Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

@Kriguran1 , складывается впечатление, что участники форума должны изложить Вам здесь полное руководство пользователя с разъяснениями всех его пунктов. Не пора ли уже самому его изучить или заказать полноценное обучение, если самостоятельно не тянете его освоить? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


55 минут назад, Tad сказал:

@Kriguran1 , складывается впечатление, что участники форума должны изложить Вам здесь полное руководство пользователя с разъяснениями всех его пунктов. Не пора ли уже самому его изучить или заказать полноценное обучение, если самостоятельно не тянете его освоить? 

Я, извиняюсь, если кого-то напряг. Задавал не те вопросы))) В этом Вы разбираетесь лучше меня и что-то кажется Вам элементарным. Сколько стоит Ваше полноценное обучение? Готов обсудить этот вопрос. Завозить человека минимум два месяца оформления, подписи бумаг и т.п. Станок стоит. Стоял пять лет и еще столько простоит, если я с ним не разберусь. Кроме меня никому не нужен))) Это хобби. Основная работа другая. ИМХО: любой форум существует для того что бы кто-то задавал вопросы, а более опытные на них отвечали. Я не прав? Зачем тогда форум? Давайте молчать и не спрашивать друг друга ни о чем.))) 

А что плохого в полном разъяснением руководства пользователя? Не мне одному это пригодится и поможет! Вам жалко поделится опытом? Написать пару сообщений в день? Желаю Вам, дальнейшего (самостоятельного) совершенства в вашем деле!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Kriguran1 , практичевски все задаваемые Вами вопросы уже освещались на этом форуме. Давайте так - найдете новый, ранее не разъясненный вопрос по теме топика - я с удовольствием отвечу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часа назад, Kriguran1 сказал:

Ось "X" молчит( Светодиоды на кнопках "+" и "-" не горят совсем

Попробуйте еще ++ и --

И смотрите схему, при нажатие на кнопки, идет ли сигнал SN и SP?

00022.thumb.jpg.37b68ebc61c3b424f40a29dbdb6e12b6.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, vad0000 сказал:

Попробуйте еще ++ и --И смотрите схему, при нажатие на кнопки, идет ли сигнал SN и SP?

++ и -- пробовал. Реакции нет. Двигатель молчит. Сигнал проверю. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Kriguran1 сказал:

Сигнал проверю. 

Сигнал, и еще напряжение на аналоговом выходе.

Меряйте и на выходе ЧПУ, и на входе частотника, сигнал может теряться. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@vad0000 , всё проще. Обратите внимание на последнюю картинку. Показание X в столбце POS как было 0, так и осталось. А это значит, Что Ваша рекомендация не выполнена. А чтобы её выполнить, надо изучить руководство. Там ведь написано про какие-то уровни доступа для этой процедуры и для работы, описана сама процедура. Возможно, не в явном виде, не помню. Но после анализа руководства вопросов быть не должно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Tad сказал:

Показание X в столбце POS как было 0, так и осталось

Вроде Х=80 :sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Tad сказал:

А что в поле MEM? Тоже 80?

Нет, конечно.

Но он в "ручном режиме" и может двигать задний упор между Хмин и Хмакс без всяких ограничений.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще-то, должно быть тоже 80 при проведении процедуры калибровки оси до конца.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А калибровка там не проводилась, кнопка СТАРТ горит.

А движение осей в ручном режиме все равно должно быть.  По Y только вниз. А по Х в + и в -.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Tad сказал:

@vad0000 , всё проще. Обратите внимание на последнюю картинку. Показание X в столбце POS как было 0, так и осталось. А это значит, Что Ваша рекомендация не выполнена. А чтобы её выполнить, надо изучить руководство. Там ведь написано про какие-то уровни доступа для этой процедуры и для работы, описана сама процедура. Возможно, не в явном виде, не помню. Но после анализа руководства вопросов быть не должно.

В столбце Х стоит 80. Извиняюсь, за качество фото(((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Kriguran1 сказал:

В столбце Х стоит 80. Извиняюсь, за качество фото(((

OK. Попробуйте поставить 80 и в задаваемом значении - столбец MEM, строка Х. Если после этого пуансон начнет двигаться, то проблема с осью Х.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Измерил напряжение на SP и SN.

На SP: 23,6 В. При нажатии "-" или "--" напряжение отсутствует.

На SN: 0 В. При нажатии "-" или "--" 23,6 В.

В 17.03.2018 в 10:02, vad0000 сказал:

Сигнал, и еще напряжение на аналоговом выходе.

Меряйте и на выходе ЧПУ, и на входе частотника, сигнал может теряться. 

Сигнал на входе частотника не измерил(((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, Kriguran1 сказал:

Измерил напряжение на SP и SN.

На SP: 23,6 В. При нажатии "-" или "--" напряжение отсутствует.

На SN: 0 В. При нажатии "-" или "--" 23,6 В.

Вы меряли напряжение между чем?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 17.03.2018 в 09:27, vad0000 сказал:

Попробуйте еще ++ и --

И смотрите схему, при нажатие на кнопки, идет ли сигнал SN и SP?

00022.thumb.jpg.37b68ebc61c3b424f40a29dbdb6e12b6.jpg

 

18 часов назад, vad0000 сказал:

Вы меряли напряжение между чем?

Между контактом 6(SP) и корпусом и между контактом 7(SN) и корпусом.

Изменено пользователем Kriguran1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, vad0000 сказал:

Корпусом или нулевым проводом источника питания 24 В?

С DNC на корпус идет желто-зеленый провод, для измерения использовал его. 

Сложилось впечатление, что реле 15R5 не срабатывает.

Изменено пользователем Kriguran1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Kriguran1 сказал:

Сложилось впечатление, что реле 15R5 не срабатывает.

Это реле не имеет никакого отношения к SN, SP и аналогового выхода.

Оно выполняет 2 функции: референция оси Х и ограничение перемещения в положительном направление.

 

1 час назад, Kriguran1 сказал:

С DNC на корпус идет желто-зеленый провод, для измерения использовал его. 

Смотрите распиновку J17

cyb81.thumb.jpg.4839d167aededa13b7908ecc3eceab55.jpg

Надо мерить SN и SP относительно 0 В (9 или 10 выход J17)

 

Теперь немного теории.

Привода бывают биполярные и униполярные.

Биполярные управляются +/- 0 - 10 В аналогового входа. Направление вращения двигателя определяется полярностью сигнала аналогового входа. Это в основном сервоусилители.

Униполярные управляются 0 - 10 В аналогового входа. Направление вращения двигателя определяется сигналами на дискретном входе. Это большинство частотников.

cyb82.thumb.jpg.aacfc72654c56e30997abbcc28d98d1c.jpg

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...