UN24

TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы

123 сообщения в этой теме
evlahov_dmitriy@mail.ru
 

На 155 могу завтра или послезавтра скинуть.Это подходит :clap_1:evlahov_dmitriy@mail.ru


спасибо,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


svp2055 спасибо огромное нашел у себя ошибки.У вас тоже есть опечатки ,или у нас разные алгоритмы . если есть возможность пришлите пожалуйста свой .проверю пришлю отчет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не совпадают:59,229,230,234,235,239,240,422,438,439,440,600,1378,видимо опечатка в 1377=М2977(2956)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Руководством поставлена такая задача: выполненная станком работа должна как-то "бэкапится" в отдельную папку на сервере, где было бы прописано время начала работы станка и время окончания, с отображением длинны пути фрезеровки. Причем это должно быть в общедоступном формате. Осуществимо ли такое вообще? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Включил с утра 151 стойку и вот что показало..... кто подскажет как исправить 


Для получения 3D нужно будет заменить только прошивки ПЗУ (это 27512), PLC программу менять не надо.
Будут вопросы по PLC обращайтесь.
Ребята прошу выслать прошивки для TNC-155 чтобы сдеать 3D мне на: RSN24@rambler.ru
Есть руководство программиста на TNC-155(355) в электронном виде на русском, кому надо пишите.

привет. скинь руководство программиста на TNC-155 на мыло      and.71-71@yandex.ru

post-38382-0-99516700-1463205398_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, нужен бэкап 24К40 СФ4 01 на TNC151, посодействуйте, пожалуйста

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Возникла проблема с TNC355. Пропала передача данных с компьютера. Какая может быть причина?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Возникла проблема с TNC355. Пропала передача данных с компьютера. Какая может быть причина?

Вероятнее всего, спалили приемо-передатчики на ЧПУ, или в компе...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вероятнее всего, спалили приемо-передатчики на ЧПУ, или в компе...

как можно исправить???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как можно исправить???

Заменить. Но, это возможно, будет не на долго. Если при включенном компе, или ЧПУ с одной из сторон разомкнуть кабель, то рискуете опять их спалить. Это связано с отсутствием гальванической развязки и особенностью емкостных фильтров помех. Лучше всего применить какой либо BTR-модуль, или плату с оптронной развязкой. Я применяю у себя сетевой комплекс IIN-DNC:  http://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всех приветствую !!!   как найти прошивки для 3D и подкачки для TNC-155 ?   kag219@gmail.com

Изменено пользователем kag2015

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую ,коллеги! Если кто в курсе,подскажите причину проблемы.У меня TNC355.При включении ЧПУ Появляется сообщение"user par 13" ,которое при сбросе (тремя кнопками),через 2-3 секунды появляется вновь. Если после сброса этого  сообщения быстро подать силовое напряжение на привода ,то без каких либо действий со стороны оператора принимается референтная точка оси "Z"(она первая при обнулении) и к тому же, она самопроизвольно медленно  движется в одну или другую сторону, не подчиняясь регулятору подачи или другим органам управления.Сбой произошел (ошибкой позиционирования) после двух-трех часов нормальной работы координатно-расточного станка.Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если кому будет интересно,изложу ответ на свой же вопрос. Самопроизвольное перемещение  оси Z координаты было связано с пропаданием контакта в разьеме Х8 TNC (напряжение задания),а ошибка позиционирования была вызвана непропаем реле (в релейном блоке контроллера) ,отвечающем за включение привода Z.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Может сможете подсказать решение по тнс151:

при выходе в ноль по оси зет встает в ноль метку и надпись сбрасывается, переходит к оси игрек - встает в ноль но надпись остается, дальше движения идут только через кнопку Стоп программы. Выходит на «рабочий стол» , но работает лишь маховик, ускоренные перемещения только в одну сторону по оси Х и У, зет работает.  Если нажать кнопку отключения приводов, то оси Х и У снова могут перемещаться, но только в одну сторону - нажатие в другую и оси блокируются. Вот как то так. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день! Кнопка отключения приводов должна обесточивать привода и другого варианта быть не должно.Если это происходит ,а раньше все работало ,то думаю,нужно проверить правильность программы алгоритма контроллера TNC151,т.к. она определяет правильность работы всего "железа".По Вашему сообщению видно ,что это не так.Если возможно,какая предистория всего этого?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, svp2055 сказал:

Добрый день! Кнопка отключения приводов должна обесточивать привода и другого варианта быть не должно.Если это происходит ,а раньше все работало ,то думаю,нужно проверить правильность программы алгоритма контроллера TNC151,т.к. она определяет правильность работы всего "железа".По Вашему сообщению видно ,что это не так.Если возможно,какая предистория всего этого?

Изначально ось У прокатывалась мимо ноль метки (что бывает раз в три-четыре года на У и Z, ось Икс менее подвержена этому) сняли линейку, почистили. Начали выставлять, добились положения где нет сообщения о дефекте У, однако надпись "референтной позиции" не сбрасывается, хотя ось встает в нулевую точку. Попытки выставить линейку оказались бесплодны. Сняли головку датчика оси У, почистили, установили - изменений нет.

