Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

.Подскажите кто знает что за (APC).

 В книге про техобслуживание написано,можно поиском найти в PDF за 5 сек.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Здравствуйте.

Станок токарный FANUC Series 0i Mate-TD. При изменении значений параметра 1421 (скорость подач при F0) скорость перемещений на станке не изменяется. Это наблюдается только на одном станке, на других - регулируется.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Здравствуйте. Станок токарный FANUC Series 0i Mate-TD. При изменении значений параметра 1421 (скорость подач при F0) скорость перемещений на станке не изменяется. Это наблюдается только на одном станке, на других - регулируется. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.

Возьмите файл PDF с описанием параметров. Откройте его в Акробате. В поиске по файлу наберите 1421. Он найдет описание самого параметра, а так же тех параметров от которого он зависит и который дает разрешение на регулирование скорости G0 от 1421

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Возьмите файл PDF с описанием параметров. Откройте его в Акробате. В поиске по файлу наберите 1421. Он найдет описание самого параметра, а так же тех параметров от которого он зависит и который дает разрешение на регулирование скорости G0 от 1421

 

Я не нашел других параметров, от которых зависит параметр 1421.

post-27796-0-52325900-1433687140_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я не нашел других параметров, от которых зависит параметр 1421

1421 это скорость для ускоренной подачи.

Читайте описания параметров начиная с 1401 по 14ХХ Они отвечают за скорости подачи.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, объясните пожалуйста что такое математические и физические пределы перемещения и как они устанавливаются например на примере стойки Fanuc 16i. Параметры 1320-1321 это же физические? 

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, объясните пожалуйста что такое математические и физические пределы перемещения и как они устанавливаются например на примере стойки Fanuc 16i. Параметры 1320-1321 это же физические? 

Спасибо.

Физические пределы перемещения по оси определяются срабатыванием аварийного концевого выключателя. Математические пределы устанавливаются в параметрах системы таким образом, чтобы программный останов срабатывал на некотором небольшом расстоянии до аварийного концевика. По самим параметрам точно не скажу, по памяти не помню, а стойки рядом нет...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Объясните, пожалуйста, что такое код используемый для вывода данных IEA и ISO (выставляется в параметре 0000) и на что он влияет. Например у меня в хардинге используется ISO, а в китамуре EIA. 

 

Также в этом параметре что такое проверка четности TV. TVC. (выполняется/не выполняется)

Изменено пользователем winns
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Объясните, пожалуйста, что такое код используемый для вывода данных IEA и ISO (выставляется в параметре 0000) и на что он влияет. Например у меня в хардинге используется ISO, а в китамуре EIA. 

Второе поколение станков с ЧПУ получило возможность работать с носителя информации. Это перфоленты, перфокарты. В СССР значения кодировались по своему и даже на отличном от других формате ленты. В Европе своя кодировка, в мире своя. В основном, отличия для понимания ЧПУ по спец. символам, таким, как переход на следующую строку, сдвиг каретки, начала слова и конца слова. Но также отличия имеются в обозначении начала записи, конца передачи данных. Это сейчас компьютеры автоматически переводят визуально программы в одинаково читаемые для оператора, будь она в разных форматах. Например, точка с запятой в конце строки- это только компьютер так отображает, на самом деле это значок конца строки и перехода на следующую (LF, вроде бы). Также и с символами %, : , обозначающими начало программы. А машина воспринимает не ту информацию, что видна на экране, а ту, что ей предоставляет носитель.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Второе поколение станков с ЧПУ получило возможность работать с носителя информации. Это перфоленты, перфокарты. В СССР значения кодировались по своему и даже на отличном от других формате ленты. В Европе своя кодировка, в мире своя. В основном, отличия для понимания ЧПУ по спец. символам, таким, как переход на следующую строку, сдвиг каретки, начала слова и конца слова. Но также отличия имеются в обозначении начала записи, конца передачи данных. Это сейчас компьютеры автоматически переводят визуально программы в одинаково читаемые для оператора, будь она в разных форматах. Например, точка с запятой в конце строки- это только компьютер так отображает, на самом деле это значок конца строки и перехода на следующую (LF, вроде бы). Также и с символами %, : , обозначающими начало программы. А машина воспринимает не ту информацию, что видна на экране, а ту, что ей предоставляет носитель.

 

Тоесть ИЕА это евростандарт, а ИСО мировой? Это у оператора нужно уточнять какую кодировку он использует при написании программы?

И наверное ее нужно унифицировать для всех станков работающих на предприятии?

