Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

28 минут назад, slonikdva сказал:

Это в документации к станку написано.

Думаю, это индикация ошибок на дисплее PILZ. А индикация на экране Delem относится к Х-оси и никак не связана с ошибкой по входу I16. Если раньше ошибки 9026 не было, а теперь она появилась, то что-то изменилось относительно Х-оси. Может, упор сдвинулся по этой оси и сейчас сработал задний концевик.

Точнее по поводу этой ошибки можно сказать, анализируя файлы PLC, находящиеся на CF карточке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Эта ошибка появилась сразу после того как удалось убрать ошибку 9005-E-stop actuated.На приводах X и Z  при этом горят маленькие буквы u.(это вроде-Software update in progress.)Упор стоит как мне кажется  в нормальном положении.

e4390717aca6.jpg

Если  I16  относится к PILZ,то  I0.16 это вход от Bend guard ,которого у нас нет. 

 

1)Еще что мне непонятно-почему на схеме оба привода (A80 ,A100) обозначены как DM203,а на дисплее пишутся как DM203 и DM205.

2)И вторая непонятка про пускатель А10.Сейчас на А1-А2 пускателя есть 24В. На клеммах пускателя 1,14/23-висит 1 с выхода 18 DM102.И на клемме  1,14/23 висит 0 ,который идет на вход 22  DM102.

Значит между 1,14/23 и 24 имеется 24В.Или что для включения пускателя нужно чтобы между ними было 0В?

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, slonikdva сказал:

1)Еще что мне непонятно-почему на схеме оба привода (A80 ,A100) обозначены как DM203,а на дисплее пишутся как DM203 и DM205.

Вопрос риторический) Его надо адресовать Трюмфу. Впрочем, я не знаю этих приводов в такой конфигурации.

 

56 минут назад, slonikdva сказал:

Значит между 1,14/23 и 24 имеется 24В.Или что для включения пускателя нужно чтобы между ними было 0В?

Конечно, после срабатывания софтстарта. Там же четко нарисовано на корпусе, что между этими клеммами находится нормально разомкнутый контакт (NO).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Tad сказал:
8 часов назад, slonikdva сказал:

1)Еще что мне непонятно-почему на схеме оба привода (A80 ,A100) обозначены как DM203,а на дисплее пишутся как DM203 и DM205.

Вопрос риторический) Его надо адресовать Трюмфу. Впрочем, я не знаю этих приводов в такой конфигурации

Смотрите картинки :biggrin:

 

dm203.JPG

dm103.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А теперь давайте сравним эти 2 системы:

 

1-я картинка

102VA (2 гидравлические оси Y1 + Y2) + 10 блоков 203/205 (10 механических осей) = 12 осей

 

2-я картинка

Вместо блока DM-101 можно использовать DM-102

103VA (2 гидравлические оси Y1 + Y2 и механическая ось Х) + 7 блоков DM-102 (14 механических осей) = 17 осей

 

Думайте сами, решайте сами ... :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И еще вопрос-

Куда идет провод Х4-13 ,если у меня все схемы начинаются с 20(это маркировка сверху листа)

05d81b09b8c3.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это логичнее спросить у Вас)) А по схеме на клеммную колодку Х4 13 ламель - стр. 26. А вот дальше или на шину +24V DC (L4) через нормальнозамкнутые контакты кнопок S32 или S232, которая из них есть, или, может быть, прямо на шину +24V. Точнее можно сказать, посмотрев это соединение на прессе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо .Разобрался. На  Х4-13  идет сигнал с  нормально замкнутой  контакты кнопки S32.

 

Осталось непонятным еще вот что-

Сразу  после включения  станка на 18 выходе DM102 появляется логическая единица,которая идет на вход 1 софтстартера.Исходя из мануала к софтстартеру  SIEMENS AG 3RW3034 -1AB04, как я понимаю, должен начинаться процесс запуска мотора гидравлики при наличии 3 фаз и питания 24 В.Но этого не происходит.

1)Почему?

2)Почему на выходе 18 DM102 логическая единица появляется еще до нажатия кнопки пуск гидравлики?

 

Изменено пользователем slonikdva
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, slonikdva сказал:

Осталось непонятным еще вот что-

Сразу  после включения  станка на 18 выходе DM102 появляется логическая единица,которая идет на вход 1 софтстартера

Выложите файл seq_inp.txt, тогда станет понятней.

 

Вот пример от другого станка TRUMPF

 

;*                Pump start/stop                    *
;********************************************************************************
; Pump running from starter
:2000:TT(d5000,%Y%08)*SRFF(UP(C_PROGRAM),UP(C_MANUAL)+UP(C_AUTO)+UP(C_STEP))    =: Y_PUMP_START

; Pump on output to starter
:2010: ((%Y%03 + %Y%20 + DA_IN_01 + %Z2%22) * %Y%04 * TF(d70,%Y%06) *\!%Y%02 * !HYD_STOP * !HYD_STOP_F *\
       !9100 * TF(d500,!NO_MODE)) * !DA_IN_17 * DA_IN_18    =: %Y%20
 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, slonikdva сказал:

должен начинаться процесс запуска

Так он и начинается, а потом прерывается, о чем и говорит сообщение на экране.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извиняюсь- не понял о каком сообщении идет речь? "Light curtain,startup suppression"  или  9026-X axis standby?

 

 

 И как найти где лежит файл  seq_inp.txt?

Изменено пользователем slonikdva
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, slonikdva сказал:

 "Light curtain,startup suppression"

Об этом.

 

3 часа назад, slonikdva сказал:

И как найти где лежит файл  seq_inp.txt?

Обычно в папке Harddisk\Delem\bin, но не удивлюсь, если здесь будет другой путь. Лучше дайте ссылку на место хранения копии CF карточки, так как одного этого файла может оказаться недостаточно для анализа.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Tad сказал:

Обычно в папке Harddisk\Delem\bin, но не удивлюсь, если здесь будет другой путь.

Не переоценивайте ТРУМПФов. Вряд ли у них руки дойдут до редактирования софта. :smile:

 

del-seq4.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, slonikdva сказал:

А как в Deleme зайти в Windows?

Понадобится USB-мышь, иногда может потребоваться  и USB-клавиатура.

Вставляйте в порт USB-мышь и попытайтесь свернуть программу DELEM, и выйти на Рабочий стол WINDOWS. Иногда это не удается, поэтому вставляйте USB-клавиатуру, и с помощью клавиши W Вы можете загрузить проводник.

Удачи.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, xedex сказал:

Лучше клавиатурой

В DELEM 66/69T без клавиатуры вообще не выйти на Рабочий стол  WINDOWS :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

G

Подскажите.  Есть чертежи инструмента в формате dxf, возможно ли их занести в Delem-66, посмотрел там в папке tools файлы в формате dld? Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, DocR сказал:

Есть чертежи инструмента в формате dxf, возможно ли их занести в Delem-66

Если Вы имеете ввиду 66Т, то dxf-файлы можно импортировать для чертежей деталей при подключение соответствующей опции. Возможно, эта опция распространяется и на инструмент, но я не уверен.

 

Раньше конвертировать можно было в программе v-bend, но она снята с производства, а старая версия не поддерживает dld-файлы для 66/69Т.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, DocR сказал:

G

Подскажите.  Есть чертежи инструмента в формате dxf, возможно ли их занести в Delem-66, посмотрел там в папке tools файлы в формате dld? Спасибо.

Инструмент достаточно быстро прописывается на стойке, даже самый замысловатый.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...