Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

16 минут назад, GenK сказал:

а если терминатора нет вообще

У Вас же есть другой станок, возьмите заглушку оттуда.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


8 часов назад, GenK сказал:

Скажите, а если терминатора нет вообще (я там его не видел, может и был раньше) это может быть причиной такой ошибки?

Я бы не исключал такую возможность.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, GenK сказал:

Скажите, а если терминатора нет вообще (я там его не видел, может и был раньше) это может быть причиной такой ошибки?

У меня был ERMAK без заглушки, все работало.

 

Попробуйте зайти в режим Диагностики, и проверить HSB.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема в том, что неисправный станок у меня в одном цеху, а исправный - в - другом цеху, который на другом конце города.. При этом исправный работает аж в 2 смены, а цех с неисправным и открыт не всегда (работают там теперь не постоянно)..

 

vad0000 - а тот Ермак у Вас без терминатора - сколько имел модулей на HSB?

У меня на неисправном всего два модуля на нем (и вроде не было терминатора). А на исправном станке с терминатором - 5 модулей.

Изменено пользователем GenK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, GenK сказал:

тот Ермак у Вас без терминатора - сколько имел модулей на HSB?

От ЧПУ провод шел на DM-103VA, от него -  на DM-101. У DM-101 должна быть заглушка, но ее не было.

 

Поэтому рекомендую протестировать петлю HSB.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Провести диагностические тесты всегда полезно. А вот условия передачи ВЧ сигнала по шине очень даже зависят от конкретного месторасположения машины. Поэтому в одном случае всё будет работать без терминатора, в другом - нет. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за подсказки!

А резисторы в терминаторе ставятся между контактами каждой (витой) пары или в HSB используется меньше, чем все пары?

Изменено пользователем GenK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часа назад, GenK сказал:

А резисторы в терминаторе ставятся между контактами каждой (витой) пары или в HSB используется меньше, чем все пары?

Выньте заглушку из второго выхода  HSB в ЧПУ, и посмотрите между какими номерами подключено сопротивление.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, GenK сказал:

а диагностика ХСБ - это где-то в меню станка?

В главном меню набираете 50 - ВВОД - Пароль 741 ВВОД

de99-2.jpg.dd0ddfc4016cc929d68192b0d0f892b9.jpg

 

4-й пункт меню.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  Странная вещь: сделал этот тест ХСБ на исправном станке несколько раз, и каждый раз получал ошибку, о непрохождении теста, система ругается на один из модулей, который в цепочке стоит предпоследним. Хотя после теста станок работает замечательно.. Неужели это слишком старая версия? (2003год) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тест не так надо делать. Надо взять кабель и соединить им два выхода hsb напрямую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чем дальше в лес.. 

- Пробовал включать терминаторы в пустые гнезда HSB- ничего не дало,

- Запустил тест HSB, воткнув в оба выхода DM69 патч-корд (кот.соединяет модули DM103 с DM101 -для проверки на всякий этого кабеля) - ТЕСТ ОК.. - т.е. чпу DM69 - по обмену HSB - норма;

- Сделал апдейт прошвок модулей из лежащего по умолчанию (в каталоге /фирмваре) - прошилось ОК, но после перезагрузки вылезла уже другая ошибка:

-на дислее -    " D0424 Ошибка связи DM (модуль 6010652) "

. на самом DM103 после загрузки кратковременно появляется "минус", затем "Е", а затем горит постоянно "А", на DM101 после загрузки постоянно горит "минус" (до перепрошивки на обоих высвечивалось "Е31")

Перепрошивку делал ДВА раза - результат тот же, 

Перебрасывал кабеля ХСБ меду 101 и 103 по разному - с терминатором и без - ничего не помогло...

Кстати, когда в Тестовой стр., в "Проверка модуля ДМ", высвечиваются все входы-выходы (по обоим модулям) - но везде "нули" (на испр.станке кое-где "1").

Где копать?...

Изменено пользователем GenK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, GenK сказал:

- Запустил тест HSB, воткнув в оба выхода DM69 патч-корд (кот.соединяет модули DM103 с DM101 -для проверки на всякий этого кабеля) - ТЕСТ ОК.. - т.е. чпу DM69 - по обмену HSB - норма;

Проведите этот  тест со всеми модулями, то есть воткните этот шнур в последний модуль DM  101, если тест не пройдет, то в предпоследний DM103.

41 минуту назад, GenK сказал:

на самом DM103 после загрузки кратковременно появляется "минус", затем "Е", а затем горит постоянно "А"

Возможно, не та прошивка. Как делали процедуру?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Tad не совсем понял как это сделать...

Бросить кабель от первого гнезда HSB DA69 к модулю DM101, а от него кабель воткнуть во 2-е гнездо HSB DA69?

Прошивку делал по стандартной схеме: в маш.параметрах (вход по 19) - Конфигурация модуля - Обновить ПО - Обновить все. Потом пробовал обновить только DM103 - ничего не изменилось..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это имеется ввиду следующее:

1. ЧПУ- 103 - 101 - ЧПУ

2. ЧПУ - 103 - ЧПУ

3. ЧПУ - 101 - ЧПУ

 

Тест ЧПУ-ЧПУ Вы уже делали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проделал наконец-то эти тесты с ХСБ. Все в норме, тесты прохдят ОК - и отдельно ЧПУ-ДМ101, и ЧПУ-ДМ103, и вся связка ЧПУ-ДМ101-ДМ103.

Перепрошивка в действительности была не удачной - оказалась не апгрейдом, а даунгрейдом: т.к. изначально заводом-изготовителем на модулях ДМ была установлена версия 3.7 (сделал фото вначале), а та, что была на родной флешке в папке /делем/фирмваре оказалась версией 3.17, которую (незная того) и перепрошил - поэтому наверное  на ДМ103 теперь горит ошибка "А"

И что делать? Искать более новую прошивку и заливать ее на ДМ103 ?

А где ее взять? 

Но мне все-таки кажется, что проблема не в прошивке, а в железе - глючит где-то в ДА69 или память (может кэш) или что-то еще, т.к. модули исправные.

Кстати, не написал, что при включении станка, выскакивает надпись об ошибке в секвенсоре в строке 27. Там эта строка - это первая строка описания оси Х. Но после нажатии любой клавиши выдает ошибку связи с модулем ДМ103, который и отвечает за ось Х.

Фото страницы файла SEQ_INP_DM0x.txt  тут:

https://yadi.sk/d/khWpd12jjI8ZcQ

Изменено пользователем GenK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.