 

Затем, когда ось останавливается в нулевой точке нажимаю кнопку "останов программы", надпись сбрасывается, переходим к оси Х, выходит в нулевую точку, но надпись референтного положения так же не сбрасывается. Нажимаю кнопку "останов программы", выходит так сказать на "рабочий стол".

 

Перемещение по осям: Зет работает нормально. Однако, если на ускоренной перемещаемся в плюс по оси Х стол двигается, нажимаем движение в минус, стол перемещается, но после этого более не двигается в плюс. Ось У - точно такое же поведение. В тоже время, нажимаем кнопку общего останова (аварийная) и вновь нажимая кнопку включения приводов оси работают до момента нажатия перемещения в плюс - снова блокировка. Но, если ускоренные перемещения не трогать, то с маховика все оси работают.

 

При заблокированных осях: есть доступ только ручных режимов, нельзя войти в том числе и в режим набора программы. Ни каких сообщений об ошибках система не выводит. Машинные параметры проверялись и вчера и сегодня - на первый взгляд соответствуют документации.

 

Что делали: погрешили на неисправность датчика оси Х, в машинных параметрах изменили выход У на Х, все так же не сбрасывается надпись референтных точек (вернул как было).

Все дело в том, человек умевший "лечить" любые поломки электроники умер на минувшей неделе. Штатные специалисты решения не ведают. 

 

Есть вариант заменить саму ЧПУ, но она лежала без питания года 4-5 -  и если машинные параметры можно завести, то все остальное .... это если память без питания полностью обнулилась. Вот такие вот пирожки :)

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я Вас понял.Как всегда....когда есть специалист , руководство не не думает о приемсвенности поколений(техника работает-ну и хорошо!.. до тех пор, пока не сломается).Выложите снимок экрана после выхода станка в реф.точки.Буду думать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, svp2055 сказал:

Выложите снимок экрана после выхода станка в реф.точки.Буду думать.

Спасибо за участия, снимок теперь только завтра

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Программу алгоритма (через код 951026)проверяли?В бумажном варианте она у Вас есть? TNC151,155,355 отличаются хорошей надежностью ,а поэтому менять ЧПУ не стоит,хотя восстановить то ,что давно не работало можно,проверив при включении наличие там программы PLC.Если она слетела ,то набрать вручную при наличии ее в бумажном варианте.У меня такова есть для станка 24К40СФ4 с TNC155.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

добрый день, на новой машине нет м,параметров. на рабочей сейчас вот смотрим по коду 951026 - проверяю, документация есть. И такой момент - при входе в режим мод пишет ваканат блок 1087, хотя в таблице указан М1, вот надо посмотреть , 

 

посмотрел блок заполнен как в документации

Изменено пользователем Игорь Ан

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Добрый день. В строке 1087  значение U   M1 относится к смазке органов станка. А снимок экрана (тот что я просил) можно посмотреть?С какой машиной проблемы?Новая - это та ,что давно не работала?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, svp2055 сказал:

 Добрый день. В строке 1087  значение U   M1 относится к смазке органов станка. А снимок экрана (тот что я просил) можно посмотреть?С какой машиной проблемы?Новая - это та ,что давно не работала?

Здравствуйте. Пока работаем с рабочей машиной, м,параметры и электр,автомат проверил все в норме. Прикрепляю фото, где ось Зет вышла в ноль и строчка «пасс овер» погасла, ось Икс вышла в ноль но надпись «пасс овер» не сбрасывается - нажав стоп программы сбрасывается, но та же проблема с Игрек.

 

 

WIN_20180124_12_15_50_Pro.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за фото.Сейчас у Вас МР59=12,т.е. выход в реф.точку начинаем с Z. А если начать с X (MP59=0), она  погаснет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, меняли параметр, но все равно оси Х и У не сбрасываются ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что с концевиками реф.точек по X И Y ?И  они находятся в 15-25 мм от реф точек на линейках?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, svp2055 сказал:

А что с концевиками реф.точек по X И Y ?И  они находятся в 15-25 мм от реф точек на линейках?

да, так и есть, проверяли, изначально Х вообще не трогали

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Переведите в наладочный режим и перемещаясь по очереди по каждой из координат вблизи подхода к реф точке ,должно наблюдаться подсвечивание строки этой координаты ,если  вы находитесь на реф.выключателе и ,если он работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В том и беда, что все это уже проверили, все исправно. Теперь вот решили заменить блок управ,приводами полностью, снимали лет 7 назад с ушедшего станка на продажу.

И ведь никакой ошибки не выдает, при остановленных приводах программы в тесте обсчитывает. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отпишитесь по результатам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, svp2055 сказал:

Отпишитесь по результатам.

Да, как завершим (надеюсь успешно) эпическую битву

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Поменяли блок управления приводами - проблема осталась. Подключили лежавшую ЧПУ - пишет, что нет м,параметров. Любая кнопка приводит к строке набора параметров.

