Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями.
Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка).
Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс.
Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности.
Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости?
Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось.
Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?
PMC-SB.001
Всем добрый день. Столкнулись с проблемой нарезания трапецеидальной 36х6 резьбы на чугуне марка АЧС-1, поверхность вся в задирах. Буду благодарен если кто-то подскажет оптимальные режимы точения и глубину съема материала. Заранее благодарю.
Используем данную пластину https://cncmagazine.ru/plastiny-tverdosplavnye/plastiny-smennye-tokarnye/plastiny-rezbovye/trapeceidalnaya-rezba-30/22el6.0tr-dm215-plastina-rezbovaya/