Сегодня был у станка. Truma Bend C110.  2005 года выпуска.

5ed74c4b0d63.jpg

 

Ошибка S04-1b0c70502ba1.jpg

 

 

Контроллер pilz  /Табличка на боку-

383055228614.jpg

 

Батарейка CR2450-полный ноль. Завтра купим батарейку.Но как вы говорите ничего не пойдет.Надо где-то искать программу логики.И еще  как-то ее записать в контроллер.Это пока для меня проблема.

Рядом таких станков нет. 

Еще вот обозначение ключика что я спрашивал выше-

 

 

d01c615d644c.jpg

 

Для чего он нужен ?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К ним еще не обращались. Пытаемся доморощенным способом отремонтировать. Проблема с бюджетом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

S57 это подготовка под робот а именно 1 включение робота 0 выключение робота

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня заменил сдохшую батарейку.Теперь на контроллере горит ошибка 9005- E-stop actuated.

Что это значит ?А на дисплее горит  ошибка 9004.

 

13daac36b3ef.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так как понять- E-stop actuated. Это что значит надо искать программу для этого контроллера?Не пойму. 

В Error list для Pilz почему то не описываются такие ошибки. Хотя там 623 страницы.Или я не понимаю как это расшифровать. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, slonikdva сказал:

 

Так как понять- E-stop actuated.

 

Это означает - активирован аварийный выключатель, красный гриб. Надо проверить цепи всех этих выключателей. Если с ними порядок - придется перепрошивать PILZ контроллер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там я нашел два таких красных гриба-на ножном пульте и на пульте управления. А фото защиты в эту ошибку  не входят ?И концевики закрытия задних дверей и боковин ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрите схему или спросите у pas-tol) Обычно в этой схеме последовательно задействованы и концевики боковых дверей и задний концевик или световой барьер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В этой схеме не все понимаю.Почему на x4.5 и X4.6 идут полностью одинаковые цепи с одними и теми же маркировками?Что за блок DM 102? Мне что надо проверить есть ли 24вольта в  x4.5 и X4.6?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На боковые двери отдельная цепь. Временно закорачивая входы 10.24 с Т2.1 и 10.25 с Т2.2 блока PSS3074 проверяем, где проблема - в цепи защиты E-stop или в блоке PSS3074. Если после закорачивания ошибка исчезнет - проблема в цепи защиты и наоборот.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На фото контроллера  чуть выше видно что входы I0.24  и I0.25  не горят.То есть там ноль. 

А T2.1 и Т2.2 Это питание +24 вольта ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да если это O - output то с него 24 вольта выходит и идет через всю цепь безопасности и должно появится на I - input

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
×
×