Изменено пользователем winns
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне приходилось подбирать значки для старых станков (они отсутствовали в кодировках, которые понимал и мог отобразить компьютер). В современных ЧПУ как-то ниразу не приходилось этого делать. Вообще, думаю, что они автоматически подменяют знаки при получении информации. Например, можно вывести УП с фанука и открыть ее в обычном блокноте. Она будет в одну строку, со всякими значками, которые мы вручную не вводим, некоторые вообще не будут отображаться, но пустое место выделяется курсором и имеет информацию. Но если набросать УП в блокноте и поставить вместо EOB точку с запятой, как мы видим на экране ЧПУ, - машина не поймет. Зато, если мы сделаем ENTER для окончания строки и перехода на следующую, то современный станок при передаче информации подменит значок  ENTER на LF. Не уверен, но, вроде бы, это различные значения.

В общем, тема эта ушла в историю. Как ее применить на современном предприятии я не знаю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1421 это скорость для ускоренной подачи. Читайте описания параметров начиная с 1401 по 14ХХ Они отвечают за скорости подачи.

 

@@Viktor2004, я сравнил параметры с 1401 по 1497 с параметрами станка, на котором нормально регулируется скорость F0. Различие было в 1401#5 TDR (холостой ход во время нарезания резьбы), заменил, на всякий случай, 0 на 1, как на "нормальном" станке, перезагрузил, все равно станок двигается на подаче F0 даже быстрее чем на положении "25" независимо от значений в #1421.

Было еще различие в 1404#1 DLF (ручной возврат в референтное положение) и в #1423,#1424, но их менять не стал.

Больше различий в параметрах подач не было.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Закрытое предприятие Роскосмоса... пропуск будет делаться 2 месяца... Точного ответа они не дали приедут или нет. Поэтому думал кто знает как взломать пароль в 3210. Пасс не дают пока год гарантии с момента приобретения в Тайване не закончится.

Второй станок работает исправно, стоит рядом с первым где в итоге сверлим по X0.06))).

Нужно сдинуть координаты заготовки в панели оператора

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Добрый день! На Китамуре НХ-300 выскочила ошибка 1005 THERMAL TRIP (POWER PANEL). Движение по осям заблокировано. Температура в помещении и сответственно в силовом шкафу 22 градуса. Что бы это могло быть и как сбросить ошибку кто подскажет?

Изменено пользователем winns
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Объясните, пожалуйста, что такое код используемый для вывода данных IEA и ISO (выставляется в параметре 0000) и на что он влияет. Например у меня в хардинге используется ISO, а в китамуре EIA. 

 

Также в этом параметре что такое проверка четности TV. TVC. (выполняется/не выполняется)

Разницы нет ни какой. Как программист выведет так и надо работать. Основная масса в мире работает в ISO, но некоторые в EIA ;-). Хотя вру, в ISO всегда в символе "дырочки" четные, а в EIA нечетные. TV это четность/нечетность "дырочек" в символе (зависит от кодировки), а TVC это четность/нечетность символов в кадре. Вот как то так...

Насчет возврата каретки/перевода строки (CR,LF), в Фануках везде есть параметр ICR, который в конце кадра может выводить LF или  LF CR CR. В одном случае, при просмотре на экране бесконечная вереница из кадров, а в другом, кадры между которыми две пустые строки :-(

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Добрый день! На Китамуре НХ-300 выскочила ошибка 1005 THERMAL TRIP (POWER PANEL). Движение по осям заблокировано. Температура в помещении и сответственно в силовом шкафу 22 градуса. Что бы это могло быть и как сбросить ошибку кто подскажет?

Тепловое реле сработало. Они под контакторами располагаются. На них кнопочки есть для сброса. Понажимайте их на всех тепловых реле. На одном, которое сработало, еле-еле услышите щелчок. Оно снова взведется. Это от перегрузки какого-то двигателя сработало. Только двигателя второстепенного СОЖевого или шнека или  подобного им.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тепловое реле сработало. Они под контакторами располагаются. На них кнопочки есть для сброса. Понажимайте их на всех тепловых реле. На одном, которое сработало, еле-еле услышите щелчок. Оно снова взведется. Это от перегрузки какого-то двигателя сработало. Только двигателя второстепенного СОЖевого или шнека или  подобного им.

 

Проверил это первым делом. Все тепловые взведены. NC и NO контакты на них в исходном состоянии. Да и если бы это было тепловое - все их сигнальные контакты заведены параллельно и стойка наверное бы указала узел в котором сработала теплуха. А так только выдает нечто общее и указывает на силовой шкаф, 

Изменено пользователем winns
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • SHARit закрепил это тему

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
    • Bot
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
    • Guhl
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк    
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
×
×
  • Создать...