Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Я это понимаю не так. 

С Т2.2 блока PS3074  напряжение +24 V  идет через нормально замкнутые контакты аварийных кнопок и попадает на вход I0.25

Если все в порядке горит светодиод I0.25.Это первая цепь аварийки. 

Вторая цепь начинается с T2.1 Оттуда напряжение +24 V  во-первых идет на запитку фотодиодов концевиков и потом через S25(oblique position left-не пойму что это такое) попадает на другую цепь нормально замкнутых контактов аварийных кнопок.И далее на вход I0.24.Если все в порядке горит светодиод I0.24.

 

Таким образом если все в порядке должны гореть светодиоды  I0.24 и  I0.25.

Правильно я понимаю?Или что-то не так?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


28 минут назад, slonikdva сказал:

Правильно я понимаю?

Да. Исключая S25 и включая S26.1, S26.2. Вы выполнили мою рекомендацию? Каков результат проверки?

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я там сегодня не был. Попаду туда только в субботу. Сейчас готовлюсь теоретически. 

Так как вы думаете для чего там стоит батарейка?Если и без нее что-то работает. Горят  какие-то входы и выходы. Я так понимаю если бы стерлась программа ,то выходы бы уж точно не горели. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, slonikdva сказал:

Так как вы думаете для чего там стоит батарейка?

Не знаю, а думать не хочу) По идее, из-за плохой батарейки должна бы была слететь программа. Похожую ситуацию с таким контроллером уже кто-то описывал и тоже, по-моему, программа осталась рабочей при плохой батарейке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так я вообще ее снял и блок стоял сутки без батарейки. Пока не купили. Может батарейка нужна просто для запоминания накопленных ошибок.Так а что за концевики  S26.1, S26.2 ?Где они стоят ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно, они срабатывают при перекосе траверсы. Посмотрите на станке, они должны быть промаркированы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

oblique - косой

S26.1 - левая сторона 

S26-2 - правая сторона

 

3 часа назад, slonikdva сказал:

Так как вы думаете для чего там стоит батарейка?

If the battery voltage drops below 2.5 V, the CPU will issue the error message “S-04”. Change the battery (refer to “Technical Details” for details of battery type).

 

Always switch off the supply before changing the battery. The CPU will retain data via a capacitor for approx. 2 minutes. If it takes longer to change the battery, data will be lost.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, slonikdva сказал:

Так как вы думаете для чего там стоит батарейка?

А чего думать, в мануале все описано. :biggrin:

 

pilz4.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Да. Программа сохранится при севшей батарейке. Но часть данных слетит. Почему эти данные хранятся в энергозависимой памяти - у меня только одно обоснование. На момент выпуска этого реле - энергонезависимая память была слишком медленной для определённых задач. :sad:
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, vad0000 сказал:

Программа сохранится при севшей батарейке. Но часть данных слетит.

Должна бы слететь важная часть, отвечающая за безопасность. То, что она хранится в энергозависимой памяти, связано с быстродействием.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В каком виде?Или что при включении со стойки данные переписываются в контроллер?
И еще вопрос-где на контроллере найти точки T2.1 и T2.2 ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Виктор незачто. Такого никто не говорил. На оборудовании на входах/выходах обозначения бывают двух типов , буквы I/E - это входа на них приходит 24В, буквы O/A - это выхода с них выходит 24В.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не знаете названия пускателя гидравлики?У меня не видно.И что за  устройство Merlin?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это то ясно.Я хочу знать его название.Чтобы посмотреть в сети его параметры.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      Импортозамещение  
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • maxx2000
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.  
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
×
×