Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

@Kriguran1 , складывается впечатление, что участники форума должны изложить Вам здесь полное руководство пользователя с разъяснениями всех его пунктов. Не пора ли уже самому его изучить или заказать полноценное обучение, если самостоятельно не тянете его освоить? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


55 минут назад, Tad сказал:

@Kriguran1 , складывается впечатление, что участники форума должны изложить Вам здесь полное руководство пользователя с разъяснениями всех его пунктов. Не пора ли уже самому его изучить или заказать полноценное обучение, если самостоятельно не тянете его освоить? 

Я, извиняюсь, если кого-то напряг. Задавал не те вопросы))) В этом Вы разбираетесь лучше меня и что-то кажется Вам элементарным. Сколько стоит Ваше полноценное обучение? Готов обсудить этот вопрос. Завозить человека минимум два месяца оформления, подписи бумаг и т.п. Станок стоит. Стоял пять лет и еще столько простоит, если я с ним не разберусь. Кроме меня никому не нужен))) Это хобби. Основная работа другая. ИМХО: любой форум существует для того что бы кто-то задавал вопросы, а более опытные на них отвечали. Я не прав? Зачем тогда форум? Давайте молчать и не спрашивать друг друга ни о чем.))) 

А что плохого в полном разъяснением руководства пользователя? Не мне одному это пригодится и поможет! Вам жалко поделится опытом? Написать пару сообщений в день? Желаю Вам, дальнейшего (самостоятельного) совершенства в вашем деле!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Kriguran1 , практичевски все задаваемые Вами вопросы уже освещались на этом форуме. Давайте так - найдете новый, ранее не разъясненный вопрос по теме топика - я с удовольствием отвечу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часа назад, Kriguran1 сказал:

Ось "X" молчит( Светодиоды на кнопках "+" и "-" не горят совсем

Попробуйте еще ++ и --

И смотрите схему, при нажатие на кнопки, идет ли сигнал SN и SP?

00022.thumb.jpg.37b68ebc61c3b424f40a29dbdb6e12b6.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, vad0000 сказал:

Попробуйте еще ++ и --И смотрите схему, при нажатие на кнопки, идет ли сигнал SN и SP?

++ и -- пробовал. Реакции нет. Двигатель молчит. Сигнал проверю. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Kriguran1 сказал:

Сигнал проверю. 

Сигнал, и еще напряжение на аналоговом выходе.

Меряйте и на выходе ЧПУ, и на входе частотника, сигнал может теряться. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@vad0000 , всё проще. Обратите внимание на последнюю картинку. Показание X в столбце POS как было 0, так и осталось. А это значит, Что Ваша рекомендация не выполнена. А чтобы её выполнить, надо изучить руководство. Там ведь написано про какие-то уровни доступа для этой процедуры и для работы, описана сама процедура. Возможно, не в явном виде, не помню. Но после анализа руководства вопросов быть не должно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Tad сказал:

Показание X в столбце POS как было 0, так и осталось

Вроде Х=80 :sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Tad сказал:

А что в поле MEM? Тоже 80?

Нет, конечно.

Но он в "ручном режиме" и может двигать задний упор между Хмин и Хмакс без всяких ограничений.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще-то, должно быть тоже 80 при проведении процедуры калибровки оси до конца.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А калибровка там не проводилась, кнопка СТАРТ горит.

А движение осей в ручном режиме все равно должно быть.  По Y только вниз. А по Х в + и в -.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Tad сказал:

@vad0000 , всё проще. Обратите внимание на последнюю картинку. Показание X в столбце POS как было 0, так и осталось. А это значит, Что Ваша рекомендация не выполнена. А чтобы её выполнить, надо изучить руководство. Там ведь написано про какие-то уровни доступа для этой процедуры и для работы, описана сама процедура. Возможно, не в явном виде, не помню. Но после анализа руководства вопросов быть не должно.

В столбце Х стоит 80. Извиняюсь, за качество фото(((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Kriguran1 сказал:

В столбце Х стоит 80. Извиняюсь, за качество фото(((

OK. Попробуйте поставить 80 и в задаваемом значении - столбец MEM, строка Х. Если после этого пуансон начнет двигаться, то проблема с осью Х.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Измерил напряжение на SP и SN.

На SP: 23,6 В. При нажатии "-" или "--" напряжение отсутствует.

На SN: 0 В. При нажатии "-" или "--" 23,6 В.

В 17.03.2018 в 10:02, vad0000 сказал:

Сигнал, и еще напряжение на аналоговом выходе.

Меряйте и на выходе ЧПУ, и на входе частотника, сигнал может теряться. 

Сигнал на входе частотника не измерил(((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, Kriguran1 сказал:

Измерил напряжение на SP и SN.

На SP: 23,6 В. При нажатии "-" или "--" напряжение отсутствует.

На SN: 0 В. При нажатии "-" или "--" 23,6 В.

Вы меряли напряжение между чем?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 17.03.2018 в 09:27, vad0000 сказал:

Попробуйте еще ++ и --

И смотрите схему, при нажатие на кнопки, идет ли сигнал SN и SP?

00022.thumb.jpg.37b68ebc61c3b424f40a29dbdb6e12b6.jpg

 

18 часов назад, vad0000 сказал:

Вы меряли напряжение между чем?

Между контактом 6(SP) и корпусом и между контактом 7(SN) и корпусом.

Изменено пользователем Kriguran1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, vad0000 сказал:

Корпусом или нулевым проводом источника питания 24 В?

С DNC на корпус идет желто-зеленый провод, для измерения использовал его. 

Сложилось впечатление, что реле 15R5 не срабатывает.

Изменено пользователем Kriguran1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Kriguran1 сказал:

Сложилось впечатление, что реле 15R5 не срабатывает.

Это реле не имеет никакого отношения к SN, SP и аналогового выхода.

Оно выполняет 2 функции: референция оси Х и ограничение перемещения в положительном направление.

 

1 час назад, Kriguran1 сказал:

С DNC на корпус идет желто-зеленый провод, для измерения использовал его. 

Смотрите распиновку J17

cyb81.thumb.jpg.4839d167aededa13b7908ecc3eceab55.jpg

Надо мерить SN и SP относительно 0 В (9 или 10 выход J17)

 

Теперь немного теории.

Привода бывают биполярные и униполярные.

Биполярные управляются +/- 0 - 10 В аналогового входа. Направление вращения двигателя определяется полярностью сигнала аналогового входа. Это в основном сервоусилители.

Униполярные управляются 0 - 10 В аналогового входа. Направление вращения двигателя определяется сигналами на дискретном входе. Это большинство частотников.

cyb82.thumb.jpg.aacfc72654c56e30997abbcc28d98d1c.jpg

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • mrVladimir
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.  
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе. 
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.     
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.  
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.  
    • gudstartup
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
×
×
  • Создать...