Перейти к публикации

Расчет обтекания ребер с теплообменом


Рекомендованные сообщения

Дано основание с ребрами, на дне его задана температура. Ребра омываются водой (задан расход на входе). Делаю два тела основание с ребрами и область воды с вырезанными ребрами, совмещаю это в сборке, делаю name selection на основании и на ребрах со стороны воды и металла (площади равны). Строю сетку, в местах конакта двух тел задаю совпадение узлов. Вставляю в CFX, там создаю два домена и 3 ГУ. Добавляю интерфейс fluid-solid и задаю intersection control 1:1 (пробовал разные). Выдает ошибку при запуске. Если делаю два тела из металла, то автоматически создается интерфейс солид-солид и теплопередача работает. Вода омывает кроме ребер еще и часть основания, но я это пока не учитываю, потому как надо для каждого ребра выделять промежуток между ребрами и часть области вокруг и также со стороны воды.

post-26967-1269576588_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Делаю два тела основание с ребрами и область воды с вырезанными ребрами, совмещаю это в сборке

не знаю, как в CFX, но в FlowSimulation это бы наверно тоже привело к ошибке... в FS надо создать объем с полостью ( например, труба ) и внутрь полости поместить модель в подобной ситуации. т.е. вычитание объемов программа делает сама. м.б. и тут так?

на дне его задана температура

тоже кста странное условие... мне всегда казалось, что в такой ситуации ставят некое тело под радиатор, задают на этом теле выделяемую мощность,

и смотрят температуру этого тела.

Изменено пользователем Bonusfrag
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не знаю, как в CFX, но в FlowSimulation это бы наверно тоже привело к ошибке... в FS надо создать объем с полостью ( например, труба ) и внутрь полости поместить модель в подобной ситуации. т.е. вычитание объемов программа делает сама. м.б. и тут так?

тоже кста странное условие... мне всегда казалось, что в такой ситуации ставят некое тело под радиатор, задают на этом теле выделяемую мощность,

и смотрят температуру этого тела.

Надо делать две области. Изначально было 3 тела: 1 вода и 2 металла. Так вот при задании условий теплопроводность между металлами расчитывалась, а с водой нет. Я также делал для простой задачи, соприкосновение тел происходило на 15 квадратных гранях, но при этом приходилось задавать на каждой интерфейс, автоматически по сетке не понимал, хотя было совпадение узел в узел. Здесь же где количество плоскостей 200+, так что нереально задать на каждой грани всех ребер свой интерфейс.

Насчет ГУ. Я пробую и с потоком и с известной температурой на стенке.

Изменено пользователем Andreii
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

два металла всё же другая задача, нежели вода и металл...

попробуйте ради проверки гипотезы (если никто точнее не подскажет) взять объем, сказать, что это жидкость, задать входное/выходное условие, и внутрь объема поставить другой объем, сказать что это металл ну и посмотреть - что будет... по идее, это не долго делать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Bonusfrag

Посчитал. Вода 20 С со скоростью 0.5 м/с обтекает два стержня диаметром 50 мм и высотой 100 мм. Размер расчетной области 150x300x400 мм. Алюминивый слева и медный справа, на нижнем торце обоих задана температура 90 С. Два интерфейса: омываемая поверхность каждого стержня совмещена с соответствующей омывающей поверхностью области воды.

Приходится правда подбирать шаги иначе вываливается:

Slave: 2

Slave: 2 Details of error:-

Slave: 2 ----------------

Slave: 2 Error detected by routine LOCDAT

Slave: 2 CDANAM = SOLUTION/\(

или

Parallel run: Received message from slave

-----------------------------------------

Slave partition : 2

Slave routine : ErrAction

Master location : RCVBUF,MSGTAG=1032

Message label : 001100279

Message follows below - :

+--------------------------------------------------------------------+

| ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction. |

| Message: |

| Signal caught: Segmentation violation |

| |

| |

| |

| |

| |

+--------------------------------------------------------------------+

Parallel run: Received message from slave

-----------------------------------------

Slave partition : 2

Slave routine : ErrAction

Master location : RCVBUF,MSGTAG=1032

Message label : 001100279

Message follows below - :

+--------------------------------------------------------------------+

| ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction. |

| Message: |

| Stopped in routine SIG_HANDLER: |

|

Попробовал без распараллеливания, нормально считает при любых шагах.

post-26967-1269625126_thumb.jpg

Изменено пользователем Andreii
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
    • Killerchik
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
    • gudstartup
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
    • Viktor2004
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
    • gudstartup
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
    • gudstartup
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
×
×