а та, что была на родной флешке в папке /делем/фирмваре оказалась версией 3.17, которую (незная того) и перепрошил - поэтому наверное  на ДМ103 теперь горит ошибка "А"

И что делать? Искать более новую прошивку и заливать ее на ДМ103 ?

А где ее взять? 

Но мне все-таки кажется, что проблема не в прошивке, а в железе - глючит где-то в ДА69 или память (может кэш) или что-то еще, т.к. модули исправные.

Кстати, не написал, что при включении станка, выскакивает надпись об ошибке в секвенсоре в строке 27. Там эта строка - это первая строка описания оси Х. Но после нажатии любой клавиши выдает ошибку связи с модулем ДМ103, который и отвечает за ось Х.

Фото страницы файла SEQ_INP_DM0x.txt  тут:

https://yadi.sk/d/khWpd12jjI8ZcQ

Извиняюсь, что влажу в обсуждение не имея опыта в данных вопросах, а то, что в строке 27 прописано X, а не X1, это никак не влияет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


3 часа назад, GenK сказал:

Но мне все-таки кажется, что проблема не в прошивке, а в железе - глючит где-то в ДА69 или память (может кэш) или что-то еще, т.к. модули исправные

Вам на месте, конечно, виднее. Но из того, что сказано тут, мне кажется, что неисправен DM103.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Был бы крайне признателен, если бы Вы пояснили почему ДМ103 подозреваете в неисправности. Ведь при подключении его в исправный станок он не выдавал никаких ошибок обмена - ни на дисплее оператора, ни на своей индикации (там устойчиво горел "минус")..

Изменено пользователем GenK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я ссылаюсь на то, что шины HSB в порядке и после перезаливки софта DM101 заработал корректно, а на 103-м появилась индикация уже другой ошибки. То, что на карточке размещена неверная версия софта для перезаливки - почти невероятно. Я за всю свою практику такого не встречал. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит выходит, что перезаливка софта (который по опыту плохим быть не может) на ДМ103 как бы вскрыла его неисправность? Но почему же он тогда на исправном станке (до перезаливки) вел себя корректно - там ни ЧПУ, ни он сам не выдавал ошибки?..

Кстати, заметил, что "минус" на ДМ101 через некоторое время пропал и там вновь появилась таинственная Е31, а на ДМ103 все время ошибка "А".. может его еще раз попробовать на исправный станок подключить?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, GenK сказал:

Кстати, заметил, что "минус" на ДМ101 через некоторое время пропал и там вновь появилась таинственная Е31, а на ДМ103 все время ошибка "А".. может его еще раз попробовать на исправный станок подключить?

Какие модули Вы собираетесь подключать на исправном станке?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, GenK сказал:

еще раз попробовать на исправный станок подключить?

Почему бы нет?

Но индикация буквы А может означать неисправность софта.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, vad0000 сказал:

Какие модули Вы собираетесь подключать на исправном станке?

Собираюсь еще раз подключить только ДМ103 к исправному станку.. Но мне все-таки кажется, что это безполезно, т.к. наверное там софт неподходящий оказался залит?..

11 час назад, Tad сказал:

Почему бы нет?

Но индикация буквы А может означать неисправность софта.

А где можно взять корректный софт? Туркам писать? А может кто-нибудь знает адрес их РЕАЛЬНО-ПОМОГАЮЩЕГО офиц. сервиса в СНГ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, GenK сказал:

А где можно взять корректный софт? Туркам писать? А может кто-нибудь знает адрес их РЕАЛЬНО-ПОМОГАЮЩЕГО офиц. сервиса в СНГ?

Я думаю, что софт корректный, может быть неисправна сама флеш-память или что-то подобное. А насчет софта следует обращаться к производителю. Должны выслать апдейт.Территория СНГ большая. Назовите поконкретнее свое местоположение.

А еще можно привести примеры реально-непомогающих официалов. Всем будет интересно)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Проблема с гибочным станком TrumaBend V85S с Delem DA65.

Была проблема на станке, сгорел привод Z, хорошо сгорел с огоньком. Всё это дело восстановили/починили, но станок при запуске немного поднял балку и выдал ошибку E9003: Y-axis angle lower. На PCSS написано 9005. При этом гидравлика не запускается.

Что значит эта ошибка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

PS Видел похожую жалобу в этом топике и пытаюсь найти что-то похожее в схеме, но схема на немецком, так что поиски затягиваются в связи с незнанием языка... И автор вопроса не написал решил ли проблему и как (к сожалению).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

PPS Нашёл. На пульте оператора есть специальная кнопка для обхода перекоса балки (про которую никто не знает...).

qY7FNL5.jpg

 

photo_2019-11-19_14-57-34.thumb.jpg.2669d53f27f8192c7537c9f607006d7d.jpg

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...
В 24.02.2020 в 04:44, dami12 сказал:

Please help !

I need operation manual for Trumabend C110 . 

Many Thanks,

  

а что там непонятного? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

There is no electric schematics of the machine . After transformer and propotional valve was repaired the machine can not work properly . I think something go wrong with electrics connections . 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, dami12 сказал:

There is no electric schematics of the machine . After transformer and propotional valve was repaired the machine can not work properly . I think something go wrong with electrics connections . 

Serial number machine ? Year ?

Изменено пользователем pas_tol
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
    • gudstartup
      прикольно оказывается главное в голове не мозг а ливер иначе работать не будет!! перестаем выедать мозги друг другу и переходим на ливерную колбаску!
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
    • Snake 60
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3  
    • Anat2015
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.  
    • Snake 60
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
    • jtok
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?  
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
    • Bot
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
×
×
  • Создать...