Перейти к публикации

Стабилизатор напряжения для станков с ЧПУ.


Рекомендованные сообщения

Наша фирма прибрела 2 станка с ЧПУ "EBOSA CNC143".

Станки 1985 года, правда очень мало работали.

Система ЧПУ SINUMERIK 3T/GA "4B", ещё не цифровая.

Мощность каждого станка – 16 кВА (мощность главного привода – 12 кВА).

Станки запустили :drinks_drunk: , но возникла проблема:

Станки иногда останавливаются по скачкам напряжения.

Куда скачки и насколько, есть пиковые и т.д. – никто не знает…

Подскажете, кто понимает, какого типа стабилизатор напряжения выбрать, и какой мощности! :helpsmilie:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Наша фирма прибрела 2 станка с ЧПУ "EBOSA CNC143".

Станки 1985 года, правда очень мало работали.

Система ЧПУ SINUMERIK 3T/GA "4B", ещё не цифровая.

Мощность каждого станка – 16 кВА (мощность главного привода – 12 кВА).

Станки запустили :drinks_drunk: , но возникла проблема:

Станки иногда останавливаются по скачкам напряжения.

Куда скачки и насколько, есть пиковые и т.д. – никто не знает…

Подскажете, кто понимает, какого типа стабилизатор напряжения выбрать, и какой мощности! :helpsmilie:

Отечественные трехфазные стабилизаторы ООО «НПП ИНТЕПС»:

<noindex>http://www.liderservise.ru/stabilizatoryi-...der/trexfaznyie</noindex>

<noindex>http://inteps.ru/index.php?option=com_cont...2&Itemid=50</noindex>

<noindex>http://inteps.ru/index.php?option=com_cont...1&Itemid=37</noindex>

Мощность стабилизатора зависит не только от потребляемой мощности станка, но еще и от пусковых токов моторов и насосов прокачки СОЖ (если есть). Перед тем как звонить продавцам стабилизаторов запаситесь этой информацией.

Изменено пользователем ionex
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отечественные трехфазные стабилизаторы ООО «НПП ИНТЕПС»:

<noindex>http://www.liderservise.ru/stabilizatoryi-...der/trexfaznyie</noindex>

<noindex>http://inteps.ru/index.php?option=com_cont...2&Itemid=50</noindex>

<noindex>http://inteps.ru/index.php?option=com_cont...1&Itemid=37</noindex>

Мощность стабилизатора зависит не только от потребляемой мощности станка, но еще и от пусковых токов моторов и насосов прокачки СОЖ (если есть). Перед тем как звонить продавцам стабилизаторов запаситесь этой информацией.

Спасибо!

Я умею пользоваться Яндексом и Гуглом.

Нашёл, также, фирм:

Наши - ПРОФИТ, Штиль, итальянцы ORTEA и всяких китайцев…

Я просил совета от профессионала, того, кто понимает.

А не рекламы...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я просил совета от профессионала, того, кто понимает.

А не рекламы...

Именно эти стабилизаторы (ИНТЕПС) видел своими глазами в работе на предприятиях. Вот ссылки на них и прислал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я просил совета от профессионала, того, кто понимает.

Если нужна не помощь, а совет от профи - ловите: надо решить вопрос с качеством электорэнергии с вашим поставщиком.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласен с Tad - стабилизаторы не помогут. Просадка напряжения при пуске приводов(в основном, шпинделя) очевидна - стабилизатор может и не помочь - вряд ли он скомпенсирует мгновенную составляющую.

Еще вариант - поставить трансы. Например, в хаасах стоит на входе транс(на 15кВт) с отводами под разные ряды входных напряжений. При монтаже станка меряется напруга в сети и подключение идет к нужным обмоткам.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем откликнувшимся!

Ionex Извиняюсь за резкость, думал реклама. ИНТЕПС слишком дорогие…

Tad Полностью согласен, но это не так просто.

MaximKl Тоже согласен, но входное напряжение плавает… Есть стабилизаторы с входным трансом, но дорого…

Видимо возьмём ПРОФИТ 45 кВА.

