Перейти к публикации

Подключение дополнительных осей Fanuc 21i-MB


Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток.

На станке DAHLIH MCV-720BA установлена дополнительная поворотная ось "А". Подскажите, как ее отключить или подключить при необходимости (снятие оси необходимо для увеличения рабочей зоны). Система ЧПУ Fanuc 21i-MB. При отсоединении кабелей система выдает ошибку о нарушении обратной связи.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Доброго времени суток.

На станке DAHLIH MCV-720BA установлена дополнительная поворотная ось "А". Подскажите, как ее отключить или подключить при необходимости (снятие оси необходимо для увеличения рабочей зоны). Система ЧПУ Fanuc 21i-MB. При отсоединении кабелей система выдает ошибку о нарушении обратной связи.

Отключать сам сервопривод совсем не обязательно. Достаточно просто отключить ось (отсоединить от самой оси кабеля питания, управления, а также гидравлику/пневматику - смотря что у вас там) и установить в параметре #8130 значение 3 (кол-во управляемых осей).
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отключать сам сервопривод совсем не обязательно. Достаточно просто отключить ось (отсоединить от самой оси кабеля питания, управления, а также гидравлику/пневматику - смотря что у вас там) и установить в параметре #8130 значение 3 (кол-во управляемых осей).

При попытке исправить "0" на "3" в параметре #8130 станок выдает сообщение о защите записи ("WRITE PROTECT").

Как можно изменить этот параметр, или отключить защиту (ключ работы с памятью на панели оператора - открыт)?

Изменено пользователем Nikita2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

MDI-OFFS/SETTINGS-"write protect"-1-Input

после изменения #8130 желательно "write protect" вернуть на "0", а то на некоторых станках, если до отключения не вернуть ноль, то изменения не вступают в силу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

MDI-OFFS/SETTINGS-"write protect"-1-Input

после изменения #8130 желательно "write protect" вернуть на "0", а то на некоторых станках, если до отключения не вернуть ноль, то изменения не вступают в силу

У меня 4 ось golden sun и стойка fanuc 0, для её отключения:

1. mdi - offset - setting - parametr write - меняем 0 на 1

2.system - pmc -pmcprm- keeprl - в строке - ko4 - 10000000 ставим заместо 1 ставим 0 или 1 в зависимости отключаем или подключаем.

3.system ищем строку 8130 -cnccontrol axis и ставим там 3 или 4 в зависимости сколько осей хотим мы видеть

4.Перезагружаем станок.

5.mdi - offset - setting - parametr write ставим 0

6.Reset

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня 4 ось golden sun и стойка fanuc 0, для её отключения:

1. mdi - offset - setting - parametr write - меняем 0 на 1

2.system - pmc -pmcprm- keeprl - в строке - ko4 - 10000000 ставим заместо 1 ставим 0 или 1 в зависимости отключаем или подключаем.

3.system ищем строку 8130 -cnccontrol axis и ставим там 3 или 4 в зависимости сколько осей хотим мы видеть

4.Перезагружаем станок.

5.mdi - offset - setting - parametr write ставим 0

6.Reset

С пунктом №2 - актуально только для Вашего станка. Топикстартер изменением данного keeprl станок может запросто убить. По остальным пунктам - вроде как уже отписывали....
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

думаю подключение К релюшки важно только если станок контролирует вывод каждой оси в ноль перед началом работы...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При попытке изменить параметр #8130 c 0 на 3 станок выдает 368 ошибку, и блокирует движение всех осей. Подскажите, где можно еще полазить?

Изменено пользователем Nikita2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделюсь своим опытом. Например в станках Spinner для этой процедуры есть специальный какбы цикл. Проделав определенные действия описанные в инструкции ось отключается. И все необходимые параметры принимают нужные значения. Покурите мануал!! И дальше попробуем параметрами. Удачи!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу параметра 8130 - это работает только на 0i,

на 21i ось можно отключить если оплачена опция 'Control axis detach', A02B-0286-J807. Проверьте есть ли такой номер в экране M-INFO. Если да, то параметр 1005 бит 7 разрешает отключение оси, а параметр 12 бит 7 выключает ось, если установлен в 1. Таким образом можно отключать только такую ось, которая управляется одноосным приводом! Если у Вас два двухосных привода, скажем на XY и ZA, то тогда неясно будет или не будет - зависит от серии/версии софта ЧПУ и привода, еще параметры как 1005.6 напр. и еще и заглушку надо вставить на обратную связь JF1 отключаемой оси.

Проще:

1. Проверьте 1005.7 - если 0, ставьте 1.

2. Установите в 1 12.7 (можно и через сетинг)

3. Если 1815.5 на ось А =1, выключите его (абсолютный пульскодер будет выключен)

3. Выключите станок

4. Выключите стол.

5. Включите станок.

Если нет сбоев типа 401, 368, значит работает. Может надо будет выключать и KEEP RELAY, в зависимости что делали DAH LIH - этого надо искать в документации на станок (или закачать сюда ладдер)

Если очень нужно, опцию можно заказать и позже у Фанука. Не дешево, но и не дорого, сравнивая с другими опциями, порядка 200-300 закордонных. Посещение сервисного инженера выйдет дороже.

Изменено пользователем bfi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С огромной радостью сообщаю, что у меня получилось отключить ось, путем изменения параметров:

#12 бит 1 значение "0" заменил на "1"

#1005 бит 1 значение "0" заменил на "1"

И все заработало!!! :smile:

Другие параметры не изменял. Подключение оси осуществляется в обратном порядке.

Всем огромное спасибо за принятие участия в отключении оси.

Изменено пользователем Nikita2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
    • maxx2000
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
    • Александр1979
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
×
×