Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

У нас на станке есть упор для листа !

Для упора параметры есть - параметры оси Х. Поддержка листа - снизу.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Мужики доброго дня ! Получилось восстановить систему всё работает ! Но есть одно но !!! Упор который должен упираться в лист работает не корректно - подъезжает к заданному параметру и начинает колебаться вперёд назад и не останавливается ! Думаю куда годать ? Упор управляется мотором от преобразователя Sinamics G110

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

начинает колебаться вперёд назад и не останавливается !

Попробуйте в параметре 06 поставить 10. Если не поможет, а это зависит от настроек Синамика, то тогда немного увеличьте значение параметра 04, а в параметре 03 поставьте 0,14.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Здравствуйте!Был бы вам очень благодарен если вышлите руководство пользователя для листогиба на cybelec dnc60. :smile:

Адрес : sliky32 (собака) ya.ru

Заранее благодарен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Буду очень благодарен если вышлите руководство пользователя для листогиба на cybelec dnc60 на русском или английском языке.

адрес : krom@nostra.by

буду очень благодарен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kromby, всю документацию по CYBELEC, можете скачать здесь: <noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Divers/Documentation/</noindex>
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

руководство пользователя CEBELEC DNC60 на листогиб HAP На русском вышлите сюда пожалуйста- grec-roma@mail.ru .

Заранее спосибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kromby, всю документацию по CYBELEC, можете скачать здесь: <noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Divers/Documentation/</noindex>

огромное спасибо за ссылочку!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Листогиб HAP стойка CEBELEC DNC60 . Пресс прибыл с опущенной до низа плитой . Управление от педали (управления руками нет) . Не получается поднять плиту вверх (гидравлика включается все барьеры в норме).Руководства пользователя по прессу нет . Как произвести подъем плиты вверх ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kromby, к сожалению я в дороге, поэтому пока могу ответить только в двух словах. Ключевой переключатель установите в режим АВТО, на ЧПУ также выберете режим АВТО, и нажмите на СТАРТ на ЧПУ (зеленая квадратная кнопка). После этого балка автоматически поднимется вверх.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо что помогаете! Нашел руководство на похожий станок и делал практически то что вы сказали :

Инициализация станка

Главный выключатель в положении 1, нажмите кнопку “reset”, нажмите кнопку общий «Старт» (индикатор должен загореть зеленым) и двигатель начнет работать, панель управления начнет функционировать. Выбрать ручной режим (на устройстве CNC), опустить балку на 3-5 см если находилась в верхней мертвой точке. На CNC автомат или полуавтомат «Старт», т.о. будет выполнена инициализация станка. CNC распознает положение балки и упоров.

Однако станок никак не риагирует (перемещения по Y нет ) . а вот ось X (задний упор ) могу перемещать в ручном режиме с ЧПУ.

Есть подозрение неисправности блока А1 (входные сигналы приходят(от педали и ЧПУ) а выходных на управление клапанами нет). Фотку модуля загружаю ниже post-37149-1351156666_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас на стойке должен быть четырех позиционный переключатель.

- нет движения

- балка идет сначала с быстрой скоростью вниз, потом с медленной скоростью вниз и останавливается в нижней мертвой точке

- балка идет сначала с быстрой скоростью вниз, потом с медленной скоростью вниз и автоматически поднимается вверх (автоматический)

- балка медленно опускается вниз (ручной)

Вам необходимо установить ключ в режим - автоматический.

У меня нет мануала на HAP, только на AP, в AP - автоматический режим - "2".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть подозрение неисправности блока А1 (входные сигналы приходят

если на фото дано состояние блока перед инициализацией машины, то не все - у вас не запущен двигатель насоса: вход I15, не выбран ключом режим авто - вход I7.

Обратите внимание на блок А2. На нем активны все входы и светится индикатор неисправности (fault). В такой ситуации никакого движения траверсы не будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все верно фотка сделана когда насос отключен и ключ в положении 0 (у ключа четыре положения 0/1/2/3).

При измерении питания на модуле А1 мы имеем 24в но индикации на блоке нет (светодиод не горит) теперь вопрос а должен гореть светодиод (как у вас) ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При измерении питания на модуле А1 мы имеем 24в но индикации на блоке нет (светодиод не горит) теперь вопрос а должен гореть светодиод (как у вас) ?

Какой именно светодиод не светится? Индикация наличия питания у вас присутствует - третий слева снизу LED Power.

У вас проблема с блоком А2 - разобрались с ним?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос был про светодиод над надписью 24v на блоке А1

С блоком А2 буду разбираться в понедельник.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kromby, реле А2-это шина ввода/вывода, сможете выслать электросхемы, чтобы проще было разобраться?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос был про светодиод над надписью 24v на блоке А1

То, чего нет, светиться не обязано)

post-14479-1351276747_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выкладываю снемы hap 3120

Схема_HAP_3120.rar

При включении станка сразу горит зеленая кнопка start на стойке так должно быть?

post-37149-1351615671_thumb.jpg

Изменено пользователем kromby
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf  
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.  
    • Viktor2004
      Импортозамещение  
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • maxx2000
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.  
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
×
×
  • Создать...