TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы


Рекомендованные сообщения

Нужны машинные параметры плк?

Нужны и машинные параметры и программа плк, на данный момент грешим на программу плк, по маинным параметрам, вроде, все в порядке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  • 4 недели спустя...

есть вся документация на 24к40сф4 стойка tnc155 на русском ,схема 24K40AF4-01.60.00.000.Э3 кому надо отошлю. для ремонта не хватает программы плк .а то все шлют алгоритм матричной логики

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Всем добрый вечер! Кто может подсказать по сути такой проблемы: после включения TNC155 сразу же появляется ошибка 8 (авария смазки)и,естественно ,станок 24К40Ф не включается,Сбросить ошибку не удается.Все  необходимые входные сигналы(Е) присутствуют и соответсвуют образцу (есть рабочая другая стойка) .Блокирование ошибок (с помощью параметра 158) приводит к пуску станка ,но гидростанция не пускается так,как на выходе А4 и А23 нет напряжения,включающего соответствующие реле и пускатели.Прошу помощи!Какие есть мысли?Если у кого есть схема силовой платы контроллера PL100 , буду очень признателен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
есть вся документация на 24к40сф4 стойка tnc155 на русском ,схема 24K40AF4-01.60.00.000.Э3 кому надо отошлю. для ремонта не хватает программы плк .а то все шлют алгоритм матричной логики
 

Программа плк для ТНС355 для ручного ввода(Она состоит из 1581пунктов) есть.Она не сильно отличается от ТНС 155. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всем добрый вечер! Кто может подсказать по сути такой проблемы: после включения TNC155 сразу же появляется ошибка 8 (авария смазки)и,естественно ,станок 24К40Ф не включается,Сбросить ошибку не удается.Все  необходимые входные сигналы(Е) присутствуют и соответсвуют образцу (есть рабочая другая стойка) .Блокирование ошибок (с помощью параметра 158) приводит к пуску станка ,но гидростанция не пускается так,как на выходе А4 и А23 нет напряжения,включающего соответствующие реле и пускатели.Прошу помощи!Какие есть мысли?Если у кого есть схема силовой платы контроллера PL100 , буду очень признателен.

 

алгоритм работы прислать?Я не жадный :smile:

вот

по 24к40 и TNC 155 нашел практически всё

post-50678-0-54871300-1446755988_thumb.jpeg

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

алгоритм работы прислать?Я не жадный :smile:

вот

по 24к40 и TNC 155 нашел практически всё

Спасибо,уменя все это есть.И программа контроллера проверялась неоднократно и станочные (машинные)параметры также.Может проблема в силовой плате контроллера PL 100? с ее выходом А23?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробуйте через программу контроллера ,принудительно

Пробовал переадресовывать выход А23 на свободный  А24 но только до 1015 строки прграммы контроллера.В этом случае гидрост.включалась.Но мне кажется ,что нужно както вычислить причину 08-й ошибки.Когда зта ошибка блокируется ,то пр пуске станка происходит кратковременное (доли секунды) срабатывание пускателей станка,приводов и гидростанции после чего выскакивает 05-я ошика ,которую можно сбросить ,но токо с помощью выключения TNC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот

У меня точно такие же эти строчки.Или Вы предлагаете мне проверить весе, что касается М0 по алгоритму работы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал переадресовывать выход А23 на свободный  но только до 1015 строки прграммы контроллера.В этом случае гидрост.включалась.Но мне кажется ,что нужно както вычислить причину 08-й ошибки.Когда зта ошибка блокируется ,то пр пуске станка происходит кратковременное (доли секунды) срабатывание пускателей станка,приводов и гидростанции после чего выскакивает 05-я ошика ,которую можно сбросить ,но токо с помощью выключения TNC.

я думаю нужно А24 прописать везде где А23 а потом заблокировать кнопку вкл станка например отверткой,и в режиме трассировки смотреть какой сигнал пропадает ,сбрасывая ошибку тремя кнопками

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я думаю нужно А24 прописать везде где А23 а потом заблокировать кнопку вкл станка например отверткой,и в режиме трассировки смотреть какой сигнал пропадает ,сбрасывая ошибку тремя кнопками

Спасибо!Режим трассировки я использовал и он мне показался весьма полезным.Завтра попробую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Спасибо!Режим трассировки я использовал и он мне показался весьма полезным.Завтра попробую.

Dmitriy, спасибо за помощь (наводку)! Ошибка была во второй строчке  алгоритма (вместо ON M0 было UN M).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень рад.А у меня сомнение в моем алгоритме,если есть возможность перешлите пожалуйста ,а то зашел в тупик,хочу сравнить...evlahov_dmitriy@mail.ru

 

 

 

Dmitriy, спасибо за помощь (наводку)! Ошибка была во второй строчке  алгоритма (вместо ON M0 было UN M).

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень рад.А у меня сомнение в моем алгоритме,если есть возможность перешлите пожалуйста ,а то зашел в тупик,хочу сравнить...evlahov_dmitriy@mail.ru

Вам нужна программа контроллера или схема алгоритма?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 программа контроллера и схема алгоритма,если можно,но в основном программа контроллера.хочу сравнить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 программа контроллера и схема алгоритма,если можно,но в основном программа контроллера.хочу сравнить

Сейчас у меня на флешке есть программа для TNC355. Дайте свой эл.адрес почты я скину.На 155 могу завтра или послезавтра скинуть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
    • Anat2015
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
    • Viktor2004
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
    • gudstartup
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
    • Killerchik
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
×
×