Перейти к публикации

TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы


Рекомендованные сообщения

Нужны машинные параметры плк?

Нужны и машинные параметры и программа плк, на данный момент грешим на программу плк, по маинным параметрам, вроде, все в порядке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  • 4 недели спустя...

есть вся документация на 24к40сф4 стойка tnc155 на русском ,схема 24K40AF4-01.60.00.000.Э3 кому надо отошлю. для ремонта не хватает программы плк .а то все шлют алгоритм матричной логики

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Всем добрый вечер! Кто может подсказать по сути такой проблемы: после включения TNC155 сразу же появляется ошибка 8 (авария смазки)и,естественно ,станок 24К40Ф не включается,Сбросить ошибку не удается.Все  необходимые входные сигналы(Е) присутствуют и соответсвуют образцу (есть рабочая другая стойка) .Блокирование ошибок (с помощью параметра 158) приводит к пуску станка ,но гидростанция не пускается так,как на выходе А4 и А23 нет напряжения,включающего соответствующие реле и пускатели.Прошу помощи!Какие есть мысли?Если у кого есть схема силовой платы контроллера PL100 , буду очень признателен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
есть вся документация на 24к40сф4 стойка tnc155 на русском ,схема 24K40AF4-01.60.00.000.Э3 кому надо отошлю. для ремонта не хватает программы плк .а то все шлют алгоритм матричной логики
 

Программа плк для ТНС355 для ручного ввода(Она состоит из 1581пунктов) есть.Она не сильно отличается от ТНС 155. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всем добрый вечер! Кто может подсказать по сути такой проблемы: после включения TNC155 сразу же появляется ошибка 8 (авария смазки)и,естественно ,станок 24К40Ф не включается,Сбросить ошибку не удается.Все  необходимые входные сигналы(Е) присутствуют и соответсвуют образцу (есть рабочая другая стойка) .Блокирование ошибок (с помощью параметра 158) приводит к пуску станка ,но гидростанция не пускается так,как на выходе А4 и А23 нет напряжения,включающего соответствующие реле и пускатели.Прошу помощи!Какие есть мысли?Если у кого есть схема силовой платы контроллера PL100 , буду очень признателен.

 

алгоритм работы прислать?Я не жадный :smile:

вот

по 24к40 и TNC 155 нашел практически всё

post-50678-0-54871300-1446755988_thumb.jpeg

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

алгоритм работы прислать?Я не жадный :smile:

вот

по 24к40 и TNC 155 нашел практически всё

Спасибо,уменя все это есть.И программа контроллера проверялась неоднократно и станочные (машинные)параметры также.Может проблема в силовой плате контроллера PL 100? с ее выходом А23?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробуйте через программу контроллера ,принудительно

Пробовал переадресовывать выход А23 на свободный  А24 но только до 1015 строки прграммы контроллера.В этом случае гидрост.включалась.Но мне кажется ,что нужно както вычислить причину 08-й ошибки.Когда зта ошибка блокируется ,то пр пуске станка происходит кратковременное (доли секунды) срабатывание пускателей станка,приводов и гидростанции после чего выскакивает 05-я ошика ,которую можно сбросить ,но токо с помощью выключения TNC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот

У меня точно такие же эти строчки.Или Вы предлагаете мне проверить весе, что касается М0 по алгоритму работы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал переадресовывать выход А23 на свободный  но только до 1015 строки прграммы контроллера.В этом случае гидрост.включалась.Но мне кажется ,что нужно както вычислить причину 08-й ошибки.Когда зта ошибка блокируется ,то пр пуске станка происходит кратковременное (доли секунды) срабатывание пускателей станка,приводов и гидростанции после чего выскакивает 05-я ошика ,которую можно сбросить ,но токо с помощью выключения TNC.

я думаю нужно А24 прописать везде где А23 а потом заблокировать кнопку вкл станка например отверткой,и в режиме трассировки смотреть какой сигнал пропадает ,сбрасывая ошибку тремя кнопками

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я думаю нужно А24 прописать везде где А23 а потом заблокировать кнопку вкл станка например отверткой,и в режиме трассировки смотреть какой сигнал пропадает ,сбрасывая ошибку тремя кнопками

Спасибо!Режим трассировки я использовал и он мне показался весьма полезным.Завтра попробую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Спасибо!Режим трассировки я использовал и он мне показался весьма полезным.Завтра попробую.

Dmitriy, спасибо за помощь (наводку)! Ошибка была во второй строчке  алгоритма (вместо ON M0 было UN M).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень рад.А у меня сомнение в моем алгоритме,если есть возможность перешлите пожалуйста ,а то зашел в тупик,хочу сравнить...evlahov_dmitriy@mail.ru

 

 

 

Dmitriy, спасибо за помощь (наводку)! Ошибка была во второй строчке  алгоритма (вместо ON M0 было UN M).

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень рад.А у меня сомнение в моем алгоритме,если есть возможность перешлите пожалуйста ,а то зашел в тупик,хочу сравнить...evlahov_dmitriy@mail.ru

Вам нужна программа контроллера или схема алгоритма?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 программа контроллера и схема алгоритма,если можно,но в основном программа контроллера.хочу сравнить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 программа контроллера и схема алгоритма,если можно,но в основном программа контроллера.хочу сравнить

Сейчас у меня на флешке есть программа для TNC355. Дайте свой эл.адрес почты я скину.На 155 могу завтра или послезавтра скинуть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
    • gudstartup
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
×
×