Ввод м,параметров ручной, с блока станочной клавиатуры, если можно, подскажите как правильно это делать, и сохранять/завершать ввод. Спасибо.

Наш специалист спрашивает, можно ли стеклянные линейки Хандехайн и головку заменить на Лир (ленинградские)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Мы меняли на линейки фирмы  PRECIZIKA  metrology типа L18B-A-052-S-05-06/C9 это Вильнюс. Приходилось несколько раз вводить программу контроллера вручную.Процедура ввода изложена в  описании контроллера.У Вас есть эта книга?И еще должна быть на бумаге сама программа (я уже о ней  вспоминал).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По каталогу PRECIZIKA  можно заменить на ЛИР-8

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 24.01.2018 в 10:16, Игорь Ан сказал:

 И такой момент - при входе в режим мод пишет ваканат блок 1087, хотя в таблице указан М1, вот надо посмотреть , 

 

посмотрел блок заполнен как в документации

ваканат блок 1087    не имеет никакого отношения к программе работы контроллера, это значит осталось 1087 свободных кадров для программ чпу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Игорь Ан, чем закончилась Ваша эпопея с перестановкой ЧПУ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, svp2055 сказал:

Игорь Ан, чем закончилась Ваша эпопея с перестановкой ЧПУ?

Прошу простить за долгий ответ. 

Утром следующего дня после вопроса о возможном замене датчика плюнул на уверение «это сама машина сдохла» . Физически отключая головки и в параметрах так же, выяснилось, что сбой идет только при подключении оси У (чепэушка все обсчитывает и доступна к управлению).

 

Ладно, проверяемся дальше (получаем втык за не уважение к старшим и не свое дело) ... взамен обнаруживается причина - кабель оси У идущий внутри станины наращивался для удобства промывки .... ну, что здесь можно сказать не прибегая к русскому народному? В общем правильное «наращивание» вернуло станок в работу.

Правда странное поведение оставило повод для размышлений: почему датчик оси У выходил в ноль но не сбрасывал значение референт,позиции, при этом так же влияя на ось Х. 

 

Спасибо за участие, может кому-то пригодится описанная проблема.

 

- Чепэушку хоть и ставил, но не занимался, ну не поверил, что машина обсчитывающая программы - «да сдохла она». 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Игорь Ан сказал:

- Чепэушку хоть и ставил, но не занимался, ну не поверил, что машина обсчитывающая программы - «да сдохла она». 

Благодарю за информацию. Это еще раз показывает высокую надежность ЧПУ фирмы Heidenhain!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Какая старая и отличная тема! И как я её упустил то...

У меня на работе активно работают два станка, один на TNC150, другой на TNC355, слава аккуратному вежливому труду, станки работают.

Вот тут есть прошивки TNC150 (от меня), одна скаченная с родного станка (рабочие), но они без разблокировки осей, а так-же прошивки присланные производителем, причём даже русский язык имеется - https://www.chipmaker.ru/files/file/12951/Русский язык сделать не трудно, был ряд экспериментов, но станок не работает, в прочем вот видео моего экзорцизма, прошу прощения за разные высказывания, был сложный период сну-сну:

Скрытый текст


 

 

IC78Nasyyqc.jpg

 

iNNH1yYqKQ8.jpg

 

 

 

 

Как не пытался, видимо контрольная сумма где-то этих EEPROM есть:
 

Скрытый текст


Y4iRFktmcr0.jpg

 

 

 

 

Мужики работают 20 лет точно за ними, каждый раз когда ломаются, начальство предлагает их модернизировать, но пока удаётся держать их в рабочем состоянии. Всё-же если кто поделится прошивками для разблокировки осей и режима передачи данных с подкачкой, буду рад - ev3658@yandex.ru, вот наши красавцы, один всё-же попал под модернизацию:

Скрытый текст

 

 

Пишу всё-же с проблемой, решил изобрести устройство для чтения и записи программ и машинных параметров, чтоб и станкам дать возможность в будущем трудится не уступая модернизированным и машинные параметры менять, к примеру при смене энкодера штурвала нужно поменять параметр и проще было бы через V.24.

Очень нужна информация по содержимому файлов, то-есть если программа при передачи обозначается вот так:

0 BEGIN PGM 1 MM

.... программа

25 END PGM 1 MM

То как обозначаются машинные параметры?

Печатку для ЛУТ, прошивку и схему обязательно выложу, вдруг кому понадобится, готовые решения может и есть, но они все сложные, моё проще будет.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

По схеме где находятся приемо-передатчики на ЧПУ?

В 05.10.2016 в 21:49, agering сказал:

Заменить. Но, это возможно, будет не на долго. Если при включенном компе, или ЧПУ с одной из сторон разомкнуть кабель, то рискуете опять их спалить. Это связано с отсутствием гальванической развязки и особенностью емкостных фильтров помех. Лучше всего применить какой либо BTR-модуль, или плату с оптронной развязкой. Я применяю у себя сетевой комплекс IIN-DNC:  http://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip

По схеме где находятся приемо-передатчики на ЧПУ

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу