Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Всем доброго здравия!

Подскажите, с чем может быть связана неисправность: 

Блок ЧПУ  не сохраняет программы в памяти.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Какой блок? Как пытаетесь сохранить? Какова реакция контроллера на ваши действия?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извините, исправляюсь...

(молодой, зелёный, не опытный на форуме ещё, да и с телефона не стал разбираться, трафик тратить, почему фото не грузится)

Контроллер 60 DNC. При присвоении пустого номера из листинга сохранённых программ и последующей попытке сохранить сообщает "Не писа"

В листинг программа не добавляется.

Листинг программ

 

Попытка записи

 

Извините за качество.(

Другого нет((((

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, K.A.A. сказал:

сообщает "Не писа"

ага, а Вы, соответственно, руководство пользователя "не чита"), а там сказано, что для манипуляций с программой

 

32 минуты назад, vad0000 сказал:

должны перейти на 1.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, K.A.A. сказал:

Попробую в понедельник, ибо план не даёт временного окна для экспериментов

Это не эксперименты, это - жизнь. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Добрый день. проблема с листогибом yawei pba-50-2050.

Обнулили машинные параметры не имея заводских, переписали параметры с такого же станка немного постарше нашего.

Ошибок нет, станок калибруется, а после просит нажать педаль, при нажатии педали:  Y1 - немного дергается и останавливается, а Y2 - движется вниз перекашивая балку.

Подскажите, на что обратить внимание?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, gennsk сказал:

Y1 - немного дергается и останавливается, а Y2 - движется вниз перекашивая балку.

Подскажите, на что обратить внимание?

Линейные энкодеры (оптические или магнитные линейки) бывают левые и правые, а бывают универсальные.

Если энкодер универсальный, то с одной стороны станка, с левой или с правой, необходимо прописать реверсивный отчет.

Например:

cyb17.jpg.78166581363c6251a2386bfd8128578b.jpg

 

Здесь стоит универсальная линейка, и реверсивный отчет установлен на Y2.

Скорее всего Вам нужно поменять для Y1 0 на 1, или 1 на 0, в зависимости от того, что стоит.

Лучше предварительно установить медленную скорость.

А еще лучше, скиньте фотку этой страницы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, Вы были правы, поменял Y2  но 0 и все задвигалось как надо. Фото страницы во вложении.

Подскажите, пожалуйста,  а как регулируется время выдержки (выстоя) в нижнем положении?

Сейчас когда пуансон  доходит до нижней точки то стоит в ней около 4 секунд ...

 

20170711.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теперь смотрите, у Вас программная позиция - 289.29.

Делайте гиб, и когда балка остановится в НМТ, посмотрите на реальную позицию обеих осей. Возможно, позиция одной из осей не 289.29, поэтому 4 секунды уходит на достижения программной координаты.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Реальные позиции совпадают с программными

Еще в одном месте в параметрах нашли speed FA, ее тоже увеличили, настроили синхронную работу Y1 и Y2.

сейчас операторы говорят что ранее столько времени и находился в нижней точке - около 1 секунды

vad, спасибо Вам

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

 Доброго времени суток. что-то я так и не нашел ссылки на инструкцию (( не могли бы Вы скинуть на почту ? Заранее благодарен!  Листогиб CYBELEC DNC 60 почта mixal21@list.ru

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Всем доброго времени суток!

к нам был куплен гидравлический листогиб ермаксан повер-бенд фалкон 4100х135 (программное делем ер70) к нему есть руководство по эксплуатации но оно полность несоответствует купленой модели хотя тоже для листогиба ермаксан (только надпись модели на заглавном листе правильная). если есть у кого нибудь на эту модель (ермаксан повер-бенд фалкон 4100х135) руководство по эксплуатации прошу скиньте на почту mmaxx@hotmail.ru. Заранее благодарен. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...
  • 2 недели спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта? 
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
    • Snake 60
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
    • Snake 60
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
    • Kelny
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
    • malvi.dp
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
    • Kelny
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835  
    • Авенир
      Добрый день!   Имеются несложные чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе?
    • Anat2015
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
×
×
  • Создать...