Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

@Kriguran1 , складывается впечатление, что участники форума должны изложить Вам здесь полное руководство пользователя с разъяснениями всех его пунктов. Не пора ли уже самому его изучить или заказать полноценное обучение, если самостоятельно не тянете его освоить? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


55 минут назад, Tad сказал:

@Kriguran1 , складывается впечатление, что участники форума должны изложить Вам здесь полное руководство пользователя с разъяснениями всех его пунктов. Не пора ли уже самому его изучить или заказать полноценное обучение, если самостоятельно не тянете его освоить? 

Я, извиняюсь, если кого-то напряг. Задавал не те вопросы))) В этом Вы разбираетесь лучше меня и что-то кажется Вам элементарным. Сколько стоит Ваше полноценное обучение? Готов обсудить этот вопрос. Завозить человека минимум два месяца оформления, подписи бумаг и т.п. Станок стоит. Стоял пять лет и еще столько простоит, если я с ним не разберусь. Кроме меня никому не нужен))) Это хобби. Основная работа другая. ИМХО: любой форум существует для того что бы кто-то задавал вопросы, а более опытные на них отвечали. Я не прав? Зачем тогда форум? Давайте молчать и не спрашивать друг друга ни о чем.))) 

А что плохого в полном разъяснением руководства пользователя? Не мне одному это пригодится и поможет! Вам жалко поделится опытом? Написать пару сообщений в день? Желаю Вам, дальнейшего (самостоятельного) совершенства в вашем деле!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Kriguran1 , практичевски все задаваемые Вами вопросы уже освещались на этом форуме. Давайте так - найдете новый, ранее не разъясненный вопрос по теме топика - я с удовольствием отвечу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часа назад, Kriguran1 сказал:

Ось "X" молчит( Светодиоды на кнопках "+" и "-" не горят совсем

Попробуйте еще ++ и --

И смотрите схему, при нажатие на кнопки, идет ли сигнал SN и SP?

00022.thumb.jpg.37b68ebc61c3b424f40a29dbdb6e12b6.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, vad0000 сказал:

Попробуйте еще ++ и --И смотрите схему, при нажатие на кнопки, идет ли сигнал SN и SP?

++ и -- пробовал. Реакции нет. Двигатель молчит. Сигнал проверю. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Kriguran1 сказал:

Сигнал проверю. 

Сигнал, и еще напряжение на аналоговом выходе.

Меряйте и на выходе ЧПУ, и на входе частотника, сигнал может теряться. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@vad0000 , всё проще. Обратите внимание на последнюю картинку. Показание X в столбце POS как было 0, так и осталось. А это значит, Что Ваша рекомендация не выполнена. А чтобы её выполнить, надо изучить руководство. Там ведь написано про какие-то уровни доступа для этой процедуры и для работы, описана сама процедура. Возможно, не в явном виде, не помню. Но после анализа руководства вопросов быть не должно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Tad сказал:

Показание X в столбце POS как было 0, так и осталось

Вроде Х=80 :sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Tad сказал:

А что в поле MEM? Тоже 80?

Нет, конечно.

Но он в "ручном режиме" и может двигать задний упор между Хмин и Хмакс без всяких ограничений.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще-то, должно быть тоже 80 при проведении процедуры калибровки оси до конца.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А калибровка там не проводилась, кнопка СТАРТ горит.

А движение осей в ручном режиме все равно должно быть.  По Y только вниз. А по Х в + и в -.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Tad сказал:

@vad0000 , всё проще. Обратите внимание на последнюю картинку. Показание X в столбце POS как было 0, так и осталось. А это значит, Что Ваша рекомендация не выполнена. А чтобы её выполнить, надо изучить руководство. Там ведь написано про какие-то уровни доступа для этой процедуры и для работы, описана сама процедура. Возможно, не в явном виде, не помню. Но после анализа руководства вопросов быть не должно.

В столбце Х стоит 80. Извиняюсь, за качество фото(((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Kriguran1 сказал:

В столбце Х стоит 80. Извиняюсь, за качество фото(((

OK. Попробуйте поставить 80 и в задаваемом значении - столбец MEM, строка Х. Если после этого пуансон начнет двигаться, то проблема с осью Х.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Измерил напряжение на SP и SN.

На SP: 23,6 В. При нажатии "-" или "--" напряжение отсутствует.

На SN: 0 В. При нажатии "-" или "--" 23,6 В.

В 17.03.2018 в 10:02, vad0000 сказал:

Сигнал, и еще напряжение на аналоговом выходе.

Меряйте и на выходе ЧПУ, и на входе частотника, сигнал может теряться. 

Сигнал на входе частотника не измерил(((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, Kriguran1 сказал:

Измерил напряжение на SP и SN.

На SP: 23,6 В. При нажатии "-" или "--" напряжение отсутствует.

На SN: 0 В. При нажатии "-" или "--" 23,6 В.

Вы меряли напряжение между чем?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 17.03.2018 в 09:27, vad0000 сказал:

Попробуйте еще ++ и --

И смотрите схему, при нажатие на кнопки, идет ли сигнал SN и SP?

00022.thumb.jpg.37b68ebc61c3b424f40a29dbdb6e12b6.jpg

 

18 часов назад, vad0000 сказал:

Вы меряли напряжение между чем?

Между контактом 6(SP) и корпусом и между контактом 7(SN) и корпусом.

Изменено пользователем Kriguran1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, vad0000 сказал:

Корпусом или нулевым проводом источника питания 24 В?

С DNC на корпус идет желто-зеленый провод, для измерения использовал его. 

Сложилось впечатление, что реле 15R5 не срабатывает.

Изменено пользователем Kriguran1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Kriguran1 сказал:

Сложилось впечатление, что реле 15R5 не срабатывает.

Это реле не имеет никакого отношения к SN, SP и аналогового выхода.

Оно выполняет 2 функции: референция оси Х и ограничение перемещения в положительном направление.

 

1 час назад, Kriguran1 сказал:

С DNC на корпус идет желто-зеленый провод, для измерения использовал его. 

Смотрите распиновку J17

cyb81.thumb.jpg.4839d167aededa13b7908ecc3eceab55.jpg

Надо мерить SN и SP относительно 0 В (9 или 10 выход J17)

 

Теперь немного теории.

Привода бывают биполярные и униполярные.

Биполярные управляются +/- 0 - 10 В аналогового входа. Направление вращения двигателя определяется полярностью сигнала аналогового входа. Это в основном сервоусилители.

Униполярные управляются 0 - 10 В аналогового входа. Направление вращения двигателя определяется сигналами на дискретном входе. Это большинство частотников.

cyb82.thumb.jpg.aacfc72654c56e30997abbcc28d98d1c.jpg

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
    • Guhl
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.  
    • Bot
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
    • Guhl
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
×
×