Перейти к публикации

Станок МС 032


johnil

Рекомендованные сообщения

Добрый день, уважаемые участники!

У нас на производстве реанимируют сверлильно-фрезерный станок МС 032. Производства Болгария.

К нам он попал в бог знает каком мохнатом году во время очередной из бесчисленных реорганизаций производства.

Система ЧПУ написано на стойке "Техтроника" (русскими буквами). А гораздо ниже "... произведено по лицензии Fanuc..." и т.д.

Кто, что слышал про такого зверя и по возможности любые доки, потому как нет абсолютно ничего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


если кроме ТЕХНОТРОНИКА еще написано ТСУ 600, то выграли, это Фанук 6МБ с болгарскими табличками. Открыв шкаф ЧПУ, увидите фануковские платы, с фануковскими номерами. Софт обычно M5F- vers. 02 (пишет на экране пока не отжали "гриб")

А вот если ТСУ900, то попали на дальнейшее развитие лицензии, это "в принципе" Фанук 6, но элементная база русско-румыно-польско-... короче СЭВ. Платы на евро-кассете, с черными крышками. Если так, то лучше думайте о 5-осьной 0i-MD или МС.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день,

Сообщите пожалуйста, по типам все платы, которые в стойке и мы перестанем гадать, что это за зверь и как его обозвать. Но скорее всего, это Fs6MB или Fs6ME...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Написано ТСУ 600, на экране M5F- vers. 02

Номера плат:

A16B-1000-0220/04 A

BMU IM-1 A87L-001-0084 07C

ADD AXIS(P/C) A20B-007-0090 F

CRTC/PUNCYER A20B-0008-0430 A

ROM A16B-1200-0630 A

PC MODEL-B A20B-0008-0440 A

Везде написано MADE IN FANUC

Изменено пользователем johnil
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Написано ТСУ 600, на экране M5F- vers. 02

Номера плат:

A16B-1000-0220/04 A

BMU IM-1 A87L-001-0084 07C

ADD AXIS(P/C) A20B-007-0090 F

CRTC/PUNCYER A20B-0008-0430 A

ROM A16B-1200-0630 A

PC MODEL-B A20B-0008-0440 A

Везде написано MADE IN FANUC

Да, это лицензионный FANUC 6M-B. Отличается от оригинальной (нелицензионной) только типом платы A16B-1000-0220/04 A (Main Board).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...

Уважаемые участник форума! Та же проблема и у меня. Пытаемся запустить станок МС 032 со стойкой ТСУ 600. Последний раз его включали лет 11 назад. В памяти машины остались (уж и не знаю как) программы, вот только ни одну запустить не можем, как ни пытаемся. Всё что достигли, работа в преднаборе. Документации толком нет. Может кто поможет советом или документацией поделится. Пожалуйста... :helpsmilie:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 кипиш

Если станок включался 11 лет назад, то, с вероятностью 99,9, нужно менять батарейки на приводах.

Какие ошибки даёт станок при включении?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самое интересное, что он включается, зануляется и ездит по осям без ошибок. Менял инструмент в преднаборе, всё ОК. Не могу запустить программу, находящуюся в памяти. Так же не получается отредактировать программу или написать новую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

очень похоже на запретъ от дверей. Все двери, впереди и сзади, у Вас закрыты? т.е. диагностика 44 бит 1 в 1-ке?

DGNOS 0044 хххх хх1х ?????

А батареек по приводам нет, замляк, технология конца 70-х.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю машинка просигнализировала бы, если не закрыта дверь. Двери все открыты а он идёт на обнуление.

Кто может поделиться документацией? пожалуйста..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю машинка просигнализировала бы, если не закрыта дверь. Двери все открыты а он идёт на обнуление.

Кто может поделиться документацией? пожалуйста..

Вам выше правильно люди ответили про "золотой" ключик...

Ключ, расположенный на станочном пульте, служит для блокировки нескольких клавиш:

- рестарт программы;

- пропуск кадра по выбору с 1 по 4;

- разблокировка памяти.

Так же сброс текущего положения, доступ к SET-параметрам, редактирование переменных и чего-то еще.

Следовательно, что бы иметь возможность вода/вывода УП и ее редактирования должна быть включена комбинация:

- главная крутилка в положении "Редактирование" (вторая позиция по часовой стрелке);

- повернут "золотой" ключик;

- нажата кнопка доступа к памяти.

Посмотреть список всех зарегистрированных в памяти программ и свободный объем в байтах можно последовательным нажатием клавиш CAN и ORIGIN.

Теперь, что касается НЕ работы в автоматическом режиме.

Открываем мануал на FANUC 6m и читаем:

"Если устройство перестает работать во время автоматической работы без выявления состояния сбоя, то путем считывания номеров диагностики 700 и 701 можно узнать состояние устройства ЧПУ. Если разряды данных установлены в "1", то это означает следующее:

N700

0 - в данный момент времени выполняется функция M, S или Т.

1 - происходит пауза.

2 - проверяется проверка точного останова.

3 - коррекция подачи на 0%.

4 - включен сигнал блокировки.

5 - ожидание достижения скорости шпинделя.

N701

1 - происходит считывание с ФСУ.

5 - станок находится в состоянии экстренного останова, внешнего сброса, сброса и перемотки или нажата кнопка сброса на панели РВИ."

Если у вас в четвертом разряде DGN700 висит единица, то это может быть все, что угодно, в том числе и двери. Проверяйте все условия снятия данного сигнала.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как можно обойти "золотой " ключик. Можно "закоротить"? При нажатии клавиш CAN и ORIGIN, реакции ноль. Последовательно программы можно посмотреть путём нажатия CAN и CURSOR.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно "закоротить"?

Можно, у меня, например, закорочен напрочь ибо я сам себе хозяин и в свою компанию неадекватных чипураторов с улицы не беру.

На фото, если присмотреться, вообще заглушка стоит и жить не мешает.

post-15170-1279906501_thumb.jpg

При нажатии клавиш CAN и ORIGIN, реакции ноль.

Правильно. У вас запрет на доступ к памяти, т.к данная комбинация не только выводит содержимое области программ, но и перераспределяет (дефрагментация) свободное пространство. Изменено пользователем EVV
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно, у меня, например, закорочен напрочь ибо я сам себе хозяин и в свою компанию неадекватных чипураторов с улицы не беру.

Я почему спросил. Электромеханик закоротил его, сказал, что всё ок. Однако ничего поделать не могу. Скачал руководство оператора, всё делаю как написано, однако ничего не получается. Думаю что он что-то не то сделал.

В режиме редактирования всё что получается, перемещать курсор. Кнопки INSERT и ALTER не работают.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Электромеханик закоротил его, сказал, что всё ок.

Закоротить нужно с умом: этот ключ стойка внутренней диагностикой не "пасет", он стоит тупо в разрыве цепи +24В на группу клавиш.

Если при нажатии кнопки "Редактирование" (SB32) не загорается ее лампочка (HL32), значит ключ не повернут.

Только при такой комбинации у вас появится доступ к памяти:

MT>PC

DGN0036#3 (C02/27, KEY M) = 1

0036 XXXX1XXX - кнопка "Редактирование"

DGN0041#6 (C02/40, EDIT) = 1

0041 X1XXXXXX - режим "Редактирование"

PC>NC

DGN105#6 (EDT) = 1

DGN105#7 (KEY) = 1

0105 11XXXXXX

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Спасибо всем отозвавшимся! Вчера электронщик приехал из Египта, сегодня "закоротил с умом". Теперь ещё одна неприятность: выскакивают ошибки, описания которых нет в альбомах которые мне дали. Других не дают. Может у кого есть описание кода ошибок в электронном виде? Можете поделиться?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Gorich
    • Viktor2004
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
    • gudstartup
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • gudstartup
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь. 
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.  
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
×
×
  • Создать...