Есть в наличии. Надо очень быстро.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В военных частях в советское время были установки следующего типа: электродвигатель потребитель, на валу маховик, к маховику присоединен генератор (по моему такой же двигатель). Суть: инерция маховика гасит временные просадки напруги. Конечно несколько процентов потеряете но от временных просадок напруги будете защищены. Это наиболее дешевое и надежное решение, правда я не знаю как такие установки называются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Когда у нас стал вопрос о выборе стабилизаторов (на фрезерные станки), мы остановились на марке Штиль. Пришли с той же проблемой: толком не знали, на какую мощность рассчитывать. В принципе это была первая фирма, где вменяемый специалист нам объяснил, какие нужны параметры, что брать в расчет и т.д. И все по телефону. Парень час потратил на разговор, хотя изначально мы только интересовались и далеко не были готовы у них совершить покупку. Брали <noindex>эти</noindex>

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 7 месяцев спустя...

Это наиболее дешевое и надежное решение, правда я не знаю как такие установки называются.

электро-машинный преобразователь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Мы для своего станка брали итальянский стабилизатор Ортеа, вот такой - http://mmps.ru/stabilizers?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=58&category_id=1 Дорого, но качественно, деньги свои отрабатывает. Хотя у нас падение напряжения было до 180 вольт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу питания - вдогон советую озаботиться собственным земляным контуром.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Ещё раз спасибо всем откликнувшимся!

Купили. Поставили. Окончательно проблему не решили...

Слишком плохое иногда липистричество! Гоняют с одного подключения на другое... :-((

Спасибо один товарищ подсказал!
Поставили отдельный стабилизированный блок питания (24 В) на всю эл.автоматику станка!!!

Как рукой сняло!

Всем советую!!! Стоит копейки! (1...2 тыр). А радости полные штаны!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так это вы поддерживаете мозги частотника, а если провал больше 0.15 сек, которые способен переварить частотник своими силами? Все равно отключение привода.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я бы по  поставил стабилизатор в первую очередь на Главный компьютер. Пусть привод остановится, зато материнская плата останется цела.  :biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

... а скажем для цеха ?

:rolleyes: Решения есть для любого случая...ЦЕНА прям скажем, Вам не понравится...))) Примера ради : проходил я срочную в части с обременением  = АТОМные часы + передатчик на МЕГАватт. Система бесперебойного питания : три дизеля по 700 кВт + два по 50 кВт + пара маховиков для  купирования пропадания электричества ( с одной стороны генератор на 50 кВт - маховик- мотор 50 кВт) ...что по деньгам?! Да 200 ЛЯМ руплей в ценах олимпиада-80... :doh:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Я бы по  поставил стабилизатор в первую очередь на Главный компьютер. Пусть привод остановится, зато материнская плата останется цела.  :biggrin:

У материнки свой стабилизатор!

Так это вы поддерживаете мозги частотника, а если провал больше 0.15 сек, которые способен переварить частотник своими силами? Все равно отключение привода.

Нет. Всю эл.автоматику! Большинство остановок было по неправильным сработываниям датчиков, концевиков, релюшек и т.п.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

Здравствуйте!! Кто разбирается в стабилизаторах напряжения, подскажите, какой  тип лучше приобрести?? Нужен для частного дома, желательно с настенным монтажом, напряжение в сети плавает от 185 до 135В.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лет 6 назад поставил вот такой: http://5000wt.ru/voltage_stabilizers/zord/model/zord_akn-1-6000/

При убогом виде работает как часы.....пережил 5 зим на даче. Пару раз спас от превышения напруги - по линиям с соседями имели место вылетевшие холодильники и компы. Ну и при минусе - микроволновка, нососик и бойлер работают без проблем. Помню, выбирал определенное время  и отмел всяких русский китайцев типа вольтеры, ресанты... Имел счастье сравнить схемотехнику. Ресанта - внутрь лучше не заглядывать, хотя снаружи все цивильно :) Белорусы делают Зорд кондово, но добротно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
    • kkk
      Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа?
    • YuriySt54
      В данной конструкции можно сразу одним телом делать и обрезать. Но меня интересовало, можно ли сразу при построении массива ограничить лишнее.
    • Ветерок
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости? 
×
×
  • Создать...